Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Токовая нагрузка на кабель.

Гость_dkn_*
сообщение 23.5.2008, 16:17
Сообщение #1





Гости






Какая величина тока может протекать по кабелю ВВГнг 3х4 проложеному в гофре, гофра в штробе в полу? (Одна жила - фаза, вторая - ноль рабочий, третья - заземление.)

Темы не дублируем.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 23.5.2008, 23:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.5.2008, 11:28
Сообщение #2





Гости






максимум (на грани фола) 40 ампер
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 8.6.2008, 1:11
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



40A - это если производитель кабеля декларирует такой ток. А по ПУЭ - 32А. А с учетом того, что должен запас еще быть, то около 25А.
Причина редактирования: кросспостинг
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTALKEP
сообщение 9.6.2008, 20:03
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 21.12.2007
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103



Цитата(Взводатор @ 8.6.2008, 4:11) *
40A - это если производитель кабеля декларирует такой ток. А по ПУЭ - 32А. А с учетом того, что должен запас еще быть, то около 25А.

Точно, а ПСБ еще уменьшит ток пропорционально увеличению длины кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 17:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены