Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Защита от коротких замыканий линии протяженной линии 0,4кВ

evgen_ozhegov
сообщение 31.7.2020, 13:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 10.12.2019
Пользователь №: 56492



Добрый день, уважаемые коллеги!
Ситуация такая:проектируем питание электрозатвора (мощность двигателя 0,27кВт), который находится от места электропитания довольно далеко (кабельная линия 900м). У энергетика при проверке возник вопрос: обеспечится ли защита линии от однофазных коротких замыкании? Говорит, у него на практике были случаи на подобных протяженных линиях, что защита от КЗ автоматом не обеспечивалась. Просит сделать расчет. Может быть кто-нибудь знает методику данного расчета? С подобным сталкиваюсь впервые. Автомат выбрал SE iC60N 2А 6кА, кабель ВВГнг 4х2,5.
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Constantin_Logan
сообщение 31.7.2020, 14:00
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 4.4.2013
Пользователь №: 32142



Обеспечится плавким предохранителем, который и рассчитает ваш энергетик.


--------------------
УПНР, специалист ОВКВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.7.2020, 14:59
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тыц


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 31.7.2020, 15:22
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



1-ф КЗ будет около 20 А, не больше.
Если кабель не соответстует ГОСТ, будет немного поменьше.
Как считать - пост выше.

Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 31.7.2020, 15:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 31.7.2020, 15:34
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10832
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



По "тыц" получилось ОКЗ 9 А.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 23:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены