Странные изменения освещенности

Гость_Федор_*
сообщение 7.10.2020, 11:28
Сообщение #1





Гости






Всем доброго времени суток!
Вопрос к специалистам.
В цеху сделали освещение на светодиодных лампах. Зональное разделение на 3 группы пофазно.
Каждая группа подключена через стабилизатор напряжения. Периодически наблюдается общее существенное изменение освещенности.
Причем, при включении какого нибудь мощного потребителя, с паузой около 1-2 сек., яркость ламп увеличивается.
Может кто-нибудь подскажет в чем проблема и как ее решить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.10.2020, 12:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Потребитель активка/реактивка?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.10.2020, 11:02
Сообщение #3





Гости






Цитата(с2н5он @ 7.10.2020, 12:18) *
Потребитель активка/реактивка?


Я не специалист. Но полагаю - активка. Станки и хол.камеры.
Если я правильно понял Ваш вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.10.2020, 11:20
Сообщение #4





Гости






Цитата(с2н5он @ 7.10.2020, 12:18) *
Потребитель активка/реактивка?

Поправка - на станках асинхронные двигатели - реактивка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.10.2020, 12:18
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10832
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Что за стабилизатор, если не секрет? Электромеханика со ступенчатым переключением?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.10.2020, 12:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



напряжение померяйте в эти моменты


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.10.2020, 12:53
Сообщение #7





Гости






Цитата(Гость @ 9.10.2020, 11:02) *
... и хол.камеры. ...

электродвигатели компрессоров - тоже реактивка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.10.2020, 13:22
Сообщение #8





Гости






Цитата(Roman D @ 9.10.2020, 12:18) *
Что за стабилизатор, если не секрет? Электромеханика со ступенчатым переключением?

Ресанта АСН-5000/1-Ц
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.10.2020, 13:26
Сообщение #9





Гости






Цитата(с2н5он @ 9.10.2020, 12:25) *
напряжение померяйте в эти моменты

Сами напряжение не замеряли, но дисплеи на стабилизаторах уверяют, что - всё ОК (220)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.10.2020, 13:29
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 9.10.2020, 12:53) *
электродвигатели компрессоров - тоже реактивка.

Спасибо за информацию. Буду знать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 15.10.2020, 18:07
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9101
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость @ 15.10.2020, 15:26) *
Сами напряжение не замеряли, но дисплеи на стабилизаторах уверяют, что - всё ОК (220)

У Ресанты дисплей, показывающий выходное напряжение сделан так чтобы показывать 220 всегда


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.10.2020, 15:14
Сообщение #12





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 15.10.2020, 18:07) *
У Ресанты дисплей, показывающий выходное напряжение сделан так чтобы показывать 220 всегда

Вот это поворот! Спасибо!