![]() Некорректные показания угла сдвига фаз , на счётчиках Меркурий |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Некорректные показания угла сдвига фаз , на счётчиках Меркурий |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22988 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
схема криво собрана
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
При чём тут схема?
3 пришло-3 ушло, вот и вся схема |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22988 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1534 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
При чём тут схема? 3 пришло-3 ушло, вот и вся схема АЗС-19, значит 0.4 кВ, т.е. ТН-ы не используются. Будем считать, что монтер не перепутал вход с выходом, и ф"А" с ф"В". Тогда возможно - "кривая" схема внутри счетчика, возможно - "кривое" ПО. Взять ВАФ, и снять вольт-амперную на входе в счетчик, и на выходе (что там "пришло", и как "ушло"). Без этого никто не отгадает. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
подключение верно.
Проблема в том, что ВСЕ счётчики показывают одинаково, а это более 40 объектов по всей области. Ответ технической поддержки: "Указанные данные берутся непосредственно с электросчётчика. При промышленном напряжении в 380 V сдвиг между фазами (принято измерять в градусах)составляет 120 градусов. 120+120+120=380. То, что сдвиг по третьей фазе составляет 239 градусов говорит о перекосе фаз (аварийное состояние на линии подачи электроэнергии (входная линия)." Мда, а я думал круг 360 град. ![]() Вообщем что то я не понимаю. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22988 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
пропустил слово все
снимаете данный чем? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |