По каким параметрам подбирать ток утечки для УЗО на вводе в стандартной квартире с общей мощностью на 40А ? Если можно без расчётов косинусов и т.п.
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
Можно и без косинусов. Читаем наш всеми любимый СП 31-110-2003, а именно п. А.1.2 «Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.» А косинусы- вещь тоже неплохая ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если вообще не считать, то.... УЗО на вводе при токе 40А можно найти только на диф. ток 30 мА. Так называемое, противопожарное в расчёт не берём...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
Если вообще не считать, то.... УЗО на вводе при токе 40А можно найти только на диф. ток 30 мА. Так называемое, противопожарное в расчёт не берём... ![]() а что если есть желание скомпонавать ШО из иномарочного материала, например абб ![]() -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
... там на западе, на 100 mA нет? А человеков защищать не будем?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
1. На западе, как ни странно, есть и на 100 mA (Legrand). 2. А чего нам человека-то защищать? ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
ну эт само собой, в ванну и коридорах 10, розет сет.-30, антипожар-100. я в основном из заадного на легранде работаю, ну чет не разу не встречал......узо есть, спорить не буду, а вот диффов тю-тю, конечно можно узо+автомат, но потом в спицификации сам не разберусь, ведь на чертежах ток данные о групповых щитках с автом.выкл. указывается...как монтажнику определить, что ЩО снабжен узо+автом а не диффом?
-------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
Смотрите серию DX кат №…№ 0089 15…089 18, №…№ 0089 99…0090 02 -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
ща как знаниями блесну:
![]() 10-на ванну и корид 30-на осталные розетки 100-пожарка ![]() а если честно гдей-то диф у леграна на 100? узо есть, не спорю, стр.101, каталог 2007г. да можно сделать узо+диф, но как это будет выглядеть в "таблицы данных о групповых щитках с АВ" и в спецификации, что это уззззззззззо тулить суда а не туда..... ![]() -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
Я что-то не въехал- в предыдущем посте указаны конкретные каталожные номера. Когда блистаешь знаниями- надо слегка зажмуриваться самому - обычно после яркой вспышки некоторое время хреновато видно ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
простите за тавтологию, пост выехал, но это указаны узо ........
-------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
1. Да, действительно, это УЗО- не доглядел. Исправлюсь ![]() 2. Обычно мы используем в данном качестве ДА на дифф. ток до 300 мА, что не противоречит п. 7.1.84. ПУЭ, и которые в Legrand имеются в изобилии. Ещё раз прошу извинить. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
УЗО обязательны или необязательны в зависимости от категории помещения по опасности поражения эл.током. Если опасность есть- то дифференциальный ток не должен превышать 30 мА. Если помещение без повышенной опасности- то УЗО можно и не ставить. Можно поставить УЗО на ток 100-300 мА- "противопожарное".
Сообщение отредактировал электроник1 - 30.5.2008, 20:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если помещение без повышенной опасности- то .... Простите, но дальше не понял... Если без повышенной опасности, то можно УЗО на 100-300мА? Повторю вопрос Цитата А человеков защищать не будем?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17768 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Человеков в пом. без повыш. опасности допустимо защищать лругими способами. Можно одним, можно в комбинации. В отсутствии пути для тока утечки УЗО не очень полезно для человеков. Токи утечки 100-300мА могут возникать в местах недоступных для человека по ходу укладки проводников. Но возгорания в этих местах возможны.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10607 ![]() |
Знатоки, растолкуйте мне вот что. Подключаю к УЗО 30мА бухту провода ВВГнг 3х1,5 - УЗО сработало. Дальше. Отрезаю кусок метров 10, подключаю к УЗО - опять сработало. Внимание вопрос: как мы будем защищать человеков при таком качестве кабелей?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17768 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
оформляйте рекламацию.. или разводите костер - стране нужен цветмет.
Сообщение отредактировал Олега - 31.5.2008, 23:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
2 mww
а что за производитель чудо-кабеля? и ещё, бухту, которую подключали к УЗО, предварительно разматывали? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
а УЗО предварительно грузили? изоляцию мегером крутили?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10607 ![]() |
Сопротивление изоляции стали измерять после. Выход из положения - костер. Это точно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |