Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Тепловое реле для двигателя , Помогите подобрать номинал

dalacom
сообщение 14.10.2020, 19:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 19.8.2020
Пользователь №: 57560



Здравствуйте, помогите выбрать тепловое реле для защиты электродвигателя данные двигателя :АИР 160М4 (380v/ 35.41A / 18.5 кВт/cos f 0.89). Используется: Автомат 100 А ,Пускатель КМИ-46512/ 230 _65А. Пусковой ток двигателя 90А на фазу(измеряли таковыми клещами). Какого номинала нужно тепловое реле?.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 15.10.2020, 6:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



При лёгком пуске (быстром), пусковой ток не оказывает большого влияния на ТР. Оно не успевает сработать. Потому берите такое, чтобы ваш номинальный ток входил в диапазон ТР. Ну и, конечно же, чтобы ТР подходил к пускателю. По каталогу ИЕК РТИ-3355 30-40А

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_dalacom_*_*
сообщение 15.10.2020, 6:38
Сообщение #3





Гости






Цитата(ЛЕША @ 15.10.2020, 6:01) *
По каталогу ИЕК РТИ-3355 30-40А


Подойдёт ли ИЕК РТИ-3357 37-50А (только такое есть в наличии). Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ффф_*_*
сообщение 15.10.2020, 16:51
Сообщение #4





Гости






какой автомат стоит ?
Тип . Есть ли у него тепловой расцепитель ?
Тепловое реле подойдет .

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ффф_*_*
сообщение 15.10.2020, 16:54
Сообщение #5





Гости






Почему выбран автомат с завышенной уставкой ( 100A)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_dalacom_*_*
сообщение 15.10.2020, 16:57
Сообщение #6





Гости






Автомат iek 3 полюсной 100А. Характ.C
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_dalacom_*_*
сообщение 15.10.2020, 17:01
Сообщение #7





Гости






Цитата(Гость_ффф_* @ 15.10.2020, 16:54) *
Почему выбран автомат с завышенной уставкой ( 100A)
Были только в наличии 50 и 100 А (автомат на 50 ампер выбивает при пуске )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ффф_*_*
сообщение 15.10.2020, 17:21
Сообщение #8





Гости






выкиньте его
Пускатель ПРК64-80 In=80A Ir=56-80A Ue 660В IEK
В случае КЗ .кабель сгорит .У контактора приваряться контакты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 15.10.2020, 19:07
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Двигатель что крутит? Насос, вентилятор.
Давайте информацию.

Цитата(Гость_ффф_* @ 15.10.2020, 21:21) *
В случае КЗ .кабель сгорит .У контактора приваряться контакты

Вот вы гоните... А если там ток КЗ (петля ПФН соответствует)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_dalacom_*_*
сообщение 15.10.2020, 19:46
Сообщение #10





Гости






Цитата(ЛЕША @ 15.10.2020, 19:07) *
Двигатель что крутит? Насос, вентилятор.
Давайте информацию.



Двигатель используется для вытяжной вентиляции(сильно вроде не нагружается .( Измеряли токовыми клещами около 27 Ампер на фазу) как мне сообщили.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dalacom
сообщение 15.10.2020, 19:51
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 19.8.2020
Пользователь №: 57560



Двигатель на 380v подключения треугольник L1 L2 L3.

Кабель будет КГ 3*10 кв.мм(длина примерно 20 метров.)

Сообщение отредактировал dalacom - 15.10.2020, 20:09
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 16.10.2020, 6:08
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Смотрите, номинальный ток АД 35,4А ТР начинается от 37А. Можно вывести в минимум и так оставить. Вообще, ТР настраивается после 10 минутного прогрева током работающего механизма. Ставьте и попробуйте.
По автомату- Для запуска АД есть характеристика Д.
Но, я так понимаю, покупать вы ничего не собираетесь. Я бы посоветовал электронное "тепловое реле". Типа УЗОТЭ, УБЗ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_dalacom_*_*
сообщение 16.10.2020, 7:02
Сообщение #13





Гости






Всем Большое Спасибо. Хорошего Вам дня.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 16.10.2020, 11:21
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Ставте тепловое 40А