сообщение 6.1.2021, 13:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.1.2021
Пользователь №: 58062



Добрый день.

Не могу в голове сформировать вариант решения проблемы. Даже описать саму проблему сложно.
Помогите советом пожалуйста.

Что мы имеем:
Цех с 2мя кран-балками, на одном рельсовом пути, соответственно одна токоведущая троллея.
Цех посередине разделяет невысокий забор. 2 разных арендатора. График работу у них разный.
Сейчас стоит 1 автомат на 80 ампер. В одной из частей цеха.
Делить токоведущие троллеи нельзя. Так как обе кран-балки иногда заезжают на территорию другого арендатора.

Проблема:
Бывает ситуация, когда автомат срабатывает (кривые троллеи, скачки токосъемников. Залипающие пускатели и прочие проблемы) Соответственно нужно включить питание. Но сделать это невозможно, если
арендатор, у которого находится щит - выходной.

Задача:
Переделать схему таким образом, чтобы сохранить защиту, и иметь возможность включать и выключать питание троллей, у каждого арендатора, независимо друг от друга.


п.с. Я понимаю что нужно проводить мероприятия по поиску причины срабатывания, и устранять их. Но от сгоревшего пускателя не застрахован никто, и поменяв его, всё равно нужно включить кран-балку.
Так-же прошу не предлагать вынос автомата в место доступное для обоих арендаторов. Это крайний вариант, хотелось бы его исключить.

С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.1.2021, 14:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22899
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Krug_mgn @ 6.1.2021, 13:22) *
не предлагать вынос автомата
почему? думаете то что предложено буде дешевле? вряд ли, тем более вариантом
Цитата(Krug_mgn @ 6.1.2021, 13:22) *
сгоревшего пускателя


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krug_mgn
сообщение 6.1.2021, 14:27
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.1.2021
Пользователь №: 58062



Цитата(с2н5он @ 6.1.2021, 14:17) *
почему? думаете то что предложено буде дешевле? вряд ли, тем более вариантом


Нет, про стоимость не думаю сейчас. Вынос возможен только за пределы здания, а это дополнительные проблемы с устройством нового шкафа. Нужны будут замки, ограничители доступа и прочее, так как территория открытая. Любой сможет подойти к этому шкафу.
Конечно если нет иных вариантов, придется идти по этому пути.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prussia39
сообщение 6.1.2021, 14:37
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 148
Регистрация: 20.11.2020
Из: Калининград
Пользователь №: 57897



поделиться ключами

Реле с управлением через Wi-Fi и Интернет


--------------------
Фаза есть , ума не надо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2021, 14:48
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



У китайцев на алиэкспрессе есть модульные автоматы с электроприводом


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krug_mgn
сообщение 6.1.2021, 14:56
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.1.2021
Пользователь №: 58062



Цитата(Костян челябинский @ 6.1.2021, 14:48) *
У китайцев на алиэкспрессе есть модульные автоматы с электроприводом


А можно поподробнее? Может ссылку или название. Я думал в этом направлении, но ничего реального на 80А не нашел. Даже на алиэкспресс.


Цитата(Prussia39 @ 6.1.2021, 15:37) *
поделиться ключами

Реле с управлением через Wi-Fi и Интернет


Ключами делиться не хотят) помимо ключей есть охранные сигнализации.
Как поможет реле? Вопрос в том чтобы сохранить защиту. Просто "выключатель" и без вайфая можно через пускатели и проходные выключатели реализовать.

Сообщение отредактировал Krug_mgn - 6.1.2021, 14:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prussia39
сообщение 6.1.2021, 15:16
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 148
Регистрация: 20.11.2020
Из: Калининград
Пользователь №: 57897



реле будет включать контактор
АВ будет защищать линию


Сообщение отредактировал Prussia39 - 6.1.2021, 15:16


--------------------
Фаза есть , ума не надо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krug_mgn
сообщение 6.1.2021, 15:31
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.1.2021
Пользователь №: 58062



Цитата(Prussia39 @ 6.1.2021, 16:16) *
реле будет включать контактор
АВ будет защищать линию


А можно для "чайника"?) реле или контактор взведут автомат при срабатывании?

Согласен с Вами, можно оставить этот автомат и дополнительно поставить контактор с реле, но это решит только половину проблемы. Мы сможем отключать при необходимости троллею. Но в случае сработки автомата - всё равно придется кому-то вызванивать соседей и оплачивать такси в праздники.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2021, 16:21
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Krug_mgn @ 6.1.2021, 16:56) *
А можно поподробнее? Может ссылку или название. Я думал в этом направлении, но ничего реального на 80А не нашел. Даже на алиэкспресс.


В закладках нет, а бесплатно штудировать алиэкспресс вместо вас желания нет. Попадётся случайно - вам повезло

И почему именно 80А? Что, сильно мощные краны?

А вообще, это всегда было заботой арендодателя. Сейчас вообще рынок покупателя. Свободных площадей куча


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.1.2021, 16:33
Сообщение #10





Гости






А вопрос о переходе с троллей на гибкую подводку питания не рассматривали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 6.1.2021, 16:42
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Уважаемый автор у вас бредовая затея,ни кого не слушайте.Питание троллей с двух мест?Если нет проблем то вы их получите.Пример:один орендатор кран в ремонте,второй включил,и не только это.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 6.1.2021, 17:08
Сообщение #12





Гости






Защитный автомат с опционным электроприводом (для дистанционного взвода) и опционным независимым расцепителем (для дистанционного сброса)- стандартное решение из каталога промышленной пускозащитной аппаратуры ведущих электротехнических фирм (Шнайдер Электрик, АББ и т.п.). Скачайте документы и изучайте, если хотите сами разобраться, внедрить и обслуживать. Точечные ссылки искать сейчас облом, праздничный вечер надвигается, извините...
Алиэкспресс как поставщик профессионального электрооборудования для рабочих проектов - моветон (имхо, конечно).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 6.1.2021, 17:42
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3923
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Krug_mgn @ 6.1.2021, 13:22) *
Так-же прошу не предлагать вынос автомата в место доступное для обоих арендаторов. Это крайний вариант, хотелось бы его исключить.

С уважением.


Берете ещё одни автомат на 80 ампер и кабель.
Автомат ставите на своей территории и кабелем подключаете его параллельно проблемному автомату на чужой территории. Когда тот отключился в выходной день, взводите свой автомат и продолжаете работать. В будние дни главный автомат включаете, а свой автомат выключаете и под замок/пломбу с записью в журнал.

Естественно, когда включены оба автомата, то ток "отключения" будет не 80А, а около 160А, т.е. ситуацию, когда подняты оба автомата лучше избегать.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.1.2021, 17:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krug_mgn
сообщение 6.1.2021, 23:23
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.1.2021
Пользователь №: 58062



Цитата(Гость сочувствующий @ 6.1.2021, 16:33) *
А вопрос о переходе с троллей на гибкую подводку питания не рассматривали?

72 метра пути. Чтобы сохранить возможность перемещения кран-балок в обе стороны, слишком длинный кабель. Да и сечением 5х4 не обойтись. Так-что сейчас этот вариант не рассматриваю.

Цитата(Костян челябинский @ 6.1.2021, 16:21) *
В закладках нет, а бесплатно штудировать алиэкспресс вместо вас желания нет. Попадётся случайно - вам повезло
И почему именно 80А? Что, сильно мощные краны?
А вообще, это всегда было заботой арендодателя. Сейчас вообще рынок покупателя. Свободных площадей куча

Да, мощные. Я представитель арендодателя. У нас отапливаемую площадь под производство с кран-балкой 10т найти очень сложно. Спасибо за бесплатные советы. Лучше не тратьте своё время на меня, платить Вам желания нет.)

Цитата(zendo057 @ 6.1.2021, 16:42) *
Уважаемый автор у вас бредовая затея,ни кого не слушайте.Питание троллей с двух мест?Если нет проблем то вы их получите.Пример:один орендатор кран в ремонте,второй включил,и не только это.

При проведении ремонтных работ, в любом случае нужно исключить возможность включения питания. Не важно, сколько мест питания. Однако комментарий Ваш полезен, учту это при рассмотрении дальнейших вариантов. Спасибо.

Цитата(Dimka1 @ 6.1.2021, 17:42) *
Берете ещё одни автомат на 80 ампер и кабель.
Автомат ставите на своей территории и кабелем подключаете его параллельно проблемному автомату на чужой территории. Когда тот отключился в выходной день, взводите свой автомат и продолжаете работать. В будние дни главный автомат включаете, а свой автомат выключаете и под замок/пломбу с записью в журнал.

Естественно, когда включены оба автомата, то ток "отключения" будет не 80А, а около 160А, т.е. ситуацию, когда подняты оба автомата лучше избегать.

Спасибо за вариант. Пока этот считаю самым простым.

Цитата(Гость_Дачник_* @ 6.1.2021, 17:08) *
Защитный автомат с опционным электроприводом (для дистанционного взвода) и опционным независимым расцепителем (для дистанционного сброса)- стандартное решение из каталога промышленной пускозащитной аппаратуры ведущих электротехнических фирм (Шнайдер Электрик, АББ и т.п.). Скачайте документы и изучайте, если хотите сами разобраться, внедрить и обслуживать. Точечные ссылки искать сейчас облом, праздничный вечер надвигается, извините...
Алиэкспресс как поставщик профессионального электрооборудования для рабочих проектов - моветон (имхо, конечно).

Попробую поискать в каталогах. Спасибо.

А пока нашел вот такую пару:
Выключатель автоматический ВА44-33 3Р 80А 15кА IEK
Электропривод ЭП-32/33 230В IEK
Кто-то пользовался подобным?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.1.2021, 0:35
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22899
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если привод для автомата, то ВА88


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 7.1.2021, 2:45
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Krug_mgn @ 6.1.2021, 14:22) *
Проблема:
Бывает ситуация, когда автомат срабатывает (кривые троллеи, скачки токосъемников. Залипающие пускатели и прочие проблемы) Соответственно нужно включить питание. Но сделать это невозможно, если
арендатор, у которого находится щит - выходной.

Задача:
Переделать схему таким образом, чтобы сохранить защиту, и иметь возможность включать и выключать питание троллей, у каждого арендатора, независимо друг от друга.


п.с. Я понимаю что нужно проводить мероприятия по поиску причины срабатывания, и устранять их. Но от сгоревшего пускателя не застрахован никто, и поменяв его, всё равно нужно включить кран-балку.
Так-же прошу не предлагать вынос автомата в место доступное для обоих арендаторов. Это крайний вариант, хотелось бы его исключить.

С уважением.

Я уже писал, но модераторы стёрли (не знаю зачем).
Единственное решение здесь:
aliexpress.ru/item/4000158344443.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.63b01e1bRBPk8D&algo_pvid=188873bc-8673-48fc-a8d0-a21f275611e9&algo_expid=188873bc-8673-48fc-a8d0-a21f275611e9-30&btsid=0b8b037015888817632022377ef466&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krug_mgn
сообщение 7.1.2021, 4:01
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.1.2021
Пользователь №: 58062



Цитата(Sky_net @ 7.1.2021, 2:45) *
Я уже писал, но модераторы стёрли (не знаю зачем).
Единственное решение здесь:
aliexpress.ru/item/4000158344443.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.63b01e1bRBPk8D&algo_pvid=188873bc-8673-48fc-a8d0-a21f275611e9&algo_expid=188873bc-8673-48fc-a8d0-a21f275611e9-30&btsid=0b8b037015888817632022377ef466&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_


Спасибо, буду рассматривать этот вариант
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.1.2021, 5:38
Сообщение #18





Гости






Цитата(Krug_mgn @ 6.1.2021, 23:23) *
72 метра пути. Чтобы сохранить возможность перемещения кран-балок в обе стороны, слишком длинный кабель. Да и сечением 5х4 не обойтись. Так-что сейчас этот вариант не рассматриваю.

72 метра пути ..., разве это много? И почему сечение именно 5х4,0? Вы же ещё говорили, что кран-балке иногда нужно заезжать на соседний участок?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krug_mgn
сообщение 7.1.2021, 6:40
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.1.2021
Пользователь №: 58062



Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2021, 5:38) *
72 метра пути ..., разве это много? И почему сечение именно 5х4,0? Вы же ещё говорили, что кран-балке иногда нужно заезжать на соседний участок?


Читайте внимательнее, я написал что этим сечением не обойтись. Заезжать нужно, именно поэтому 72 метра пути(общая длинна цеха)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 7.1.2021, 10:11
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3923
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Krug_mgn @ 7.1.2021, 4:01) *
Спасибо, буду рассматривать этот вариант

и будь готов к тому, что электроника может виснуть и будет самопроизвольно включаться/выключаться из-за помех от мощного искрящего оборудования

Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.1.2021, 10:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 20:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены