Гость_Гость_Станислав_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Столкнулся с таким вопросом. Есть время токовые характеристики С и В. В исп. для малых токов КЗ, там где С может не сработать. Но к примеру ABB серии S с характ. B идут с макс. откл. способностью 6кА. Вопрос зачем делать такой предел для характеоистики B, ведь он для малых токов КЗ. А все остальные автоматы на 4.5 и с характ. С.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
раз делают, значит есть спрос
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3110 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Параметр максимальная отключающая способность, как и максимальная включающая способность, это больше показатель качества исполнения и надёжности, и имеет малое отношение к типу характеристики автоматического выключателя. Грубо говоря, чем больше - тем лучше. Но лучшее - враг хорошего (в том числе и кошелька
![]() ГОСТ Р 50030.2-2010(МЭК 60947-2) вам в помощь. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 23.3.2021, 13:55 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10970 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А может, чтоб вышестоящие автоматы не отваливались?
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3110 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
А может, чтоб вышестоящие автоматы не отваливались? ![]() Для этого, кроме "максимальной отключающей способности", есть параметры "селективность по сверхтокам" и "кратковременная выдержка", и др. по которым производитель составляет в своих каталогах таблицу селективности. ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1) Т.е. старшенькие должны выдержать сверхток замыкания и подождать, когда отвалятся младшенькие. ![]() Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 23.3.2021, 17:15 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Shura_with_KINEF) есть параметры "селективность по сверхтокам" и "кратковременная выдержка"....Т.е. старшенькие должны выдержать сверхток замыкания и подождать, когда отвалятся младшенькие. Как-то в моём сознании это не совсем встраивается.Например цепь в которой С100А/4,5 "у корня" и С25А/6 в нагрузке. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10970 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Как-то в моём сознании это не совсем встраивается. Например цепь в которой С100А/4,5 "у корня" и С25А/6 в нагрузке. К примеру, ток короткого замыкания 1000 А. ![]() Было в частном доме, когда при КЗ в цепи освещения (С6; В вылетал из-за ЛН) отключался С40 на вводе. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Roman D) К примеру, ток короткого замыкания 1000 А.....при КЗ в цепи освещения (С6; В вылетал из-за ЛН) отключался С40 на вводе. И как связать это с контекстом автора темы?-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3110 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Как-то в моём сознании это не совсем встраивается. Например цепь в которой С100А/4,5 "у корня" и С25А/6 в нагрузке. Почему? Если в цепи из этих двух "безродных" автоматов и нагрузки, включенных последовательно, при коротком замыкании в нагрузке, или просто между автоматом отходящей линии и нагрузкой происходит к.з. возможны разные последствия этого ициндента: - если в цепи в принципе не возможно появление токов более 4,5 КА, сработает тот автомат, у которого меньше параметр "кратковременная выдержка", либо сработают оба, если этот параметр одинаковый или равен 0; - в противном случае, если оба автомата имеют одинаковую кратковременную задержку,или не имеют задержки вовсе, в 99,9% отключатся оба, если старший (С100А/4,5) имеет задержку больше маладшего он -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Как-то неубедительно (для меня), но с одним я полностью согласен, а именно:
Цитата(Shura_with_KINEF) ....может умереть может не отключиться, а остаться "полувключенным" с залипшими, пригоревшими контактами..... Цитата(Shura_with_KINEF) ....это больше показатель качества исполнения и надёжности.... Поэтому скажем при наличии ВЛ, вполне и полностью вписываются АВ на 4,5кА.А когда ИП рядом и чудесные показатели петли, вот тогда применяю АВ на 6кА. При реализации сбытовики обычно и говорят, что одни "промышленные", а вторые "бытового" исполнения (4,5кА). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
При отсутствии данных о токах КЗ от заказчика, производитель ВРУ обязан ставить в распред. и групп. линии АВ с Iн от 32 до 63А имеющие откл.способность 6 кА.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) При отсутствии данных о токах КЗ от заказчика, производитель ВРУ обязан ставить в распред. и групп. линии АВ с Iн от 32 до 63А имеющие откл.способность 6 кА. Вполне логично! Таких точностей не знал.Только возник один вопрос, почему только такая "вилка" (32-63)? А если к примеру 80, 100, 125А?.... Сообщение отредактировал Rezo - 25.3.2021, 12:45 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
80, 100, 125 - 10 кА.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Понятно!....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
6кА. Вопрос зачем делать такой предел для характеоистики B, ведь он для малых токов КЗ. А все остальные автоматы на 4.5 и с характ. С. А 4,5 кА для автомата, пусть С50А вас не напрягает, в смысле большой разницы ? Характеристика А, В, С, D,.. определяет нижний предел (чувствительность), а откл. способность - верхний предел. Ведь там где возможен ток до 6кА, он не всегда обязан быть таковым - не всегда замыкание чисто металлическое. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |