Неправильное (?) подключение эл. счетчика Меркурий 201. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Неправильное (?) подключение эл. счетчика Меркурий 201. |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
24.8.2020, 18:36
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте, прошу экспертов ответить на вопрос по подключению однофазного счетчика Меркурий 201.
Правильное подключение: фаза - 1-вход, 2-выход, ноль - 3-вход, 4-выход. Изначально было подключено: фаза - 3, 4, ноль - 1, 2, а дальше все нормально - диф. автомат и т.д. (фаза на фазу, ноль на ноль). Несоответствие было обнаружено злектриком при очередной проверке, пришлось переподключить как надо (до этого все работало 9 лет). Вопрос в том, может это иметь какое-нибудь значение, может повлиять на показания расхода эл. энергии или нет?. |
|
|
|
24.8.2020, 20:20
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10904 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Подключение было неправильное.
Есть подозрение на хищение э/э. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
24.8.2020, 20:36
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22912 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
повлиять на показания расхода эл. энергии или нет?. а сравнить по факту?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
24.8.2020, 21:52
Сообщение
#4
|
Гости |
А как сравнить? После переключения уже стоит пломба. Это ж не лабораторная доска, не попереключаешь.
А так в месяц выходило абсолютно по-разному, то кондиционеры приходилось включать или наоборот прогревать дом. Хотя можно собрать типа исп. стенда и проверить на одной и той же нагрузке. Мне кажется, что будет тот же результат, но есть и сомнение. |
|
|
|
25.8.2020, 13:07
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
На показание ни каким образом не повлияет.
А вот ---------можно было при определенных познаниях. Это не ваша вина что так было подключено. Там может где по линии поменяли местами фазу с нулем. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 17:10 |
|