Заземление внутри здания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление внутри здания |
16.6.2020, 16:09
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Приветствую!
Есть трехэтажное здание 50х10 метров. Внутри, на первом этаже через все здание идет приямок для труб отопления, водоснабжения и канализации. Приямок довольно широкий с открытым грунтом (не бетонированный). Думаю забить туда заземлители в ряд для повторки. Есть ли какие то ограничения для размещения ЗУ? Где то прочитал, что нужно за зданием не ближе 1,5 метров к фундаменту. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
|
16.6.2020, 17:26
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ПУЭ п.17.112 не следует располагать заземлители, где земля подсушивается под воздействием тепла трубопроводов
до 1,5 м. это свыше 1 кВ., а не ближе не встречал -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.6.2020, 5:46
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Джин, Вы должны всегда помнить, что у любого здания есть два контура заземления - внутреннее и внешнее.
Вот отсюда (по нормам) и исходите... |
|
|
17.6.2020, 6:26
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
А если не было ЗУ вообще?
ТСу - внутри здания земля, в смысле "грунт", всё равно подсыхает. Правда на какую глубину уже высохло....? Будете бить, соблюдайте пропорцию расстояний в зависимости от длины вертикального заземлителя. Иначе, вбив, к примеру, 10 штырей, они могут превратиться в один... Сообщение отредактировал ЛЕША - 17.6.2020, 6:30 |
|
|
|
17.6.2020, 8:29
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
ПУЭ п.17.112 не следует располагать заземлители, где земля подсушивается под воздействием тепла трубопроводов до 1,5 м. это свыше 1 кВ., а не ближе не встречал Спасибо большое! Джин, Вы должны всегда помнить, что у любого здания есть два контура заземления - внутреннее и внешнее. Вот отсюда (по нормам) и исходите... В проектной документации от 1976 года там нет вообще никаких упоминаний о ЗУ. А если не было ЗУ вообще? ТСу - внутри здания земля, в смысле "грунт", всё равно подсыхает. Правда на какую глубину уже высохло....? Будете бить, соблюдайте пропорцию расстояний в зависимости от длины вертикального заземлителя. Иначе, вбив, к примеру, 10 штырей, они могут превратиться в один... Да, я это знаю. В любом случаем благодарю за напоминание. Планирую копать траншею на 60 см, а потом уже бить на 1,5 метра. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
17.6.2020, 9:56
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
17.6.2020, 12:55
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 1:36 |
|