23.2.2021, 1:01
Сообщение
#81
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
у него уже рабочий нулевой проводник для зануления сч1тчика предназначен, Rezo, ты бредишь. Кто сказал что это рабочий нулевой ? Кто сказал, что зануляется счетчик ?нуква "Н" на выходе 4-х проводной линии к нагрузке. Rezo, ты Нукву "Н" от Нуквы "N" отличить не способен ?Всё мог ожидать, но только не такое! Буква "Н" справа - это "нагрузка", как буква "Г" слева - "генератор" Действительно, всё мог ожидать, но только не такое! ..сам себя за бубенчики..)). А если хотя бы 20 кА прилетит? Напоминает пугалку о том, что при оборванном PEN-проводнике все токи поселка ринутся на заземляющее устройство обывателя. И что произойдет при имп. 20 кА ? Расчитаешь риски ? Когда векторную диаграмму для УЗО нарисуешь ? (просто напоминаю) Сообщение отредактировал Олега - 23.2.2021, 1:20 |
|
|
|
23.2.2021, 10:56
Сообщение
#82
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7252 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Там не нейтраль, там "0", который.. для зануления, т.е. и для защиты. А ГОСТ на счетчики говорит, что "0"-это нейтраль. ________10.doc ( 29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30 Цитата К нашему вопросу. Приложение А по-прежнему "справочное" - "Примерные схемы.." (т.е. не обязательное) Но вводная часть во всех рис. соответствуют приведенной таблице.
Прикрепленные файлы
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
23.2.2021, 13:09
Сообщение
#83
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Извините ... я правильно понял, что идет спор о том, что после счетчика PEN превращается в N ?
|
|
|
23.2.2021, 13:36
Сообщение
#84
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А ГОСТ на счетчики говорит, что "0"-это нейтраль. Кто-то мне говорил, что ПУЭ говорит, что "нейтраль" - это у ИП (трансформатор, генератор) В ГОСТ отсутствует указание, что нейтральный проводник, подключенный к счетчику, не должен (не может) одновременно выполнять защитную функцию для оборудования на стороне нагрузки. Вы попытайтесь ответить на вопросы по установке счетчиков в сети без разделения РЕ и N. А также по учету в цепях, где нейтраль заведомо отсутствует ("Нейтральный проводник.. может отсутствовать в системе"). ГОСТ НЕ говорит, "что "0"-это нейтраль", не устанавливает тождество. Это было бы неверно. "0" выполняет защитную функцию (зануление). N - лишь рабочую (средняя точка). .. спор о том, что после счетчика PEN превращается в N ? Примерно. Но вводная часть во всех рис. соответствуют приведенной таблице. Таблице 10 ? Как табл.10 по допускаемым отклонениям симметрии может задавать построение схемы щитков "без предварительного анализа реальных требований потребителей" ? Все рисунки содержатся в ГОСТ, который "содержит требования к щиткам, применяемым.. В жилых зданиях ... и других небольших строениях". А обсуждаемый щиток - на опоре ВЛ (принадлежит ЭСО), поэтому использование рисунков ГОСТ32395 некорректно (тем более приложение необязательное) Сообщение отредактировал Олега - 23.2.2021, 14:24 |
|
|
|
23.2.2021, 15:18
Сообщение
#85
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(off.open) ...я правильно понял, что идет спор о том, что после счетчика PEN превращается в N ? Нет!Хотя в какой-то степени можно сказать и так, только не превращается, а выходит согласно обозначению производителя. Многократно говорил и говорю, что все подобного рода споры идут среди сцециалистов давно и они ещё не скоро закончаться. И всё это потому, что нейтральный/нулевой проводник можен нести/совмещать функции РЕ. Вот тут и начинается: курица сначала появилась или яйца? Ну не всем понятно, что нейтраль может быть без РЕ, а вот РЕ не может быть без нейтрального проводника. По уму, так в щите на опоре до ПУ должно быть разделение РEN, но его нет. И начинаются спроы из-за того, что пройдя через 2 контактных (и весьма ненадёжных кстати, если судить по статистике электриков и производителей ПУ) о защитных функциях можно уже говорить только формально. Любой электрик знает, что если отвалится этот проводник на любой из клемм ПУ, то о какой защите может идти речь? И так, как на всех схемах включения ПУ указывается именно нейтраль, то и исходи из того, что и дальше идёт только ноль/нейтраль без функций РЕ. Другми словами - производитель прямо указывает, что из совмещённого нужны функции только НОЛЯ! А РЕ девайте куда хотите, если не было разделения до ПУ. Как говориться - не разделили PEN до ПУ, это не проблемы производителя этого ПУ. Если бы производитель допускал PEN, он бы это указал. Производитель знает, что не может обеспечить зажимными контактами требования надёжности ЗЕ функций, поэтому и не берёт это на себя, указывая на подключение только ноля. В случае трагедии из-за отгорания ноля на ПУ, производитель укажет, что совмещения и подключения PEN не указывал. В тюрягу пойдёт тот, кто подключил к ПУ PEN вместо ноля. Если разделения нет, то по-умолчанию принимается, что подключается только НОЛЬ. А значит и на выходе ПУ именно и только ноль, что кстати опять же указывает производитель. Разве где-то производитель указал, что после ПУ идёт PEN? Нет! Производитель не берёт на себя ответственность совмещения функций РЕ. И этим сказано всё! И не нам за производителя решать. А нам тут друг-перед другом не имеет смысл "умничать" вопреки маркировки и схемы производителя. В PEN-проводнике функции нейтрального/нулевого являются приоритетными, а фукции РЕ - как совмещённые (на вторичной основе) при обеспечении требований надёжности. PS: Очень опасно самовольное отношение к PEN-проводнику, т.к. PE допустили совмещать в нулевом, а не наоборот. Сообщение отредактировал Rezo - 23.2.2021, 16:05 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
23.2.2021, 15:59
Сообщение
#86
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
..нейтраль может быть без РЕ, .. а может и с РЕ (функцией)а вот РЕ не может быть без нейтрального проводника. См. Рис. 31A3 - Система TN-S трёхфазная трёхпроводная с защитным проводником и без нейтрального проводника во всей системепройдя через 2 контактных (и весьма ненадёжных кстати, если судить по статистике электриков и производителей ПУ) Чего это они ненадежные ? На ток они расчитаны больше N, для РЕ норматив знаешь ?На счетчике отдельные места для присоединения предусмотрены. Да и зажимы надежнее, чем у не широких РЕ-брусочков с огромными отверстиями и единственным винтом. Любой электрик знает, что если отвалится этот проводник на любой из клемм ПУ, то о какой защите может идти речь? Это единственный соединитель в цепи PEN ?И так, как на всех схемах включения ПУ указывается именно нейтраль См. Паспорта и руководства в #79. И не отождествляй "0" и "N". |
|
|
23.2.2021, 16:01
Сообщение
#87
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) См. Рис. 31A3 - Система TN-S трёхфазная трёхпроводная..... У нас TN-C-S и четырёхпроводная линия.Разницу не видим? Не может специалист не знать и не видеть эту разницу в совершенно противоположных системах. Боже... О чем тогда можно говорить?.... Сообщение отредактировал Rezo - 23.2.2021, 16:02 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
23.2.2021, 16:15
Сообщение
#88
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Другми словами - производитель прямо указывает, что из совмещённого нужны функции только НОЛЯ! Про функции "0" см.вышеПроизводитель прямо указывает, что для работы счетчика его необходимо подключить к проводнику с функцией N . Но на функцию РЕ ограничения нет. Покажи где запрет. У нас TN-C-S и четырёхпроводная линия. "У нас" - непонятно что, поэтому в целом. )) После (.) разделения в TN-C-S в 4-х проводной линии тоже может быть РЕ без N. А РЕ девайте куда хотите, если не было разделения до ПУ. Документ с фразой на бочку, болтун. В тюрягу пойдёт тот, кто подключил к ПУ PEN вместо ноля. Назовешь прецедент, когда представители ЭСО присели ? Тогда не болтай.Сообщение отредактировал Олега - 23.2.2021, 16:12 |
|
|
23.2.2021, 16:17
Сообщение
#89
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олнга) Производитель прямо указывает, что для работы счетчика его необходимо подключить к проводнику с функцией N . Где такое указано - покажи! Цитата(Олега) на функцию РЕ ограничения нет. Покажи где запрет. Запретом является то, что он не указан.А где в СЗ TN-C-S разрешение на РЕ в счётчик - болтун? Молчи уж..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
23.2.2021, 16:36
Сообщение
#90
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А значит и на выходе ПУ именно и только ноль, что кстати опять же указывает производитель. Еще раз. "Н" - это сторона нагрузки, а не "N". От "0" зануляются ОПЧ оборудования.N может выполнять функцию РЕ. Запретом является то, что он не указан. Нет. Запретом является только прямой запрет, а его нетА где в СЗ TN-C-S разрешение на РЕ в счётчик - болтун? Чего мне молчать ..? Я тебе задам тот же вопрос, на который почему-то не отвечает gomed12:Молчи уж..... 1. Как подключить счетчик в сети без разделения РЕ и N ? 2. Как подключить счетчик в цепях, где нейтраль заведомо отсутствует ("Нейтральный проводник.. может отсутствовать в системе") ? Никакого отдельного "разрешения" и не требуется. Проводник до счетчика, клеммник, проводник после счетчика.. это цепь нулевого проводника, а он имеет право быть защитным. |
|
|
|
23.2.2021, 17:38
Сообщение
#91
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Мда-а-а.... Электриков много, а на работу взять некого.
Цитата(Олега) Еще раз. "Н" - это сторона нагрузки, а не "N". От "0" зануляются ОПЧ оборудования. Зануление в СЗ ТТ, которую потребитель вправе выбрать?N может выполнять функцию РЕ. Очумел? Что ты всё суёшь этот "N", если его нет на клеммах счётчика? Да - Н, это сторона нагрузки 4-х проводной сети, которая состоит из 3-х фаз и ноля - всё! Что на выходе счётчика обозначено? Ноль? Так при чём тут "N" (отя это собственно одно и то же) и тем более РЕ, который ты преступно-ошибочно приплетаешь? Договорился уже, до такой дури, что ноль со счётчика необходим для зануления. А для правильной работы 4-х проводной сети не нужен? Опять всё за всех решаешь? И даже за производителя? Ну хватит уже позориться! Скажи хотя бы (что б сохранить лицо), что это твоё личное мнение. Так нет - как вонючий червяк будет изворачиваться и специально загонять очередную тему в ступор для того, чтобы модератор её закрыл. Цитата(Олега) Никакого отдельного "разрешения" и не требуется. И накакого отдельного разрешения на запрет и не требуется - всё чётко и однозначно указано в схеме подключения.Цитата(Олега) Проводник до счетчика, клеммник, проводник после счетчика.. это цепь нулевого проводника, а он имеет право быть защитным. Да - имеет! Но производитель не стал использовать это право, т.к. на своих клеммно-винтовых зажимах не гарантирует обеспечить все требования к РЕ-проводнику.Его право так поступить, чем он и воспользовался. Для ПУ нет РЕ, а есть тольно НОЛЬ - всё! Цитата(Олега) Я тебе задам тот же вопрос, на который почему-то не отвечает gomed12: Он (gomed12) просто жалеет тебя, т.к. не хочет, чтобы ты в очередной раз проглотил свою чушь, глупость, и самоличное право всегда и везде решать за всех, в т.ч. и за производителя.Так напиши книгу и раъ**и всех, показав как все, кроме тебя, ошибаются и ничего не понимают в этих вопросах. Ну все непонимающие дураки, кроме тебя! Не бывает так..... Остынь.... и определи свои вывлды как личные. У меня свои личные. У "gomed12" свои. Так же и у всех остальных. Но насильственно всем своё навязываешь только ты - с чего бы это? А да, забыл.... кроме тебя все "технари" неграмотные бестолочи и ничего не понимают. Ну-ну..... позорься на форуме дальше. Тебя лично я много раз предлагал остановиться, ведь не дурак же. Но что-то твоё внутреннее сильнее твоего разума - жаль..... PS: Всех с праздником! И призываю оставаться мужчинами всегда и везде, в т.ч. и в спорах форумов. Пора за неповседневный стол господа!..... Сообщение отредактировал Rezo - 23.2.2021, 17:50 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
23.2.2021, 18:36
Сообщение
#92
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Зануление в СЗ ТТ, которую потребитель вправе выбрать? Это у тебя чумка, дядя ты тока что о чем гундел, если не о TN-C-S ?Очумел? А где в СЗ TN-C-S разрешение на РЕ в счётчик Потребитель вправе обосновать ! ибо "как правило" TN, господин анархист При этом после устранения опасности "следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами". Ноль? Так при чём тут "N" (отя это собственно одно и то же) Еще раз, терпеливо, для непонятливого. "0" выполняет защитную функцию (зануление). N - лишь рабочую (средняя точка).Да - Н, это сторона нагрузки 4-х проводной сети, Хоть это я тебе помог усвоить.. ))Сообщение отредактировал Олега - 23.2.2021, 18:33 |
|
|
23.2.2021, 18:39
Сообщение
#93
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7252 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вы попытайтесь ответить на вопросы по установке счетчиков в сети без разделения РЕ и N. Правила говорят на вводе в ЭУ РЕN должен быть разделен на РЕ и N. И точка. Не делимых РЕNов не существуют. Поэтому в счетчик заводится только N. Вы приведите частный случай, когда на вводе необходим не разделенный РЕN. Цитата А также по учету в цепях, где нейтраль заведомо отсутствует ("Нейтральный проводник.. может отсутствовать в системе"). В СЗ IT в счетчик заводятся только фазы, там нейтрали нет. Неужто хотите завести РЕ? Цитата ГОСТ НЕ говорит, "что "0"-это нейтраль", не устанавливает тождество. Производитель указывает, что этот вывод нейтраль и на схемах обозначает "0". Еще раз задаю свой вопрос: почему? Цитата А обсуждаемый щиток - на опоре ВЛ (принадлежит ЭСО), поэтому использование рисунков ГОСТ32395 некорректно (тем более приложение необязательное) ГОСТ распространяются в т. ч. и на щиты наружных ЭУ, хоть на заборе, хоть на опоре. Главное, требование стандартов и правил: на вводе в ЭУ РЕN должен быть разделен на РЕ и N. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
23.2.2021, 18:54
Сообщение
#94
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Договорился уже, до такой дури, что ноль со счётчика необходим для зануления. Для дурачков - дурь. "Функции нейтрального проводника и защитного проводника могут быть объединены в одном PEN-проводнике". И до счетчика, и после него функции выполняются, никаких причин для ограничения совмещения нет. С этого разговор и начинался.Правила говорят на вводе в ЭУ РЕN должен быть разделен на РЕ и N. И точка. Не делимых РЕNов не существуют. Поэтому в счетчик заводится только N. Вы приведите частный случай, когда на вводе необходим не разделенный РЕN. Необходимость и возможность не следует путать.Пример. Щит с учетом на опоре ЭСО. Разделения нет. 4-х проводка - в ГРЩ, в доме. Там и выполняется разделение. В щитке, который в здании, всё по ГОСТ Пример. Щит учета в ТП и отдельная ЛЭП к потребителю. Разделение точно так же в здании, по ГОСТ. |
|
|
23.2.2021, 19:04
Сообщение
#95
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7252 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Пример. Щит с учетом на опоре ЭСО. Разделения нет. 4-х проводка - в ГРЩ, в доме. Там и выполняется разделение. В щитке, который в здании, всё по ГОСТ Пример. Щит учета в ТП и отдельная ЛЭП к потребителю. Разделение точно так же в здании, по ГОСТ. Оба примера не корректны. Если ЩВУ на опоре он должен соответствовать требованиям, разделение, автомат, счетчик, 5 жилка в дом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
23.2.2021, 19:04
Сообщение
#96
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
23.2.2021, 19:05
Сообщение
#97
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7252 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Независимо от его принадлежности.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
23.2.2021, 19:09
Сообщение
#98
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если ЩВУ на опоре он должен соответствовать требованиям, разделение, автомат, счетчик, 5 жилка в дом. На каком основании ? Учет на опоре установлен и опломбирован ЭСО. Линия в здание возможно и принадлежит владельцу дома.Независимо от его принадлежности. Как сказать.. имущество обывателя - после узла учета.
Сообщение отредактировал Олега - 23.2.2021, 19:19 |
|
|
23.2.2021, 19:09
Сообщение
#99
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7252 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Допустим, в N. Дальше? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
23.2.2021, 19:13
Сообщение
#100
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Потребитель вправе обосновать ! ибо "как правило" TN, господин анархист Вот именно, что АНАРХИСТ.Обосновал - со счётчика производитель указывает потребителю, что с него в линию нагрузки выходит только НОЛЬ! Цитата(Олега) При этом после устранения опасности "следует перейти на систему защитного заземления TN Так у меня с имеющийся СЗ ТТ нет никакой опасности!С чего вдруг? Ты сделал на месте потребителя такое техническое заключение? Ты был у меня, чтобы так говорить? Цитата(Олега) "Функции нейтрального проводника и защитного проводника могут быть объединены в одном PEN-проводнике". И до счетчика, и после него функции выполняются, никаких причин для ограничения совмещения нет. С этого разговор и начинался. Обобщая да - разговор начался с данной ситуации.Но наши мнения разделились в этом вопросе - Вы как всегда уверены, что PEN остаётся и после ПУ, а я лично считаю, что после ПУ идёт только НОЛЬ и основой такого вывода, является указания производителя ПУ подключать его тоько по указанной им схеме подключения, на которой принципиально обозначен именно "0", а не PEN. Производителя ПУ не интересует место разделения - он требует, гарантирует и отвечает за своё! И от нас это не зависит. Мой Вам совет..... Я не знаю, кто сейчас гл.инжерер на ЛЭМЗ (раньше через СО несколько раз общался по работе), но отправьте и потребуйте технический запрос с разъяснениями перед Вами, почему и на основании чего они прнципиально указывают "0", а не PEN. Ну что перед нами умничать? Подъезжай к ним или к их самостоятельному филиалу на Ленинский проспект. Действуйте напрямую!.... Ну научите их выпускать правильные ПУ с подключением PEN! Сообщение отредактировал Rezo - 23.2.2021, 19:19 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|