Добрый день!
Нужен совет опытных электриков. Подключение к дому 3 фазной сети 15 квт. Щиток на турбостойке подключил электрик по объявлению. Моэск еще не принимал, в ближайшее время должен подъехать. Заметил что в счетчике ноль соединен с заземлением которое идет на корпус щитка и по стойке в землю. Стал изучать вопрос и оказалось что есть несколько вариантов подключения заземления. Много где искал но так и не нашел четкой схемы или примера. Как правильно выводить заземление именно из дома и подключать его к водному кабелю. Сделал 3 схемы . НУжен совет какая из них правильная и безопасная.А может вообще все по другому надо?? Подскажите пожалуйста. |
|||
![]() |
||||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Варианты 1 и 3 рабочие.
к Варианту 3 можно добавить заземление к домовому щиту. Можно и по-другому. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.5.2020 Пользователь №: 57252 ![]() |
Спасибо. Достаточно ли будет при 3 схеме заземления у столба? ТАм наверняка не очень глубоко закопано ..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17685 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.5.2020 Пользователь №: 57252 ![]() |
Будет достаточно именно вокруг столба, а не вокруг дома. К тому же подумайте еще над необходимостью заземлителя для молниезащиты. Спаисибо за ответ. А что занчит будет достатчоно только вокруг столба? У дома нужно делать или не обязатлеьно? елси обязатлеьно то поулчаетя 3 вариант не подходит. Про молниезащиту буду думать |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17685 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. что занчит будет достатчоно только вокруг столба? Разница потенциалов между ОПЧ (мет.корпуса оборудования) и земли эффективно снижается до 8-10 м от точки заземления (у столба). А на расстоянии 20м наличие заземлителя у столба практически на безопасность у здания не влияет (там "чистая земля"). |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |