Собираемся устанавливать в ТП (2х1000кВА) сухие трансформаторы ТСЛ. Все производители предлагают для него дополнительную опцию - защита от перегрева (на реле Т-154).
Вопросы: - так ли нужна защита от перегрева, и где в ПУЭ про нее написано, если написано? - если нужна, то с каким действием: на сигнал, на отключение? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Собираемся устанавливать в ТП (2х1000кВА) сухие трансформаторы ТСЛ. Все производители предлагают для него дополнительную опцию - защита от перегрева (на реле Т-154). Вопросы: - так ли нужна защита от перегрева, и где в ПУЭ про нее написано, если написано? - если нужна, то с каким действием: на сигнал, на отключение? На импортных такие защиты стоят, и на сигнал и на отключение. На сигнал 140 град.,160-откл тр-ра. Можно установить вентиляторы для обдува. Пуск обдува 100 град, останов обдува 90 град. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 28.2.2008 Пользователь №: 10588 ![]() |
Спасибо. В таком случае не подскажете еще раз?
Дело в том, что в сигнализации у меня особого смысла нет - ни деж. персонала, ни телесигнализации. А вот чтобы провести отключение, где нужно устанавливать и куда нужно подключать это реле? Нашли тут пару проектов, где оно отключает вводной автомат 0,4кВ, а потом и выключатель 6кВ ячейки тр-ра. Возник вопрос: а зачем отключать автомат на 0,4кВ, если можно сразу вывести транс выключателем 6кВ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Спасибо. В таком случае не подскажете еще раз? Дело в том, что в сигнализации у меня особого смысла нет - ни деж. персонала, ни телесигнализации. А вот чтобы провести отключение, где нужно устанавливать и куда нужно подключать это реле? Нашли тут пару проектов, где оно отключает вводной автомат 0,4кВ, а потом и выключатель 6кВ ячейки тр-ра. Возник вопрос: а зачем отключать автомат на 0,4кВ, если можно сразу вывести транс выключателем 6кВ? По логике сначала отключается сторона 0,4кВ, потом выключатель 6кВ-типовая схема. Отключать выключатель 6кВ первым нежелательно. После отключения Ввода 0,4кВ у Вас наверное пройдет АВР -0,4кВ. Я налаживал импортный тр-р 2500кВА, у него реле стояло на самом тр-ре (тип реле был другой, забыл уже какой) изнутри,тр-р был защищенный, т.е. закрытый кожухом, к реле подходил кабель со ввода 0,4кВ. Реле действовало на сигнал и на откл-е ввода 0,4кВ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 28.2.2008 Пользователь №: 10588 ![]() |
Угу, понятно, спасибо.
Вот только АВР-0,4кВ в этой ТП не предусмотрено... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Тогда поставьте рядом еще один автомат. На одном нагрузка ответственная, на другом так себе. Отключит защита нагрузку так себе, трансформатору полегчает, а первая группа все же останется. Зачем же все гасить?