Кабели на предприятиях , ПУЭ и кабели (теория против практики) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабели на предприятиях , ПУЭ и кабели (теория против практики) |
5.1.2021, 22:32
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.1.2021 Из: Россия Пользователь №: 58061 |
У меня два вопроса на засыпку: 1) согласно пуэ на предприятиях опасных производственных объектов нельзя прокладывать кабели марки аашв, так как они с алюминиевыми жилами, но почему, например, на некоторых предприятиях от ртп проходят данные кабели(скрин адресов кабелей приложила) Или данные зоны не являются взрывоопасными зонами В-I и В-Iа? 2) И ещё статистика показывает, что данные кабели аашв 6 кВ выходят часто из строя из-за пробоя. Так вот, как пробой при нагрузке может отразиться на технологических процессах, если предприятие относится к первой категории и там соответственно есть резервные линии, как бы вышел и вышел из строя, авр или бавр сработало и всё... Буду очень благодарна, если кто-то сможет пояснить.
|
|
|
|
6.1.2021, 0:28
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
статистика показывает подробнее - чья, где, скольконе являются взрывоопасными зонами В-I и В-Iа? хотите чтобы мы по фотографии определили класс зоны?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
6.1.2021, 7:15
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.1.2021 Из: Россия Пользователь №: 58061 |
с2н5он, мне нужно только понять почему на предприятиях с опо проложены кабели с алюминиевыми жилами, когда в пуэ это запрещено? Поэтому предположила,что может кабели проложены вне взрывоопасной зоны, тогда допускается? Но нормативные документы не нашла.
В плане статистики-это согласно журналу по эксплуатации кл на газпроме. |
|
|
6.1.2021, 8:21
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9168 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
G24, а можно сначала привести тот пункт на который вы ссылаетесь? Я что-то припомнить не могу
-------------------- |
|
|
|
6.1.2021, 8:30
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.1.2021 Из: Россия Пользователь №: 58061 |
Костян челябинский, раздел 7.3.93 в пуэ
|
|
|
6.1.2021, 8:54
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9168 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
7.3.93. Во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа должны применяться провода и кабели с медными жилами. Во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II и В-IIа допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
Не увидел где написано что на любом без исключения ОПО должна быть медь -------------------- |
|
|
6.1.2021, 10:51
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17573 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
..и ГОСТ Р 58342-2019
10.2 ... Кабели с алюминиевыми жилами, жилами из алюминиевых сплавов, бронированные алюминием (алюминиевым сплавом) допускается применять во взрывоопасных зонах в соответствии с требованиями нормативных документов (отраслевых стандартов и федеральных норм). ..и Каталог. Область применения кабеля ААШв: Кабели применяются для прокладки в пожароопасных помещениях и взрывоопасных зонах класса В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа. Сообщение отредактировал Олега - 6.1.2021, 10:53 |
|
|
|
6.1.2021, 10:54
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
согласно журналу по эксплуатации кл на газпроме. увидеть можно или это тайнас опо не путайте ОПО и взрывоопасную зону, в состав ОПО ВОЗ может и не входить
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
6.1.2021, 11:42
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.1.2021 Из: Россия Пользователь №: 58061 |
Костян челябинский, так и я считаю, потому что данные типы кабелей брала с предприятия газпром нефтехим, и да, там проложены кабели марки аашв, но на защите дипломной работы преподаватель сказал, что такого быть не может согласно пуэ данного раздела. Вот и требуется доказать, что там реально лежат эти кабели и что на других предприятиях они тоже присутствуют. Это абсурд конечно, но он не верит даже журналам аварийным, потому что считает предприятие ОПО и нельзя и всё прокладывать данные типы кабелей... Спасибо Вам за ответ!
Олега, ух ты! Спасибо большое, учту при ответе данные ГОСТы. А то толкование правил у всех по-разному происходит видимо. с2н5он, нет, не тайна, я вынесла в диаграммы. не путайте ОПО и взрывоопасную зону, в состав ОПО ВОЗ может и не входить- насчет этого я знаю и с вами согласна, но как это объяснить преподавателю, что на данном предприятии не везде взрывоопасная зона... Он уперся и всё, для него ОПО=ВОЗ... Вот и ищу ответы на данные вопросы, опираясь на нормативную документацию. Кстати, спасибо большое, что ответили мне и уделяете время! |
|
|
6.1.2021, 11:42
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9168 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Доказывать что они, эти кабели, лежат там реально - это взять его за руку, подвести и натыкать носом. Но чую, что он будет утверждать что он унюхал лужёную медь. Думаю что у тебя сейчас задача другая - сдать диплом. Надеюсь что твоя работа не пойдёт в реальный проект. Поэтому закладывай те кабели, что дипрук требует. А то ведь можно и додоказываться
-------------------- |
|
|
|
6.1.2021, 11:50
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.1.2021 Из: Россия Пользователь №: 58061 |
Костян челябинский, да, у меня уже есть такое желание натыкать его... Данный препод у меня рецензент, вот он и не подписывает рецензию из-за вопросов выше.
|
|
|
6.1.2021, 11:58
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9168 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну вот он рецензент. Есть же руководитель от вуза, руководитель от предприятия. Поговори с ними. Они может смогут на равных с ним решить вопрос. Ты для препода кто? Никто. А там может авторитет равного подействует
-------------------- |
|
|
6.1.2021, 12:27
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Он уперся и всё, для него ОПО=ВОЗ... ткните в определения со ссылкой на НТДбрала с предприятия газпром нефтехим у них проектной, исполнительной документации не осталось?рецензент а руководителя диплома нет?что дипрук требует. ранее, насколько помню, было и экономическое обоснование
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
6.1.2021, 12:28
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.1.2021 Из: Россия Пользователь №: 58061 |
с2н5он, хорошо, спасибо большое!
Насчет документации спрошу у работников, но думаю, что маловероятно |
|
|
6.1.2021, 12:31
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
я вынесла в диаграммы. может ошибаюсь, но в данном случае нужно учитывать и объём оборудования, например, переведя км/шт. в условные единицы, вдруг там КЛ - 99% оборудования, следовательно указанные диаграммы не корректны-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 22:20 |
|