Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Хлопает силовой контактор

prain
сообщение 21.9.2020, 20:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.9.2020
Пользователь №: 57681



Доброго дня. Помогите пожалуйста решить с проблему..
При включении эл.двигателя конвеерной ленты хлопает силовой контактор КТ (включается и сразу отключается), примерно 5 раз в сек. и того где-то 20-40 хлопков, и после включается и все работает.
Но это только при включении с силой(380v), а без силы срабатывает с первого раза(не хлопает). Есть небольшой перекос фаз.
Двигатель АИР 355 МА6
200квт, 1000 об.мин.
362А ток
6.7 коэффициент.
подключен кабелем 95квадратов, 500метров.

До этого стоял двигатель 160квт, было все норм.
но и весь комплекс стоял около месяца без работы.(может где-то контакт херовый стал, но все контакты вроде проверили)


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 21.9.2020, 21:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1060
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Возможно отрабатывает токовая защита пусковые токи эл. двигателя.

Но то, что раньше всё работало, а через месяц перестало...? Застоялся нагрузочный механизм, подзаржавел, вот пусковые токи и выросли? Почистить бы, смазать...

Сообщение отредактировал -Mike- - 21.9.2020, 21:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 21.9.2020, 22:13
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



идеи посадка напряжения .
Контактор отваливается по низкому напряжению . большой пусковой ток.
Когда двигатель немного разгонится ( примерно 5 раз в сек. и того где-то 20-40 хлопков, )
пусковой ток уменьшится ( посадка напряжения меньше ) и все пускается
кабель выбран не правильно.
точнее двигатель для этого кабеля
Решение проблемы :
- пуск двигателя по схеме звезда- треугольник ( если позволяет технология )
- применение УПП ( если позволяет технология )
- Применение ЧП
- питание цепей управления от другого источника
- питание цепей управления = током . применение блока питания

Сообщение отредактировал moshkarow - 22.9.2020, 7:11


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prain
сообщение 22.9.2020, 17:19
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.9.2020
Пользователь №: 57681



Такое было в вашей практике (Контактор отваливается по низкому напряжению . большой пусковой ток.) ???
В момент пуска не хватает напряжения именно катушке контактора?
Вы хотите сказать, нужно для этого двигателя большее сечение?(кабель выбран не правильно.точнее двигатель для этого кабеля)
Еще посоветовали повесить конденсатор параллельно катушке пускателя, на котором висит кнопка ПУСК, это может помочь??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 22.9.2020, 18:21
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(prain @ 21.9.2020, 20:21) *
подключен кабелем 95квадратов, 500метров.

Проблема здесь. Слишком длинная линия. Кабель, если даже медь, тонковат для данного двигателя, а если алюминь то тем более. Пусковой ток двигателя, просаживает напряжение на вводе пускателя ниже удержания катушки пускателя. Сердечник отваливается, цепь разрывается, двигатель отключается, напряжение восстанавливается и все начинается по новому, пока двигатель немного не разгонится и пусковой ток не начнет снижаться. Контакты магнитного пускателя проживут не долго. Вскоре придется менять пускатель. Обычно, при питании двигателей такой мощности подстанцию располагают рядом.

Цитата(prain @ 22.9.2020, 17:19) *
Еще посоветовали повесить конденсатор параллельно катушке пускателя, на котором висит кнопка ПУСК, это может помочь??

Если у вас катушка питалась постоянным напряжением, такой фокус бы прошел, на переменном токе это не получится.

1)Нужно увеличить сечение линии. И уменьшить длину.
2) Как выше предложили, применить плавный пуск или другой источник питания.

У вас кроме контактора, в щите есть еще и другие реле, возможно какое то реле первое отваливается и рвет цепь контактора.



Цитата(prain @ 22.9.2020, 17:19) *
Такое было в вашей практике (Контактор отваливается по низкому напряжению . большой пусковой ток.) ???

Да.

Сообщение отредактировал rosck - 22.9.2020, 18:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 22.9.2020, 18:36
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Бесперебойник от компа-выход в вашем случае. Если катушка на 220В.
Линию перекладывать конечно же никто не будет. Хотя она проживет недолго, если АД в номинальную мощность выйдет...
ЗЫ. При ваших данных на АД, кабель и его длину, потери составляют 20,8% или 83В. Что уже недопустимо для работы АД.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 22.9.2020, 19:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 22.9.2020, 19:12
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



турецкая таблица
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  motor_kablo___351_alt______________________________________.pdf ( 31.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prain
сообщение 23.9.2020, 18:35
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.9.2020
Пользователь №: 57681



Всем большое спасибо за разьяснения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 23.9.2020, 21:43
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1353
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(rosck @ 22.9.2020, 18:21) *
1)Нужно увеличить сечение линии. И уменьшить длину.
2) Как выше предложили, применить плавный пуск или другой источник питания.

3) Подвести отдельную маломощную линию только для питания цепей управления шкафа.

Сообщение отредактировал чукча - 23.9.2020, 21:43


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 24.9.2020, 9:15
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(чукча @ 23.9.2020, 23:43) *
3) Подвести отдельную маломощную линию только для питания цепей управления шкафа.

Делать больше нечего. Полкилометра провода тянуть. Самый дешевый способ указан выше. старенький любой ИБП от компа. Если конечно катушка на 220

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 24.9.2020, 9:16


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 24.9.2020, 10:28
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1353
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Viktor2004 @ 24.9.2020, 9:15) *
Делать больше нечего. Полкилометра провода тянуть. Самый дешевый способ указан выше. старенький любой ИБП от компа. Если конечно катушка на 220

Вы похоже просто не в курсе, сколько может стоить простой конвейера.
И ещё раз взгляните на фото в первом посте - там "ибп от компа" не жилец.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 24.9.2020, 11:02
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



И все же я бы ставил ИБП. При чем что бы он переключался с байпаса на аккумулятор сразу при получении сигнала на запуск двигателя, а не когда уже просядет питание. А обратно переключался через несколько секунд. Когда пусковые токи пройдут


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 25.9.2020, 6:58
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1353
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Походу вы из тех кулибиных, что любое производство превратят в кружок "умелые руки". icon_smile.gif


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 25.9.2020, 8:07
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Я за результат.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.9.2020, 8:21
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17654
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Viktor2004 @ 24.9.2020, 9:15) *
старенький любой ИБП от компа.
Старенький стабилизатор не лучше стареньких аккум-ов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 25.9.2020, 10:52
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1353
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Viktor2004 @ 25.9.2020, 8:07) *
Я за результат.

А результат получается всегда, неизбежно и гарантированно, и совершенно независимо от за него кто-то или против. Но не всегда такой, как хотелось бы. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал чукча - 25.9.2020, 10:53


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 16:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены