Курсовую делаю, требуют, чтоб всё было по самым последним обновлениям документов сделано (ПУЭ, НТП, Руководства и тэ дэ). Не понял следующего: линия 220 кВ, двухстороннее питание - какая защита в качестве основной? Судя по руководящим указаниям системного оператора - ДФЗ надо ставить? А у фирмы-разработчика (Механотроника) ДФЗ только в блоке защиты двигателей есть... БМРЗ-ДД на ЛЭП же не поставишь? Кто в курсе, подскажите пожалста...
|
|
|
|
26.5.2008, 13:35
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Из букваря: Беркович М.А. Семенов В.А. Основы техники и эксплуатации релейной защиты. "Энергия", Л., 1965
Для защиты линий с односторонним питанием применяются: максимальная токовая защита; токовая отсечка; токовая поперечная дифференциальная защита параллельных линий; направленная поперечная защита параллельных линий. Для защиты линий с двусторонним питанием, кроме указаных выше защит, применяются: максимальная направленная защита; направленная отсечка; продольная дифференциальная защита; дистанционная защита; высокочастотная защита. Максималка обычно - первая, но когда несколько источников, она уже не обеспечит селективности. Для кольца первой будет максимальная направленная защита. Если ошибся - поправят... Сообщение отредактировал Roman_D - 26.5.2008, 13:40 |
|
|
26.5.2008, 15:18
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10578 |
Судя по руководящим указаниям системного оператора - ДФЗ надо ставить? А у фирмы-разработчика (Механотроника) ДФЗ только в блоке защиты двигателей есть... БМРЗ-ДД на ЛЭП же не поставишь? Кто в курсе, подскажите пожалста... а зачем в курсовом привязываться к конкретному производителю?тем более к конкретному терминалу? считайте просто по принципу ДФЗ линии (если она необходима). а так я не помню чтоб дфз навязывали |
|
|
26.5.2008, 17:01
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Курсовую делаю, требуют, чтоб всё было по самым последним обновлениям документов сделано (ПУЭ, НТП, Руководства и тэ дэ). Не понял следующего: линия 220 кВ, двухстороннее питание - какая защита в качестве основной? Судя по руководящим указаниям системного оператора - ДФЗ надо ставить? А у фирмы-разработчика (Механотроника) ДФЗ только в блоке защиты двигателей есть... БМРЗ-ДД на ЛЭП же не поставишь? Кто в курсе, подскажите пожалста... Вариантов много, выбирать из импортного или Российского производства.Основная защита на ВЛ-220кВ в России -ДФЗ с ВЧ-пуском. Основной отечественный производитель НПО "ЭКРА", шкафы основных защит ВЛ110-330кВ на МП терминалах серии ШЭ2607-031- направленная высокочастотная защита с ВЧ приемопередатчиками.ВЧ аппаратура в состав шкафа не входит, поставляется отдельно согласно выбора заказчика.Есть еще аналог ДФЗ-201, шкаф ШЭ2607-081- Шкаф дифференциально-фазной защиты линии,где также имеются релейная и ВЧ часть. В качестве резервных защит можно использовать шкаф ШЭ2607-011-Шкаф автоматики управления линейным выключателем и резервных защит линии. Вопрос для этого форума: http://rza.communityhost.ru. Сообщение отредактировал Uran - 26.5.2008, 18:43 |
|
|
|
26.5.2008, 17:38
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
... Не понял следующего: линия 220 кВ, двухстороннее питание - какая защита в качестве основной? Судя по руководящим указаниям системного оператора - ДФЗ надо ставить? А у фирмы-разработчика (Механотроника) ДФЗ только в блоке защиты двигателей есть... БМРЗ-ДД на ЛЭП же не поставишь? Кто в курсе, подскажите пожалста... БМРЗ-ДД - это микропроцессорная ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ защита двигателя. Электромеханический аналог - реле РНТ-560 серии. На линиях такие защиты не применяются. На ЛЭП, в качестве основной защиты, применяется дифференциальная защита линии (ДЗЛ - обычно на коротких линиях 110 кВ), или ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ФАЗНАЯ (ДФЗ), или дистанционная защита с ВЧ-блокировкой. Да, как указал Roman_D, обе последние защиты еще называются высокочастотными. Потому, что в состав этих защит входит т.н. высокочастотная часть. Высокочастотная часть служит для передачи некоторой информации на противоположный конец ЛЭП по специально организованному высокочастотному (40...1000 кГЦ) проводному (не эфирному) каналу. Эти защиты являются защитами с абсолютной селективностью. Они защищают только ЛЭП, но зато 100% ЛЭП. Т.е. без ДФЗ не обойтись, тем более на ВЛ-220 кВ. Панели диф.фазных защит на электромагнитных реле - ДФЗ-201. Современные МП... Знаю (сталкивался) только с терминалами "Диамант" - Харьковского завода "Хартрон". Дело в том, что защиты типа ДФЗ не нашли широкого применения на западе. Там, в основном, применяется ВЧ-блокировка или ДЗЛ. Одной основной защиты мало. Необходима резервная защита (да еще и на другом принципе, чем основная.) Необходима 3-х (или более) ступеньчатая дистанционноя защита, 3-х (и более) ступеньчатая защита нулевой последовательности, возможно - токовая отсечка, и еще кое-какие устройства. Электромеханический аналог - панель ЭПЗ-1636. МП устройств выпускается много различными производителями. Вот, вкратце... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
27.5.2008, 13:16
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.5.2008 Пользователь №: 11202 |
Шпасибо всем
|
|
|
28.5.2008, 23:00
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.5.2008 Пользователь №: 11202 |
Такой вопрос ещё возник: где мона раздобыть схемы подключений терминалов Механотроники? На ихнем сайте только схемы включений БМРЗ к ТТ и ТН, но ни одного примера нет подключений блоков между собой по дискретным входам. А транс. и ЛЭП защищаются несколькими блоками. Да и вообще как эти блоки к оперативным цепям подключаются? Как шкаф защиты трансформатора подключить (и блоки внутри его) - тоже не ясно. Может кто знает сайты какие, организаций каких-нить проектных, или ещё чем помочь может? help.
Две Ваши темы объединены в одну как подобные |
|
|
|
30.5.2008, 0:15
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
БМРЗ у нас в основном используется для РЗА линий 10-35кВ. Есть у меня схемки для РЗ тр-ра 35/6кВ:
Прикрепленные файлы
|
|
|
3.6.2008, 20:26
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.5.2008 Пользователь №: 11202 |
О-о-о!!! Благодарю! Действительно оч. помогло!!! (а то ваще нигде нету
Кстати, если есть студенты - нужен курсач по релейке - обращайтесь (не из интернета |
|
|