Подскажите, пожалуйста, ответ на слегка глуповатый вопрос.
Насколько я помню, то МТЗ-110кВ силового тр-ра резервирует МТЗ ввода 10кВ. Запускаются они одновременно, но у МТЗ-110 больше выдержка времени на ступень селективности.
Если МТЗ ввода-10кВ правильно отработала и вводной выключатель 10кВ отключился, то как МТЗ-110кВ поймет, что надо остановиться? Ведь реле времени МТЗ-110 уже запустилось и его не остановить!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 7.11.2020, 22:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



без схемы трудно говорить .
Но раз МТЗ ввода-10кВ правильно отработала и вводной выключатель 10кВ отключился, то как МТЗ-110кВ поймет,
ток перегрузки исчез . Токовое реле вернулось , часы отпали .



--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"