Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сантехника бьет током

Dimka1
сообщение 25.6.2020, 20:06
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3906
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(foforum @ 25.6.2020, 20:02) *
Димка1, не ясно что делать с условно выявленным соседом, не куплю же я ему новый холодильник только чтоб меня перестало бить током...

Поэтому я и написал - никак.
Все условно защитные меры приходится делать у себя в квартире (опутывать перемычками, присоединять к корпусу зануленного подъездного щитка и прочее), либо съезжать с нее, либо селиться частном доме, чтобы никто не мешал.
Раньше, когда трубы были стальные, проблемы не наблюдалось, т.к. они выполняли роль системы уравнивания потенциалов (СУП), но с появлением пластиковых труб и стиральных машинок-автоматов, проблема в домах без заземления актуализировалась.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.6.2020, 20:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 25.6.2020, 20:27
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(foforum)
Сантехника в ванной бьется током
Цитата(Dimka1)
...с появлением пластиковых труб и стиральных машинок-автоматов.....проблема в домах без заземления актуализировалась.
Если трубы пластиковые, то такое (удар током) чувствовал бы и хозяин-сосед этих самых токовых утечек.
Он бы впервую очередь принял бы меры к устранению опасной ситуации.
И потом.... напряжение (между о и "землёй") 3-6 Вольт - било током, напряжение 12-30 Вольт - бьёт током.....
Ну не в этом напряжении дело!
"foforum" - измерь напряжение между проблемной сантехникой и мокрым полом, через который проходит этот самый ток.
Результаты сюда.....

Сообщение отредактировал Rezo - 25.6.2020, 20:29


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 25.6.2020, 21:22
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3906
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Rezo @ 25.6.2020, 20:27) *
Ну не в этом напряжении дело!

ну остается тогда "про мокший\битый" провод в полу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
foforum
сообщение 25.6.2020, 22:06
Сообщение #44


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 1.6.2011
Пользователь №: 23015



0 З и Ванна мокрый пол 20-30 вольт. Когда окрывал тему напруга была 8-15в теперь 20-30в. При обесточенной хате (в том числе и ибп) напруга остается. 20 лет в хате живу никогда такого не было. Да все в доме за последние 2 года сделали ремонт.
Один вопрос чтоб мне было быстрее выявить утечку у соседей, по заземлению ток идет сверху вниз (уходит в землю), т.е. если утечка на 5 этаже то выше она ощущаться небудет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 25.6.2020, 22:55
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
если утечка на 5 этаже то выше она ощущаться небудет?
Ток будет искать любую кратчайшую замкнутую цепь с наименьшим сопротивлением.
Пригласите грамотного специалиста, он Вам это быстро найдёт. Чего ждёте? Трагедию? (не дай Бог конечно).

Сообщение отредактировал Rezo - 25.6.2020, 23:02


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
foforum
сообщение 25.6.2020, 23:19
Сообщение #46


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 1.6.2011
Пользователь №: 23015



Резо, конечно приглашу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.6.2020, 5:28
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9131
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Да уже полгода приглашает. Бабок зажал.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
foforum
сообщение 27.6.2020, 8:34
Сообщение #48


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 1.6.2011
Пользователь №: 23015



При наличии узо на входе(можно добавить резервное) и отдельном на 10ма в ванне хату можно отключить от общедомового заземления и занулиться на щитке по системе TN-C?

Сообщение отредактировал foforum - 27.6.2020, 8:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.6.2020, 9:25
Сообщение #49


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10869
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Костян челябинский @ 26.6.2020, 4:28) *
Да уже полгода приглашает. Бабок зажал.

Бабки заплатят.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
foforum
сообщение 27.6.2020, 20:29
Сообщение #50


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 1.6.2011
Пользователь №: 23015



Разве так должен быть соеденен провод с водопроводной трубой?

Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 27.6.2020, 20:55
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9131
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Есть другие варианты?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
foforum
сообщение 27.6.2020, 23:07
Сообщение #52


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 1.6.2011
Пользователь №: 23015



Нет, только с этого ракурса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.6.2020, 6:18
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9131
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Я спрашивал, есть другие варианты по подключению труб?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
foforum
сообщение 28.6.2020, 7:04
Сообщение #54


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 1.6.2011
Пользователь №: 23015



Костян, это фото с нижнего этажа где недавно кто-то делал ремонт. Если доключено не правильно то я могу подать жалобу, если правильно то нет.
И хватит меня тролить, вы не профессор а я не ваш студент.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.6.2020, 7:17
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9131
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=545873
Почитайте. Это касается и вас тоже.
Какую жалобу и кому вы хотите подать?
Как вы проникли в чужое помещение и на каком основании вы сделали фотографии?
Что мы видим на этих фотографиях и куда идут эти проводники?
Почему вы решили что это - источник ваших проблем?
Вы не путаете уточняющие вопросы и троллинг?
Почему за полгода вы так и не удосужились пригласить специалиста на место, а вместо этого вы подвергаете жизнь своих близких опасности, получая невнятные ответы на невнятные вопросы от анонимусов в сети?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
foforum
сообщение 28.6.2020, 7:53
Сообщение #56


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 1.6.2011
Пользователь №: 23015



почему я проник в помещение?
проходил по лестнице (общественное пространство), гляжу открыт электрошкаф на лестнечной клетке (общественное пространство), сфоткал не телефон. надеюсь след. вопрос не про шпионскую деятельность? icon_smile.gif

Цитата
И в идеале ответ на него бы предполагал пару фраз, не более.

ответ на мой еще короче да/нет

вы хорошо ушли от ответа, на простой вопрос, правильно или нет соеденен с трубой кабель лежащий на полу. К счастью на другом ресурсе добрые люди сказали что нет не правильно.

Сообщение отредактировал foforum - 28.6.2020, 7:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.6.2020, 7:59
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9131
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Трубы? В электрошкафу? Ничего не путаете?

Вы удачно ушли от ответа, почему вы подвергаете опасности жизнь и здоровье домочадцев. Они знают об этом?

А у вас могла закрасться хотя бы тень сомнения что обернуть кабель вокруг трубы - это не правильно? Но я напомню одну старую пословицу. Дилетантам пол-работы не показывают.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.6.2020, 9:14
Сообщение #58


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10869
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Мне одному мерещится, что там водопроводные трубы применяются не только в качестве естественного заземлителя, но и в качестве ГЗШ?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.6.2020, 22:31
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Roman D, по фраменту судить трудновато...
Версия ответов на поставленные вопросы про правильность соединений с уточнениями редакции (icon_wink.gif)
Заземляющие проводники подключены к трубам правильно, чтобы там не говорили на другом ресурсе... (может там фотки развёрнутые)
Шнурок неизвестного назначения без изоляции, намотанный на трубу, может просто так валяется, чтобы никто не зацепился, проходя мимо.
Про якобы ГЗШ. Полагаю, что но втором фрагменте изображены точки крепления перемычек с трубы на трубу, шунтирующие резьбовые фитинги. И всего то.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
foforum
сообщение 8.7.2020, 21:59
Сообщение #60


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 1.6.2011
Пользователь №: 23015



Пришел электрик, сдал так(уже знаю что не правильно, правильно - на один провод один хомут), но электрика вызывал подъездный староста не мне предъявлять за халтуру.
Теперь напруга НЗ в хате от 1в при 750в переменки на вольтметре до 4в если выставить уровень измерений до 200в.
У меня любительский мультиметр с али.
Меня в принципе смущает только то что КЗ у кого-то на верхних этажах так и осталось. И как я понимаю даже отдельное заземление всей хаты на медный электрод в земле не исправит ситуацию т.к. под напряжением находится водопровод?


Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение


Что еще можно сделать, кроме смены места жительства?



Случайно прозвонил НЗ - есть контакт, раньше вроде бы не было.
Верно ли я думаю что вся проблема из-за того что в доме TN-C-S в которой НЗ соединяются на водопроводной трубе а не как положено в вводнораспределительном щите и следует подать жалобу на того электрика который так сделал?



Сообщение отредактировал foforum - 9.7.2020, 23:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 5:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены