В каких случаях нужно работать по наряду? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
В каких случаях нужно работать по наряду? |
8.1.2021, 22:33
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Всем привет. Подскажите где конкретно в правилах написано те фразы по которым можно определить в каких случаях нужно работать по наряду-допуску, а в каких по распоряжению. Я почитал правила, но там больше про как эти наряды выдаются и работается по ним. Но может я что-то упустил. Мне желательно со ссылкой на номер пункта какого-нибудь документа. Ну например, требуется проложить слаботочный кабель по кабельным лоткам которые идут рядом с действующим трансформатором. Сам транс никто отключать не будет.
Заранее спасибо. |
|
|
|
9.1.2021, 0:22
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вам по старым или новым ПОТЭУ?
по старым: 7.6. По распоряжению оперативным и оперативно-ремонтным персоналом или под его надзором, работниками, выполняющими техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования (далее - ремонтный персонал), в электроустановках напряжением выше 1000 В разрешается проводить работы, выполняемые безотлагательно для предотвращения воздействия на человека опасного производственного фактора, который приведет к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья, а также работы по устранению неисправностей и повреждений, угрожающих нарушением нормальной работы оборудования, сооружений, устройств ТАИ, СДТУ, электро- и теплоснабжения потребителей (далее - неотложные работы) продолжительностью не более 1 часа без учета времени на подготовку рабочего места. Неотложные работы, для выполнения которых требуется более 1 часа или участие более трех работников, включая работника из оперативного и оперативно-ремонтного персонала, осуществляющего надзор в случае выполнения этих работ ремонтным персоналом, должны проводиться по наряду в соответствии с требованиями Правил. 7.8. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускается выполнять по распоряжению работы на электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены; на генераторе, от выводов которого отсоединены шины и кабели; в РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков заперты на замок, а также работы на нетоковедущих частях, не требующие снятия напряжения и установки временных ограждений. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
9.1.2021, 0:24
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
|
|
|
9.1.2021, 0:35
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
сложно
пробежался по диагонали - те же пункты -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
9.1.2021, 2:45
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
сложно пробежался по диагонали - те же пункты И что делать в случает со слаботочным кабелем около работающего трансформатора? Потянет по распоряжению? Мне вот казалось ранее что работы по наряду это все работы с электроустановкой выше 1000 вольт, за исключение 3 случаев (это закороченные двигателя и генераторы или выкаченные ячейки крун) но что-то я такого в правилах не могу найти...не могу найти про работы свыше 100 вольт, а про генераторы с двигателями и ячейками крун вижу) Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 9.1.2021, 2:46 |
|
|
9.1.2021, 12:06
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
так написано что МОЖНО проводить по распоряжению свыше 1000 В. - не Ваш случай
а также работы на нетоковедущих частях, не требующие снятия напряжения и установки временных ограждений. даже под это не подвести, транс в обычной ТП, в отдельном помещении?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
9.1.2021, 13:54
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
так написано что МОЖНО проводить по распоряжению свыше 1000 В. - не Ваш случай даже под это не подвести, транс в обычной ТП, в отдельном помещении? Транс на улице. и кабельные лотки проходят рядом. Мы правда уже все проложили по распоряжению. Но все же я так понимаю что точных указаний где работать по распоряжению нет |
|
|
|
9.1.2021, 16:44
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если есть стационарное ограждение транса и вы за него не лезли - распоряжение
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
10.1.2021, 17:42
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В ПОТЭЭ даны общие требования. Для конкретного объекта необходимость оформления ОРД определяет ОЭХ на месте или назначенное ответственное лицо, имеющее такие права. Там, где ограничен доступ к токовед. частям, включая помещения КТП обычно по распоряжению. Если выполняются совмещенные работы в электропомещениях с использованием средств подмащивания по наряду, независимо от уровня напряжения.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|