Dimka1
сообщение 14.8.2020, 12:07
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3933
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(hippy1143 @ 14.8.2020, 10:35) *
...убираю диф 4Р 40А и заменяю его диф 4Р 16А?

Можете оставить. Будет работать как рубильник и защищать от утечки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
hippy1143
сообщение 14.8.2020, 14:58
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 14.8.2020
Пользователь №: 57545



Цитата(с2н5он @ 14.8.2020, 11:24) *
примерно - 7,3 кВт. разделить на 0,66 кВ. равно 11,1 А.

что за 0,66????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.8.2020, 15:00
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



линейное напряжение на корень из 3-х


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
hippy1143
сообщение 14.8.2020, 15:04
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 14.8.2020
Пользователь №: 57545



Итог: что убирать из всего того, что у меня есть и что добавить?
Подскажите пожалуйста и закроем тему)

Сообщение отредактировал hippy1143 - 14.8.2020, 15:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 14.8.2020, 15:53
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Оставьте три первых дифа всё остальное можно смело выбрасывать т.е. сокращать. Зачем на однушку 5 автоматов на свет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 14.8.2020, 16:01
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



В подъезде все оставляете.
В квартире оставляем с25 остальное убираем или используем для ближних точек.
В вашем дополнительном щитке убираем С25.меняем диф 40А на диф25
И вот тут вы не правы 40А из расчета 7350/220 = 33А, ближайший 40А

7350/380= 19.2А ближайший 25А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 14.8.2020, 20:39
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Почему 25 а не 20? И почему только на 380?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 14.8.2020, 21:22
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3933
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(гудвин 30 @ 14.8.2020, 16:01) *
В подъезде все оставляете.
В квартире оставляем с25 остальное убираем или используем для ближних точек.
В вашем дополнительном щитке убираем С25.меняем диф 40А на диф25
И вот тут вы не правы 40А из расчета 7350/220 = 33А, ближайший 40А

7350/380= 19.2А ближайший 25А


7350/3=2450Вт на фазу

2450/220=11А на фазу.

автомата на 16А будет достаточно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 21:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены