Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

3хфазный электрокотел работает от 2 фаз

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 10.12.2020, 13:56
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто сможет, по подключению котла 12квт 3хфазный. Котел уже подключен, но есть сомнения в правильности схемы. Котел навьен 12 кВт подключен к 2 фазам из трех, сам дом к третьей фазе. Нормальная ли это практика? Как пояснил установщик, подключен без ноля. Сделано это для того, чтобы на случай отключения света у нас был генератор однофазный ( на третью фазу, на которой дом) , который автоматически включался бы для работы резервного газового ( от балонов) котла и техники в доме. Как пояснил установщик- если распределить котел на 3 фазы, то генератор нужен дорогой трехфазный и затея с резервным газовым котлом и более дешевым генератором не удастся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 10.12.2020, 14:46
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 182
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



Без нулевого провода ваш котёл даже не включится. Фото клеммной колодки дайте, или опишите, какой провод куда подключен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 10.12.2020, 14:50
Сообщение #3





Гости






Сейчас фото нет к сожалению. Но котел работает так уже месяц
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 10.12.2020, 14:55
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 182
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



Скорее всего просто однофазное подключение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 10.12.2020, 15:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Может у вас там старая система напряжений 220/127В. Между фазами 220 В а между нульом и фазой 127 В. Вот и получается что при однофазном подключении котла нужно использовать две фазы (220 В)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 10.12.2020, 20:41
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(Гость_Алексей_* @ 10.12.2020, 13:56) *
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто сможет, по подключению котла 12квт 3хфазный. Котел уже подключен, но есть сомнения в правильности схемы. Котел навьен 12 кВт подключен к 2 фазам из трех, сам дом к третьей фазе. Нормальная ли это практика? Как пояснил установщик, подключен без ноля. Сделано это для того, чтобы на случай отключения света у нас был генератор однофазный ( на третью фазу, на которой дом) , который автоматически включался бы для работы резервного газового ( от балонов) котла и техники в доме. Как пояснил установщик- если распределить котел на 3 фазы, то генератор нужен дорогой трехфазный и затея с резервным газовым котлом и более дешевым генератором не удастся.

Похоже что с установщиком вам не повезло,ну хотя бы во первых он создаёт какой то геморой с подключением эл.котла,если он трёх фазный,то какие две фазы.Во вторых при отключении света вы можете переходить на генератор одно или трёхфазный с помощью перекидного рубильника,ну или автоматического,но при условии правильной коммутации и распределении сетей в доме,то бишь в эл.щитке и вот здесь ваш установщик с дулся.Как пример,у нас на фабрике наняли фирму для установки и подключения тепло вентиляторов,работающих от системы отопления в количестве пять штук,каждый по 400 ватт эл.мощности (2А).Так эти установщики собрали эл.щит для защиты напихав туда вводной АВ 32А на три фазы и плюс на каждый ТВ по АВ 16А.Итог таков что ТВ будут гореть синим пламенем,а защита и не почует.Так вот как у вас,так и в моём случае сантехник взялся за электрику и в итоге результат на лицо.В вашем случае,ваш установщик вас ограничил,так как без полноценного подключения вы не сможете воспользоваться котлом на полную мощность.Я бы таких установщиков гнал бы в зашей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 10.12.2020, 21:44
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Итог таков что ТВ будут гореть синим пламенем,а защита и не почует

Автомат ставится для защиты кабеля, а не оборудования. И соответсвенно автомат выбирается по параметрам кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 11.12.2020, 6:33
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(Shturman1 @ 10.12.2020, 21:44) *
Автомат ставится для защиты кабеля, а не оборудования. И соответсвенно автомат выбирается по параметрам кабеля.

Да,забыл написать что провода максималка 1.5 мм2.Так что так
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 14.12.2020, 15:06
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Подключайте смело на три фазы. На двух фазах от работает не в полную мощность.При переключении на однофазный генератор желательно нейтраль(общую точку) соединить с генератором.В таком режиме ваш котел будет иметь треть мощности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 14.12.2020, 16:48
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(A.Panichkin)
Без нулевого провода ваш котёл даже не включится.
С каких это пор так стало?
Цитата(A.Panichkin)
Скорее всего просто однофазное подключение.
Не похоже.
Цитата(Фадик)
Похоже что с установщиком вам не повезло,...
Я бы так не стал говорить - думающие электрики не только те, кто на форумах сидит.
Цитата(Гость_Гость_Алексей_*_*)
есть сомнения в правильности схемы. Котел 12 кВт подключен к 2 фазам из трех, сам дом к третьей фазе. Нормальная ли это практика?
Это зависит от того, какие были причины к такому подходу и решению по подключению котла.
Изложу подробно.....
Действительно сейчас в народе ходит слух о таком подключении (был и у меня один такой заказ).
Значит так.... Заказчик просит, чтобы ТЭНы работали как можно дольше, да и иметь при этом некоторую желательную экономию эл.энергии.
Ну если с экономией ничего не выйдет (чудес не бывает), то в остальном не всё так однозначно.
Цитата(Гость_Гость_Алексей_*_*)
Как пояснил установщик, подключен без ноля. Сделано это для того, чтобы на случай отключения света у нас был генератор однофазный ( на третью фазу, на которой дом) , который автоматически включался бы для работы резервного газового ( от балонов) котла и техники в доме. Как пояснил установщик- если распределить котел на 3 фазы, то генератор нужен дорогой трехфазный и затея с резервным газовым котлом и более дешевым генератором не удастся.
Подход Вашего электрика правильный, что с точки зрения нагрузки на ТЭНы (несравнимо дольше прослужат), так и с нагрузками на генератор (аварийный режим).
Но тут нужно иметь ввиду, что при этом значительно уменьшается мощност и её должно быть достаточно для нужд.
Это значит, что в случае подключения ноля на 2 фазы, Вы будете иметь 8кВт, а при подключении этих же фаз без ноля - 6кВт (из общих 12).
Такой мощности для подогрева воды на хоз.нужды хватит с огромным избытком, а вот для отопления - не всегда.
Если же всё устраивает, тогда Ваш существующий вариант самый правильный с практической точки зрения.
Теперь решать только Вам.....
Цитата(Shturman1)
Автомат ставится для защиты кабеля, а не оборудования.
Совершенно верно!
Цитата(Фадик)
провода максималка 1.5 мм2
Не максималка, а минималка. Да и то близка к предельному значению.
На долговременный ток нужно здесь 2,5.
Номинал автомата исходя из кабеля, но по петле.
Нет возможности узнать её, тогда В20 Ампер.
Я так думаю.... smoke.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 14.12.2020, 17:06
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Народ, вы что, никогда не видели ТЭН на 380В?
И работают они без нуля, в треугольнике.

Что касательно схема у ТС , я бы не стал так делать из за перекоса.
Но вполне себе рабочий вариант.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 14.12.2020, 18:27
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Народ, вы что, никогда не видели ТЭН на 380В?
И работают они без нуля, в треугольнике.

ТС указал марку котла и его мощность. Из руководства на этот котел смотрим схему электрическую и видим что тэны соединены в звезду. А проверить по какой схеме питается котел очень просто. При однофазном питании автомат на этот котел должен быть на 100 А, а при трехфазном 32 А. ИМХО или это этот электрик, что то не то объяснил автору темы, или автор темы не до конца понял что сказал электрик. От автора темы ни фото ни других объяснений нету
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 14.12.2020, 19:57
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Данный котёл имеет возможность работать с любым включением ТЭНов (предусмотрено).
Подключение по руководству при:
3-фазном включении сечение/АВ - 2,5/30А
1-фазном 25/100А.
При последовательном включении 2-х ТЭНов на 400 Вольт, получим требуемое сечение/защита 1,5/16А, а лучше (с учётом повсеместного изготовления по ТУ) 2,5/25А - рекомендовал бы 2,5/20А (о чём говорил выше).


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 14.12.2020, 22:25
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
При последовательном включении 2-х ТЭНов на 400 Вольт

такое подключение не предусмотрено производителем. Не надо ла-ла. Или одна фаза или три. Вариант з двумя фазами не канает. Цепи управления все равно требуют напруги 220 В (смотреть те же схемы из инструкции). То есть все равно ноль должен быть по любому. А ТС говорит об отсутствии нуля чего быть для даного котла не может. Может быть вариант с двумя фазами и нулем, но при этом нужно угадать от какой фазы питаются цепи управления и эта фаза не должна отсутсвовать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 14.12.2020, 23:09
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Shturman1)
такое подключение не предусмотрено производителем. Не надо ла-ла.
Cтоп!.... А где моё "ля-ля"?
Цитата(Rezo)
Подключение по руководству при:
3-фазном включении сечение/АВ - 2,5/30А
1-фазном 25/100А.
И где Вы увидели с моей стороны третий допустимый производителем вариант?
Цитата(Rezo)
Данный котёл имеет возможность работать с любым включением ТЭНов (предусмотрено)
Имеется ввиду с любым предусмотренным штатно!
Цитата(Rezo)
При последовательном включении 2-х ТЭНов на 400 Вольт, получим.....
Это уже рассуждение и выкладка на вопрос автора.
Объяснения такого инженерного решения и нештатного подключения электриком автора, читайте выше.
Вопроса мнимых гарантий автор не ставит и если его электрик не изменил и не уменьшил уровень безопасности при этом, то ничего недопустимого с точки зрения инженерии такого нештатного включения нет.
Желаете показать обратное?
Тогда давайте сюда свои (желательно расчётные) выкладки прежде, чем не разобравшись навешивать мне "ля-ля".
Цитата(Shturman1)
То есть все равно ноль должен быть по любому.
Да - на клеммнике есть "N1" и "N2".
Если включение 3-фазное или 1-фазное, то эти клеммы должны быть соединены.
В случае нештатного включения 2-х ТЭНов на 380, "N1" отключается, а "N2" обязательно должен остаться - это ноль для запитки автоматики.
Цитата(Shturman)
Может быть вариант с двумя фазами и нулем, но при этом нужно угадать от какой фазы питаются цепи управления и эта фаза не должна отсутсвовать
Согласен, но только как с общим смыслом.
Не считаю того электрика дураком, поэтому наверное разобрался какой проводник от фаз(ы) ушёл на запитку автоматики.
Поэтому в этом случае наличие 3-й фазы не обязательно, хотя по логике, если уж представилась возможность запитать отдельной линией, желательно.

Сообщение отредактировал Rezo - 15.12.2020, 16:06


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 14.12.2020, 23:29
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
И где Вы увидели с моей стороны третий допустимый производителем вариант?

ну как можно было ещё понять вашу фразу?
Цитата
Данный котёл имеет возможность работать с любым включением ТЭНов (предусмотрено).

то есть, как бы тэны не были включены котел будет работать. Я, например. понял вашу фразу так.
Дальше, вы вообще рекомендуете подключать тэны последовательно на 400 В.
Это как в Шурике "Как же тебя понимать, боярин?"

Сообщение отредактировал Shturman1 - 14.12.2020, 23:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 14.12.2020, 23:56
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Shturman1)
Дальше, вы вообще рекомендуете подключать тэны последовательно на 400 В.
Это как в Шурике "Как же тебя понимать, боярин?"
Не рекомендую в данном случае, а объясняю автору действия его электрика.
А 2 ТЭНа расчитанные на 220В каждый, включаются в линейную цепь (400В) весьма просто. mage.gif

Сообщение отредактировал Rezo - 15.12.2020, 1:14


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 15.12.2020, 17:11
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1879
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Автор или тупит или решил "постебаться" ... в руководстве имеется схема. Вряд ли установщик лазил во-внутря ... и мне кажется "без нуля", котел работать не будет.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 15.12.2020, 17:25
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(off.open)
.....мне кажется "без нуля", котел работать не будет.
Посмотрите сверху мою схемку - почему не будет, если ноль на систему автоматики заведён ("ConU" по Вашей схеме)?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 15.12.2020, 17:39
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1879
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Rezo @ 15.12.2020, 18:25) *
Посмотрите сверху мою схемку - почему не будет, если ноль на систему автоматики заведён ("ConU" по Вашей схеме)?
Я не поверю, что автор согласился на то, чтобы пришлый электрик лез во-внутрь, без его согласия (гарантия ведь!) ... и что бы он не помнил этого.
То, что возможно ... с подключением отдельно автоматики, я и сам понимаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 22:17
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены