Помогите разобраться , Запутался |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите разобраться , Запутался |
20.5.2008, 18:43
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
На двухклавишный выключатель выходят три провода. Ноль+провод на люстру+провод на подсветку шкафа ( 12В ). Соединяю ноль и провод на люстру-горит, соединяю ноль с проводом на подсветку-горит. То есть по отдельности все нормально. Если присоединить провод от люстры к уже соединенным проводам ( ноль+ подсветка ), то подсветка гаснет, а люстра горит нормально. Какя-то фигня, почему так?
|
|
|
|
20.5.2008, 19:59
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Не верная коммутация в коробке, обратите внимание на поднакал люстры, когда включен только малый свет.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
20.5.2008, 20:47
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
На двухклавишный выключатель выходят три провода. Ноль+провод на люстру+провод на подсветку шкафа ( 12В ). Соединяю ноль и провод на люстру-горит, соединяю ноль с проводом на подсветку-горит. То есть по отдельности все нормально. Если присоединить провод от люстры к уже соединенным проводам ( ноль+ подсветка ), то подсветка гаснет, а люстра горит нормально. Какя-то фигня, почему так? Люстра подключена на 220В? Подсветка через транс 220/12? |
|
|
20.5.2008, 22:04
Сообщение
#4
|
||
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Дежурному.
Проверьте, возможно, что у Вас такая схема... Должен заметить, на выключатель, всё же, принято фазу подавать. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
||
|
20.5.2008, 23:22
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
делов- то там- просто ты, наверно, спутал провода.
|
|
|
21.5.2008, 7:03
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
Да я там ничего не делал, просто люстру менял. Ну хозяин попросил разобраться еще и с выключателем. Подсветка шкафа через транс.
|
|
|
21.5.2008, 17:06
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
2 Дежурный ПС-500
Вы проверили схему подключения? Алгоритм работы схемы, приведённый Вами, соответствует рисунку п.4... А в ответ тишина... Цитата Да я там ничего не делал, просто люстру менял. Ну хозяин попросил разобраться еще и с выключателем. Глюк с выключателем был до Вашего прихода?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
21.5.2008, 18:29
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Savelij прав, по схеме нарисованной им, выполнено подключение к выключателю. Придется перебирать в распредкоробке кончики.
Я зациклился на тр-ре, потом вспомнил у самого такая 12В подсветка есть в ванной. |
|
|
21.5.2008, 20:25
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
В распредкоробке две скрутки фаза и ноль, других нет. Исправить эту ошибку не представляется возможным. Так что я думаю придется человеку жить с этой проблемой. Проводка нестандартная, частично менялась. Видимо наш коллега был не высшего разряда.
|
|
|
24.5.2008, 23:08
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
Подключение люстры самый больной вопрос домашних мастеров в электричестве. Даже опытные электрики бывает парются (если работают по другому профилю, типа линии 6кВ тянут и т.д.).
PS при таком раскладе В распредкоробке две скрутки фаза и ноль, других нет. Проблем быть не должно, см. схему выше. |
|
|
|
25.5.2008, 19:54
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
Насколько я понимаю, если по схеме, то при включении одного из выключателей люстра и подсветка должны гореть в полнакала. Но по отдельности все горит в полный накал. И ещё, так было до моего прихода.
|
|
|
25.5.2008, 22:03
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
У Вас обрыв в линии отмеченной красным или плохой контакт в выключателе. Сообщение отредактировал gomed12 - 25.5.2008, 22:08 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
25.5.2008, 23:44
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Насколько я понимаю, если по схеме, то при включении одного из выключателей люстра и подсветка должны гореть в полнакала. Но по отдельности все горит в полный накал. И ещё, так было до моего прихода. Не в полнакала, а в зависимости от соотношения сопротивлений. Сопротивление люстры, полагаю, много меньше сопротивления первички транса (на 50 Гц), значит свечение люстры при последовательном включении может быть еле заметным. имхоto gomed12 Извините, но обрыв маловероятен, т.к. в начале было указано о последовательном включении проводников при проверке цепей. При обрыве одно из проверочных соединений не давало бы результата. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
26.5.2008, 8:26
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
savelij, нигде не сказано о месте подключения, скорее всего непосредственно на люстре и подсветке, поэтому коммутационные линии не проверялись.
Ничего не ощутил о последовательности цепей. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
26.5.2008, 16:06
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
to gomed 12
Прочёл своё последнее сообщение, ... действительно, выразился витиевато... сорри Имел в виду то, что автор поочерёдно соединял два из трёх проводников в установочной коробке выключателя и лампы включались. Именно так я понял и это взял за отправную точку поиска возможного "косяка". В Вашей же схеме повреждение красного проводника не дало бы результата, описанного автором. Если что упустил (я на мобильнике), поправте пожалуйста. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
26.5.2008, 16:19
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
savelij, от исходного
Цитата Если присоединить провод от люстры к уже соединенным проводам ( ноль+ подсветка ), то подсветка гаснет, а люстра горит нормально При обрыве (плохой контакт в распаечной коробке, выключателе) красного провода первичка транса оказывается подключенной последовательно с лампой. Внутр. сопротивление у лампы выше, на ней и падает все напряжение, а на трансе небольшое падение, которое недостаточно для зажигания подсветки. ИМХО. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
26.5.2008, 16:59
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Внутр. сопротивление у лампы выше, на ней и падает все напряжение, а на трансе небольшое падение, которое недостаточно для зажигания подсветки. ИМХО. Добрался до компа... Позвольте не согласиться с Вашим высказыванием. 1. Внутреннее сопротивление ламп люстры ниже. Попробуем в цифрах. Люстра 3-5 рожковая, пусть 300 Вт, R=160 Ом. Подсветка шкафа, предположим 60 Вт, R=800 Ом.... Таким образом при последовательном соединении люстры и транса подсветки напряжение на них будет 40 В и 180 В, соответственно. То есть при дневном свете свечение люстры можно и не увидеть. имхо 2. Повторно. При обрыве в линии отмеченной красным или плохом контакте в выключателе(из Вашей схемы) не получается описанное в сообщении #1 Цитата Соединяю ноль и провод на люстру-горит, соединяю ноль с проводом на подсветку-горит.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
26.5.2008, 17:20
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
savelij, теоретическими выкладками почти согласен, высказал выше свое мнение.
Пока толкового ответа топикстартеру не дан, тема открыта. Спасибо. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
26.5.2008, 18:39
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Сопротивление холодной нити много ниже (раз в 15-20, точно не помню). Транс стоит с левой стороны (при двух включениях шунт). ?
|
|
|
26.5.2008, 21:54
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Все же преложил бы Дежурный ПС-500 прозвонить общий провод для транса и выключателя.
При наличии индуктивности в цепи, при обрыве красного провода, на нагрузках получились по 155 В из треугольника напряжений. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 14:26 |
|