Оперативное управление и персонал |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Оперативное управление и персонал |
23.9.2020, 12:00
Сообщение
#61
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17630 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Как было изначально написано "Правильно требуют, п.п. 1.5.12, 1.5.13. вам в помощь." 1. Даже не спрошу почему не подходит и почему не надо. )Первый вопрос(это п.1.5.12.): Не подходит для данного случая п.1.5.12., значит не надо его применять.. На второй вопрос п1.5.13. уже ответил. 2. в п. 1.5.13 речь про шалабушки на стороне потребителя, "операции с которыми не требуют координации действий персонала", но "влияют на режим работы и надежность электрических сетей, а также на настройку устройств противоаварийной автоматики." Значит персонал бытовок не обязан координировать свои "вкл/выкл" с персоналом ЭСО, так ? Не только видел, но прошел через нее. Вот так же все началось, с пожара в бытовке ? и только на ГЭС защита сработала ? Как же так, ведь и не ЖЭКовские работники, а как отжигают господа энергетики! Не буду вытягивать из вас скрываемое. Мы сами свидетели веерных отключений.защиту хоть и уважаю, но на все 100% не доверяю. Тогда хотя бы по два АВ (последовательных) в групповых цепях своей квартиры поставьте - для покоя и крепости сна.Сообщение отредактировал Олега - 23.9.2020, 11:54 |
|
|
|
23.9.2020, 19:22
Сообщение
#62
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2313 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Для замены АВ подаем заявку на отключение для ремонта. А кто(какой персонал) может подать заявку оперативному персоналу сторонней организации (ЭСО) на отключение и подачу напряжения потребителю, в данном случае отк/вкл АВ на КТПН ? Это управление технологическими режимами работы ? У вас прямо слабость к "технологическим режимам", а в п.1.5.13 другого нет ? 2. в п. 1.5.13 речь про шалабушки на стороне потребителя, "операции с которыми не требуют координации действий персонала", но "влияют на режим работы и надежность электрических сетей, а также на настройку устройств противоаварийной автоматики." Значит персонал бытовок не обязан координировать свои "вкл/выкл" с персоналом ЭСО, так ? п.1.5.13. В оперативном ведении старшего работника из числа оперативного персонала ....." - так бурильщики и прочие жильцы бытовок уже стали оперативным персоналом ? Поздравляю весьма оперативно ! |
|
|
23.9.2020, 20:11
Сообщение
#63
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17630 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
п.1.5.13. В оперативном ведении старшего работника из числа оперативного персонала ....." - так бурильщики и прочие жильцы бытовок уже стали оперативным персоналом ? Поздравляю весьма оперативно ! Я и подумать такого не смел.. С чего взяли ? На всякий.. Старший опер из п.1.5.13 - работник ЭСО, если вы не поняли. )) Это может пригодится при написании "Положений.." Ответьте на вопрос, не приплетая обитателей бытовки. Нужна ли координация действий электротехнического персонала Эдика и персонала ЭСО ? У вас прямо слабость к "технологическим режимам", а в п.1.5.13 другого нет ? А вы думаете что режимы - это "включено" и "отключено"? Я использую определения ФЗ об электроэнергетике, там именно технологические режимы. (иерархия понятна ?)А кто(какой персонал) может подать заявку оперативному персоналу сторонней организации (ЭСО) на отключение и подачу напряжения потребителю, в данном случае отк/вкл АВ на КТПН ? Если нет (мешающего вам) управления технологическими режимами, то это не оперативное управление (см.ФЗ). Достаточно заявки владельца.Заметьте, в "операции с которыми не требуют координации действий персонала" уже нет "оперативного" )) Такие блин строгости.. а владелец жилого дома общается с ЭСО без наличия оперативного персонала, и ни чего, для ремонта включают и отключают. Сообщение отредактировал Олега - 23.9.2020, 21:12 |
|
|
23.9.2020, 22:32
Сообщение
#64
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2313 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Я и подумать такого не смел.. С чего взяли ? На всякий.. Старший опер из п.1.5.13 - работник ЭСО, если вы не поняли. )) Это может пригодится при написании "Положений.." Ответьте на вопрос, не приплетая обитателей бытовки. Нужна ли координация действий электротехнического персонала Эдика и персонала ЭСО ? А из №61 куда вы и приплели обитателей бытовок. Нет координация не нужна. А вы думаете что режимы - это "включено" и "отключено"? Я использую определения ФЗ об электроэнергетике, там именно технологические режимы. В том числе и вкл/выкл. Про ЗФ ниже. Если нет (мешающего вам) управления технологическими режимами, то это не оперативное управление (см.ФЗ). Достаточно заявки владельца. Заметьте, в "операции с которыми не требуют координации действий персонала" уже нет "оперативного" )) Такие блин строгости.. а владелец жилого дома общается с ЭСО без наличия оперативного персонала, и ни чего, для ремонта включают и отключают. Да что вы говорите, не путайте ФЗ "Об электроэнергетике" (который в данном случае не применим т.к. был придуман для другого) в котором речь идет о оперативно-диспетчерском управлении и оперативное управление конкретного предприятия не имеющего так любимых вами "технологических режимов", но п.1.5.9. ПТЭЭП ни кто не отменял, согласно которому "Система оперативного управления электрохозяйством, организационная структура и форма оперативного управления, а также вид оперативного обслуживания электроустановок, число работников из оперативного персонала в смене определяется руководителем Потребителя и документально оформляется." Это в ЖЕКе вы живете так вольно, а на пром.предприятиях оперативный персонал общается с оперативным и ни с какими обитателя бытовок они просто разговаривать не будут. Поэтому нормальный оперативник ЭСО будет принимать заявку на вкл/откл АВ на КТПН только от оперативника ТС, а что там в бытовках вкл/выкл их обитатели меня совершенно не интересует. Не лезьте в дебри, лучше разберитесь с п1.5.9., в этом вопросе вы серьезно "плаваете". Так что писать "Положение об оперативном обслуживании ......" вам еще рановато. |
|
|
|
24.9.2020, 0:03
Сообщение
#65
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17630 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А из №61 куда вы и приплели обитателей бытовок. В этом сообщ.(61) я имел ввиду э/техн. персонал Эдика, НО если координация не требуется... неквалифицированный персонал так же может отключить и включить вводной аппарат на РЩ. (при том же возгорании). Вы против ? требуется ждать спецов из ЭСО ? или от Эдика ?.. ФЗ "Об электроэнергетике" ....(.. был придуман для другого) ... речь идет о оперативно-диспетчерском управлении и оперативное управление конкретного предприятия не имеющего так любимых вами "технологических режимов". Определения - из Ст.3 Определение основных понятий. Т.е. это основополагающие понятия для всего закона, без исключений для "конкретного предприятия не имеющего ..."технологических режимов". Если не согласны - подтвердите выдержкой... п.1.5.9. ПТЭЭП ни кто не отменял.. Как и ПТЭЭП в целом )) Я разве против ? ФЗ - НПА, а ПТЭЭП - НД, поэтому определяющими являются определения ФЗ, положения НД обязаны соответствовать НПА. п.1.5.9. ПТЭЭП ни кто не отменял, согласно которому "Система оперативного управления электрохозяйством, организационная структура и форма оперативного управления, а также вид оперативного обслуживания электроустановок, число работников из оперативного персонала в смене определяется руководителем Потребителя и документально оформляется." Вы повторяетесь, уважаемый eugevict, напомню:В п.1.5.9 нет указания о необходимости применения ОУ для любой ЭУ. Там перечисление того, что определяется руководителем Потребителя, для которого это управление нужно. А координация меж ЭСО и Эдиком - не нужна... оперативный персонал общается с оперативным .. Просто персонал ЭСО (и вы тоже) не задумывается, что оперативное управление не всегда необходимо.лучше разберитесь с п1.5.9., в этом вопросе вы серьезно "плаваете". Так что писать "Положение об оперативном обслуживании ......" вам еще рановато. Это вы плаваете с 1.5.9, безосновательно требуя (как и проверяльщики) исполнения. Смотрите через абзац выше. Следующие Положения пишите без ошибок, ориентируюсь на основополагающие понятия (определения) в ФЗ. Тем более, что определения оперативному управлению в ПТЭЭП вообще нет. Удачи !
Сообщение отредактировал Олега - 24.9.2020, 0:28 |
|
|
24.9.2020, 0:31
Сообщение
#66
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2313 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Естественно, что-же вы еще можете ответить. Удачи. |
|
|
24.9.2020, 0:44
Сообщение
#67
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17630 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это вам нечего ответить по обязательности исполнения 1.5.9. Когда необходимо организовывать ОУ ?
