Слава
сообщение 26.5.2020, 20:44
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Причём на всех объектах, включая прямое подключение и с ТТ две фазы 118-122 град, одна 240.
Прикрепленное изображение

Кто нибудь с этим сталкивался?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.5.2020, 23:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22931
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



схема криво собрана


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 27.5.2020, 12:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



При чём тут схема?
3 пришло-3 ушло, вот и вся схема
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.5.2020, 12:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22931
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Слава @ 27.5.2020, 12:08) *
3 пришло-3 ушло

это про кого?
кто на ком стоял? (с)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 27.5.2020, 13:06
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1517
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Слава @ 27.5.2020, 11:08) *
При чём тут схема?
3 пришло-3 ушло, вот и вся схема

АЗС-19, значит 0.4 кВ, т.е. ТН-ы не используются. Будем считать, что монтер не перепутал вход с выходом, и ф"А" с ф"В". Тогда возможно - "кривая" схема внутри счетчика, возможно - "кривое" ПО. Взять ВАФ, и снять вольт-амперную на входе в счетчик, и на выходе (что там "пришло", и как "ушло"). Без этого никто не отгадает.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 27.5.2020, 18:56
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



подключение верно.
Проблема в том, что ВСЕ счётчики показывают одинаково, а это более 40 объектов по всей области.
Ответ технической поддержки:
"Указанные данные берутся непосредственно с электросчётчика. При промышленном напряжении в 380 V сдвиг между фазами (принято измерять в градусах)составляет 120 градусов. 120+120+120=380. То, что сдвиг по третьей фазе составляет 239 градусов говорит о перекосе фаз (аварийное состояние на линии подачи электроэнергии (входная линия)."
Мда, а я думал круг 360 град. icon_rolleyes.gif
Вообщем что то я не понимаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.5.2020, 19:14
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22931
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



пропустил слово все
снимаете данный чем?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы