ПУЭ 7 3.1.18 , Требования правил. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ПУЭ 7 3.1.18 , Требования правил. |
18.6.2020, 17:31
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2178 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной
нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99). При защите сетей с изолированной нейтра- лью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или по- стоянного тока допускается устанавливать рас- цепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пре- делах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах). Расцепители в нулевых проводниках допуска- ется устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновре- менно все проводники, находящиеся под напря- жением. Получается, по этим правилам, в трехфазной сети должны стоять четырехполюсные автоматы, а в однофазной сети двух полюсные. Остальные варианты не правильные. Получил проект. Кто делал проект, ссылаясь на этот пункт запроектировал все трех фазные автоматы четырех полюсными. Пока дойдет до электроприемника ноль разорвется раза четыре. Как то мне такой вариант не нравится. Получается в ТN S и TN C S трех полюсники и двух полюсники вне закона. Проект овощехранилище. Рад любым комментариям. Сообщение отредактировал rosck - 18.6.2020, 17:37 |
|
|
|
18.6.2020, 18:07
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
18.6.2020, 18:12
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
[Получается в ТN S и TN C S трех полюсники и двух полюсники вне закона. Долболобики вне закона. Применение "в сети с изолированной нейтралью" в одном пункте вместе с "заземлённой" - кол тому пейсателю. Поэтому вышеуказанный пункт 3.1.18 должен быть разбит на два. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
18.6.2020, 18:14
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2178 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
А я так понял, что ноль после автомата не заземляется поэтому должен быть под защитой или по этим правилам не должен? Еще проектировщик заявил про обслуживаемую линию которая должна иметь возможность отключения всех проводников кроме РЕ включая N. Пункт не привел. Я не смог его найти.
Сообщение отредактировал rosck - 18.6.2020, 18:16 |
|
|
|
18.6.2020, 20:45
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а где там про после написано?
ну а проектировщика шлите....пункт искать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
18.6.2020, 21:03
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
18.6.2020, 23:01
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Может не надо путать сети с цепями. Питающую сеть защищайте автоматами с полюсом для рабочего нейтрального проводника, а отходящие цепи и группы одно и трёхполюсными.
-------------------- |
|
|
|
19.6.2020, 19:53
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
19.6.2020, 21:11
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2178 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Спасибо за ответы.
|
|
|