Доброго времени суток.
Тяну линию питания к 4-м лифтам. Кабель потяну от ГРЩ на чердак, далее по чердаку вдоль всего здания. Около каждого лифта буду ставить распределительный щит. ГРЩ ------------ ЩР -------------ЩР -------------ЩР ------------ ......................... |...................... |..................... |..................... | ......................... |...................... |..................... |..................... | ..................... лифт.................лифт.............. лифт.............лифт Кабель 5х10 мм2 Длина до крайнего лифта - 170 м Автомат 50 А Вопрос по п. 1.7.79 ПУЭ. Какое время отключения тока КЗ я должен обеспечить? Если это время 5 с, то должен ли я выполнять подпункт 1) ? По моим расчетам ток КЗ - 286 А. (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ») В программе "Электрик" ток КЗ отличается - 457 А. Проверьте, пожалуйста, мои расчеты. Параллельно планируется ещё одна такая же линия, но питающая групповые щитки. (кабели и автомат будут другие) Должен ли я выполнять выполнять подпункт 1) ? Правильно ли я делаю, не учитывая к-т спроса при расчете потерь напряжения? Сообщение отредактировал SAIGAK - 19.4.2021, 0:19 |
|
|
|
19.4.2021, 7:15
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 12.2.2019 Пользователь №: 55288 |
По моему доли секунды сработки АВ должны быть, при к.з.
|
|
|
Гость_Гость_ффф_*_* |
19.4.2021, 13:15
Сообщение
#3
|
Гости |
схема не правильная .на каждый лифт свой АВ
|
|
|
19.4.2021, 13:20
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Мне думается сам подход неверен в принципе!
Лифты - это не бытовые потребители и к лифтовому оборудованию доп.требования. Даже навскидку можно сказать, что вряд ли допустима одна общая линия на все лифты. Скоько был знаком с проектами, везде каждый лифт запитывался своей автономной линией! Цитата Правильно ли я делаю, не учитывая к-т спроса при расчете потерь напряжения? А коэффициент одновременности с пусковыми токами, при наличии одной питающей линии кто учитывать будет?
Сообщение отредактировал Rezo - 19.4.2021, 13:21 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
19.4.2021, 13:26
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
схема не правильная .на каждый лифт свой АВ Где в нормах об этом сказано? Мне думается сам подход неверен в принципе! Лифты - это не бытовые потребители и к лифтовому оборудованию доп.требования. Даже навскидку можно сказать, что вряд ли допустима одна общая линия на все лифты. Скоько был знаком с проектами, везде каждый лифт запитывался своей автономной линией!А коэффициент одновременности с пусковыми токами, при наличии одной питающей линии кто учитывать будет? СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий Цитата 7.19 По одной линии следует питать не более четырех лифтов, расположенных в разных, не связанных между собой лестничных клетках и холлах. Пиковые нагрузки я учитываю при выборе кабеля по току и автомата. В расчете пиковых нагрузок используется к-т спроса. Если я не ошибся. Падение напряжения я расчитываю и в нормальном режиме и при одновременном пуске. К-т спроса не учитываю. |
|
|
19.4.2021, 14:43
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(SAIGAK) Падение напряжения я расчитываю и в нормальном режиме и при одновременном пуске. К-т спроса не учитываю. И у Вас получается, что АВ на 50 А при этом не отработает?Там же мощность каждого лифта порядка 5-6 кВт, да ещё и режим затяжного(медленного) пуска! Цитата(SAIGAK) Цитата(Гость_ффф_* @ 19.4.2021, 13:15) * Это сказано везде. Хотя бы подумать, что при сработке общего АВ сразу станут ВСЕ лифты - а где же автономность и селективность защиты?
схема не правильная .на каждый лифт свой АВ Где в нормах об этом сказано? Сообщение отредактировал Rezo - 19.4.2021, 14:53 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
19.4.2021, 15:18
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
19.4.2021, 15:32
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 13:20) * Это о чём?Лифты - это не бытовые потребители.. Промышленные ? Цитата(Олега) Назовите документ, требующий (в противовес СП) автономность (и селективность). Не собираюсь отчитываться, что "дважды два - четыре"!Расскажите лучше автору как правильно, ответив на его вопросы..... Цитата(SAIGAK) По моим расчетам ток КЗ - 286 А. (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ») Не имея прочих данных, беглая прикидка говорит, что ток 457А ближе к реальности.
В программе "Электрик" ток КЗ отличается - 457 А. Сообщение отредактировал Rezo - 19.4.2021, 16:03 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
19.4.2021, 17:23
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
И у Вас получается, что АВ на 50 А при этом не отработает? Там же мощность каждого лифта порядка 5-6 кВт, да ещё и режим затяжного(медленного) пуска![b][i]Это сказано везде. Хотя бы подумать, что при сработке общего АВ сразу станут ВСЕ лифты - а где же автономность и селективность защиты? Я же сказал, что кабель и АВ выбраны с учетом пиковых нагрузок. Автомат от пиковых токов не сработает. Можете сами посчитать. P = 5,6 кВт cos(f) = 0,65 Iпуск = 43 А Получилось Iпик = 86 А Это сказано везде. Бла-бла-бла Хотя бы подумать, что при сработке общего АВ сразу станут ВСЕ лифты - а где же автономность и селективность защиты? 1) В большинстве зданий в Питере, построенных до 90-х, лифты запитаны одной линией по 4 шт. 2) СП разрешает питать 4 лифта одной линией. 3) При чем тут селективность? Не имея прочих данных, беглая прикидка говорит, что ток 457А ближе к реальности. По "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ»" полное сопротивление цепи фаза-нуль кабеля 5х10 составляет 4,34 Ом/км. Iкз = Uф/(L*q) = 230 / (170/1000*4,34) = 311 А Это без учета сопротивления трансформатора. Какие у вас данные и откуда? Сообщение отредактировал SAIGAK - 19.4.2021, 17:42 |
|
|
19.4.2021, 17:52
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(SAIGAK) СП разрешает питать 4 лифта одной линией. Зачем и при чём я говорил - вникайте.3) При чем тут селективность? Цитата(SAIGAK) По "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ»" полное сопротивление цепи фаза-нуль кабеля 5х10 составляет 4,34 Ом/км. Для длины 170 метров - 0,306 Ом, по меди и 0,46 Ом, по алюминию.Только в расчёт токой КЗ принимается вся линия и ТР с комплексными сопотивлениеями. Цитата(SAIGAK) Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 14:43) * Да? Для Вас пусть будет так.....
Это сказано везде. Бла-бла-бла -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
19.4.2021, 18:18
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Реально хочется иногда разбить башку таким проектировщикам. А как вывести в ремонт только один лифт? Не имея отдельных автоматов для каждого лифта? А как быть если автомат один на все лифты и будет срабатывать на КЗ в одном лифте?
-------------------- |
|
|
19.4.2021, 18:31
Сообщение
#12
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
Реально хочется иногда разбить башку таким проектировщикам. А как вывести в ремонт только один лифт? Не имея отдельных автоматов для каждого лифта? А как быть если автомат один на все лифты и будет срабатывать на КЗ в одном лифте? Добро пожаловать. А ещё у каждого лифта есть вводное устройство, а за вводным устройством стоит автоматический выключатель, который с завода стоит в станции управления. При КЗ сработает автомат. При обслуживании лифт обесточивается вводным устройством. Кстати, среднего ума человек догадался бы, что в СП не просто так допускается питать 4 лифта одной линией. Успехов! Для длины 170 метров - 0,306 Ом, по меди и 0,46 Ом, по алюминию. Откуда Вы взяли цифры? Сообщение отредактировал с2н5он - 19.4.2021, 19:49
Причина редактирования: пока устное предупреждение
|
|
|
19.4.2021, 18:32
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
И что, разветвлять будете на вводном устройстве лифта? А оно позволяет это делать? Там есть возможность ввести два кабеля?
-------------------- |
|
|
19.4.2021, 18:36
Сообщение
#14
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
ЩР
|
|
|
19.4.2021, 18:36
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
19.4.2021, 18:37
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
-------------------- |
|
|
19.4.2021, 18:40
Сообщение
#17
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
|
|
|
19.4.2021, 18:48
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это о чём?Не собираюсь отчитываться, что "дважды два - четыре"! Я попросил не отчётов, а подтверждение сказанному. Вижу, что утверждение голословное.Что ЩР? А ЩР как в ремонт выводить? Костян, точно так же устроены квартирные магистрали - у корня "стояка" - свой автомат.
Сообщение отредактировал Олега - 19.4.2021, 18:49 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
19.4.2021, 18:56
Сообщение
#19
|
Гости |
|
|
|
19.4.2021, 19:01
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Отключил автомат в ГРЩ НА ВСЕ 4 ЛИФТА! Когда можно сделать 4 автомата в ГРЩ и 4 кабеля. Я всегда говорю, что проектировщика надо каждый год отправлять на монтаж одного его проекта в качестве монтажника. Причем другим монтажникам объявлять что среди них проектировщик проекта. Чтобы знали кому претензии предъявлять. А теперь еще и буду говорить, что проектировщик должен поработать на своем проекте в эксплуатации. Костян, точно так же устроены квартирные магистрали - у корня "стояка" - свой автомат. Не вижу связи. -------------------- |
|
|