![]() Выбор трансформатора ТМГсу или У/Zn |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбор трансформатора ТМГсу или У/Zn |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 ![]() |
Подскажите пожалуйста, какой трансформатор на 63 ква, лучше взять для дачного кооеператива - со схемой звезда-зигзаг У/Zn или с симметрирующим устройством (ТМГсу)?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
для однофазных нагрузок где возможны перекосы по фазах целесообразно использовать ТМГсу. Для таких случаев как раз они и разработаны
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Да и зигзаг тоже для этого....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 ![]() |
Вопрос собственно вот в чем - как я понял из рекламных буклетов заводов, основное преимущество ТМГсу перед зигзагом:
1. Возможность параллельной работы с уже установленными трансами со схемой звезда; 2. Более низкий ток КЗ в следствии б0льшего сопротивления нулевой последовательности, в результате чего меньше потерь от КЗ и больше безопасность от пожара. Всё, на этом как я понял плюсы по сравнению с зигзагом, если их можно таковыми назвать, заканчиваются. Минусы ТМГсу по сравнению с зигзагом: 1. Более высокая стоимость; 2. Выше трудоёмкость в ремонте, поскольку чтобы добраться до основных обмоток придётся снять обмотку СУ; 3. Более низкие симметрирующие способнсоти - по таблицам минского завода СУ лучше голой звезды только при однофазной нагрузке, при двухфазной - по просадкам напряжения на выходе транса, обычный Y/Y и ТМГсу практически равны. По сравнению с Y/Zn - нашел одну десертацию где на практическом примере тестировали заизаг производства Минского завода им. Козлова мощностью 25 ква, и если сравнивать эти змеры с замерами ТМГсу из буклета на сайте завода, то получается: Однофазная нагрузка: Просадка, V по сравнению с холостым ходом: Ток, А 7 14 23 28 32 ТМГсу 4 8 16 20 24 Y / Zn 1 2 3 4 5 Если замеры верны, то в таких обстоятельствах возникает вопрос зачем нужны эти ТМГсу, если на загзаге выкрутил ПБВ и получил например 245v на холостом ходу, и под большой однофазной нагрузкой будет 5v падение в трансе и например 20v в линии длинной метров 400, на входе которой получим 220 честных вольт Сообщение отредактировал GeForce - 17.10.2020, 14:43 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Всех приветствую. Вопрос не по теме, хочу узнать какое сечение обмоточного провода у силовых трансформаторов 630/10 и 630/6 кВА по стороне ВН? Оно одинаковое или отличается?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |