Гость_player_*
сообщение 19.9.2005, 22:20
Сообщение #1





Гости






Народ подскажите: вот говорят что по нулю ток не идет, а как же тогда узо определяет наличие тока в нуле при определении суммы токов ???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 19.9.2005, 23:57
Сообщение #2





Гости






Если по нулю ток не идёт, то УЗО определяет наличие его отсутствия. А если идёт (что происходит при неравномерной нагрузке на фазы), то наличие присутствия. В любом случае, все электроны, которые ушли к потребителю, должны вернуться обратно.

При однофазной нагрузке ток по нулю идёт ещё как, но под крайне малым напряжением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 20.9.2005, 10:19
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Ток по нулевому проводнику на самом деле не идет, пока не подключена нагрузка. После подключения нагрузки ток появляется и в УЗО идет сравнение тока в фазе и в нулевом проводнике.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Player_*
сообщение 20.9.2005, 12:05
Сообщение #4





Гости






"Ток по нулевому проводнику на самом деле не идет, пока не подключена нагрузка. После подключения нагрузки ток появляется и в УЗО идет сравнение тока в фазе и в нулевом проводнике."

А почему когда подключена нагрузка, индикаторная отвертка не показывает ток на нуле ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.9.2005, 12:53
Сообщение #5





Гости






Цитата(Player)
А почему когда подключена нагрузка, индикаторная отвертка не показывает ток на нуле ?


А какие параметры индикаторной отвертки? 220В? После нагрузки в нулевом проводнике идет напряжение меньше 220В, а дальше закон Ома! Ток через отвертку = напряжение менее 220В/на Ваше сопротивления. Маловато будет!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 20.9.2005, 12:55
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Цитата(Anonymous)
Цитата(Player)
А почему когда подключена нагрузка, индикаторная отвертка не показывает ток на нуле ?


А какие параметры индикаторной отвертки? 220В? После нагрузки в нулевом проводнике идет напряжение меньше 220В, а дальше закон Ома! Ток через отвертку = напряжение менее 220В/на Ваше сопротивления. Маловато будет!!


Забыл войти icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Player_*
сообщение 20.9.2005, 13:26
Сообщение #7





Гости






Отвертка: 100-500 V. В нуле получается напряжение меньше 100 В ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 20.9.2005, 16:10
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Цитата(Player)
Отвертка: 100-500 V. В нуле получается напряжение меньше 100 В ?


Получается меньше!!! В электроприемнике происходит падение напряжения. И если электроприемник имеет большое сопротивление, то напряжение в нулевом проводнике будет гараздо меньше 100!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 20.9.2005, 21:39
Сообщение #9





Гости






Индикаторная отвёртка меряет не ток, а напряжение. В нулевом проводнике оно, в соответствии с названием, практически нулевое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВЛАД_*
сообщение 21.9.2005, 22:38
Сообщение #10





Гости






1)По нулевому проводу ток может идти( однофазная сеть или несимметричная трехфазная ) или не идти (симметричная трехфазная )
2) Индикаторная отвертка реагирует на наличие напряжения эл.поля (даже та, которая указывает его величину), причем по отношению к "земле", поэтому идет ток или нет - показать не может, а, поскольку потенцал нулевого провода примерно равен нулю,(потому провод и нулевой), индикаторная отвертка на этом проводе обычно ничего не показывает
3)Принцип действия УЗО таков: В исправном состоянии цепи сумма токов в фазной/ых и нулевой обмотках УЗО равна нулю, поэтому ток в обмотках электромагнитного замка нулевой. Если фазный или нулевой проводник коснется "земли", то:
а)если помещение заземлено, то по обмотке электромагнитного замка потечет ток (утечка) и, если он будет = или больше тока срабатывания УЗО, замок сработает и отключит цепь
б)если помещение не заземлено, то, при прикосновении к находящемуся под напряжением предмету, через тело человека потечет ток и сработает УЗО. Т.о. хотя в этом случае, человек и попадет под напряжение, но на очень короткое время
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 21.9.2005, 23:48
Сообщение #11


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(ВЛАД)
3)УЗО ...б)если помещение не заземлено, то, при прикосновении к находящемуся под напряжением предмету, через тело человека потечет ток и сработает УЗО... человек... попадет под напряжение, но на очень короткое время

Величина "очень короткого времени" будет зависеть от длины провода "от точки прикосновения" до УЗО... И мы надеемся, что это величина <0,1 сек. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения