Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Стабилизатор напряжения и генераторы , помогите,люди добрые, кто чем может))

debutator
сообщение 3.2.2021, 10:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 3.2.2021
Из: Киров
Пользователь №: 58172



Приветствую, уважаемые форумчане!
Ситуация такая: имеется котельная с максимальным потреблением электроэнергии 67 кВт, качество поставляемой энергии оставляет желать лучшего, поэтому было принято решение поставить стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ SBW-100kVA. Но есть один нюанс-в самой котельной для снижения затрат работают 3 когенерационные установки общей мощностью 54 кВт..
Вопрос: как будут между собой взаимодействовать установки и стабилизатор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.2.2021, 11:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22895
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(debutator @ 3.2.2021, 10:47) *
поставить стабилизатор
где именно?
Цитата(debutator @ 3.2.2021, 10:47) *
поставляемой
вами или вам?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
debutator
сообщение 3.2.2021, 12:18
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 3.2.2021
Из: Киров
Пользователь №: 58172



на вводе в котельную, поставляемой нам
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.2.2021, 12:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22895
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



когенерация только для себя? собираетесь запускать в параллель?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
debutator
сообщение 3.2.2021, 12:42
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 3.2.2021
Из: Киров
Пользователь №: 58172



Цитата(с2н5он @ 3.2.2021, 12:29) *
когенерация только для себя? собираетесь запускать в параллель?

подогрев идёт на баки подпитки, генераторы работают параллельно с сетью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.2.2021, 14:02
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22895
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



есть сомнения, что девайс будет работать в обратную сторону - при генерации в сеть
у вас в параллель с сетью уже работают?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
debutator
сообщение 3.2.2021, 14:11
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 3.2.2021
Из: Киров
Пользователь №: 58172



Цитата(с2н5он @ 3.2.2021, 14:02) *
есть сомнения, что девайс будет работать в обратную сторону - при генерации в сеть
у вас в параллель с сетью уже работают?

уже 3 года работают) за счет генераторов мы, можно сказать, вытягиваем сеть от 360 В до 380 В, но это уже идет нагрузка на сами генераторы. при большем проседании сети генераторы отключаются по защите. поэтому и возник такой вопрос, ведь если мы поставим стабилизатор на вводе, то по сути облегчим работу генераторов... так?..

Сообщение отредактировал debutator - 3.2.2021, 14:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.2.2021, 15:48
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22895
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



скорее всего да но
Цитата(с2н5он @ 3.2.2021, 14:02) *
есть сомнения, что девайс будет работать в обратную сторону

, и учитываете что стаб будет кушать дополнительную нагрузку для вытягивания сети?
за такие деньги и, если не ошибаюсь, снятое с производства ставить - не проще сеть подновить?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
debutator
сообщение 3.2.2021, 16:02
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 3.2.2021
Из: Киров
Пользователь №: 58172



Цитата(с2н5он @ 3.2.2021, 15:48) *
скорее всего да но
, и учитываете что стаб будет кушать дополнительную нагрузку для вытягивания сети?
за такие деньги и, если не ошибаюсь, снятое с производства ставить - не проще сеть подновить?

цена стаба 100-120 т.р. ... ремонт гены обойдётся дороже
сеть не получится подновить
а каким образом он может в обратную сторону работать?... если мы потребляем,допустим, 60 кВт, вырабатываем 50 кВт, а оставшиеся 10 кВт берём из сети
по сути, стаб нам выдал 380, гены синхронизировались, тоже выдали 380...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.2.2021, 16:12
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22895
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



т.е. через стаб в сеть не будете давать?
интересно, частоту как синхронизируете - сети и генов


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
debutator
сообщение 3.2.2021, 16:15
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 3.2.2021
Из: Киров
Пользователь №: 58172



Цитата(с2н5он @ 3.2.2021, 16:12) *
т.е. через стаб в сеть не будете давать?
интересно, частоту как синхронизируете - сети и генов

в каждом генераторе стоит синхронизатор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
debutator
сообщение 17.9.2021, 9:06
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 3.2.2021
Из: Киров
Пользователь №: 58172



стабилизатор установлен. Тема закрыта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 3:13
Rambler's Top100     