А я вам ответ давал. |
|
|
|
Гость_Гость_Эдик_*_* |
24.9.2020, 9:44
Сообщение
#68
|
Гости |
Пока суть да дело написал Приказ об оперативном обслуживании этих вагончиков. С интернета. Проверяющие написали замечание по п 1.5.9 ПТЭЭП: "нет, не полный только на обслуживание " . Может есть у кого как должен выглядеть документ, регламентирующий систему оперативного управления электрохозяйством, форму оперативного управления?
|
|
|
24.9.2020, 14:12
Сообщение
#69
|
|||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17630 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Пока суть да дело написал Приказ об оперативном обслуживании этих вагончиков. С интернета. Проверяющие написали замечание по п 1.5.9 ПТЭЭП: "нет, не полный только на обслуживание " . Может есть у кого как должен выглядеть документ, регламентирующий систему оперативного управления электрохозяйством, форму оперативного управления? Эдик, почему вы не идете другим путем ? У вас во владении (независимо от наличия иных принадлежащих владельцу) Потребитель (по отдельному договору), который является непромышленным: бытовки, предназначенные для проживания людей. Абсолютно не важно кем эти люди (где-то тама..) работают (в жилых домах кто только не живет, даже бурильщики), в ваших бытовках нет производства (превращения ресурсов в готовую продукцию, изменения качества уже имеющейся - ТК РФ и ОК 029-2001), а на арендуемой площадке ничего вашего более нет. Оглянитесь, вокруг масса малых предприятий - парикмахерские, туалеты, салоны красоты и фото-, кафешки.. Вы уверены, что кто-то для них крапает требуемое от вас проверяльщиками ? "я вас умоляю.." Нет у них в штате ни электриков, ни сантехников, ни плотников.. Ремонтные работы выполняются по Договору. Зато есть ответственный за эл.хозяйство ! Правда в этой роли может выступать и босс, и, что характерно, вовсе без проверки знаний )) (п.1.2.4. ПТЭЭП) По поводу мнения что подача заявки на откл./вкл. в ЭСО выполняется исключительно Оперативным персоналом, если следили за ходом беседы. Приведу образец на вкл./откл. ОЭХом: Брал ЗДЕСЬ, 9 в списке. Такие и в других организациях + Сообщение отредактировал Олега - 24.9.2020, 17:24 |
||
|
|||
14.2.2022, 16:06
Сообщение
#70
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 |
Коллеги, спор возник на работе на тему к какому персоналу относятся работники, обслуживающие РЗА? По идее ремонтный, или адм-техн.с правами ремонтного (если ИТР). Хотя в моей конторе им в протоколах оп-рем всем писали всегда.
|
|
|
|
14.2.2022, 19:21
Сообщение
#71
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Сами наладчики, ремонтники РЗА, которые выполняют работы непосредственно в ЭУ, лучше перевести в ОРП, в связи с тем, что им приходится работать и без снятия напряжения. И это независимо от того рабочий или ИТР. В категорию АТП с правами... переводят руководителей, непосредственно руководящих этим персоналом с ежегодной проверкой знаний и ИТР непосредственно не участвующие в производственном процессе: технологи, конструкторы... с проверкой знаний 1 раз в 3 года.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
15.2.2022, 0:46
Сообщение
#72
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
какой дадите, тот и будет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.2.2022, 7:08
Сообщение
#73
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 |
Сами наладчики, ремонтники РЗА, которые выполняют работы непосредственно в ЭУ, лучше перевести в ОРП, ОРП - это ремонтный персонал с правом непосредственного воздействия на органы управления технологического оборудования. А наши релейщики всегда на подготовленное рабочее место допускаются, отключения/установку ПЗ не выполняют самостоятельно, без снятия напряжения тоже никогда не работают. |
|
|
15.2.2022, 10:27
Сообщение
#74
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Значит, все РП. Наладочные работы с подачей напряжения от автономного ИП выполняют?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
15.2.2022, 10:42
Сообщение
#75
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 |
|
|
|
15.2.2022, 12:39
Сообщение
#76
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Тогда ОРП.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
15.2.2022, 15:10
Сообщение
#77
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 |
|
|
|
15.2.2022, 15:57
Сообщение
#78
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Дайте информацию по выполняемой работе, где работники РЗА проводят работы. Напоминаю, в ЭУ с доступом к токоведущим частям выше 50 В уже опасно.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
16.2.2022, 7:37
Сообщение
#79
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 |
Дайте информацию по выполняемой работе, где работники РЗА проводят работы. Напоминаю, в ЭУ с доступом к токоведущим частям выше 50 В уже опасно. ну это ж не значит, что если выше 50 В -то это оперативный персонал. Работы с утройствами РЗА в ТП, КТПн, РП напряжением 6,10/0,4кВ |
|
|
Гость_Гость_* |
16.2.2022, 12:01
Сообщение
#80
|
Гости |
Если постоянный оперативный персонал на обслуживаемых объектах имеется - работников РЗА лучше делать просто ремонтным персоналом, т.к. будет кому проводить допуск.
Если постоянного оперативного персонала нет, то скорее всего оперативно-ремонтным, хотя зависит от порядка допуска на объекты (и от места где ключи от объекта/электроустановки). При этом не придется возить с собой оперативного работника, но все-таки придется получать разрешение на допуск (что возможно и по телефону). |
|
|