Время отключения тока КЗ

Олега
сообщение 20.4.2021, 6:46
Сообщение #61


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17639
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(SAIGAK @ 20.4.2021, 1:30) *
У меня нет данных о кабеле от ТП до ГРЩ.
Цитата(Rezo @ 20.4.2021, 1:44) *
Примите условно кабель...
Вот так и рОдятся придуманные "расчеты" в "проектах", в том числе на кап.ремонт инженерных сетей в старых домах СПб (и пр.).
Это вместо того, чтобы данные в районной кабельной сети запросить.

Сообщение отредактировал Олега - 20.4.2021, 6:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.4.2021, 8:41
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17639
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(SAIGAK @ 19.4.2021, 0:11) *
Какое время отключения тока КЗ я должен обеспечить?
"Для кабелей и изолированных проводников время отключения полного тока короткого замыкания в любой точке цепи не должно превышать время, в течении которого достигается допустимая температура изоляции проводников."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 20.4.2021, 11:08
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
]Цитата(Rezo @ 20.4.2021, 1:44) *
Примите условно кабель...


Вот так и рОдятся придуманные "расчеты" в "проектах", в том числе на кап.ремонт инженерных сетей в старых домах СПб (и пр.).
Уж не знаю, как шутку это принимать или нет.
На протяжении всей темы мной было указано, что нужны все данные, в т.ч. и самого транса.
А приведённое автору условного выбора кабеля, так это ему для понимания откуда всё берёттся и для проверки работы программы которую предствавил для расчётом.
И не более того......

Сообщение отредактировал Rezo - 20.4.2021, 11:09


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 20.4.2021, 11:49
Сообщение #64


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Rezo @ 20.4.2021, 1:44) *
Спрашиваете о режиме однофазного КЗ, а выборка стоит на трёхфазное КЗ - вот и результат другой.

Ошибся.
Но все равно программа странная.
Вводишь данные только L3, получается ~500 А.
Удаляешь данные в L3, вводишь те же данные в L2. Получается ~220 А.


Цитата(Олега @ 20.4.2021, 6:46) *
Вот так и рОдятся придуманные "расчеты" в "проектах", в том числе на кап.ремонт инженерных сетей в старых домах СПб (и пр.).
Это вместо того, чтобы данные в районной кабельной сети запросить.


Я делаю проекты замены лифтов. Туда же входит и замена кабелей.
Согласен, что лучше получать всю информацию для расчетов.
Пытался получать информацию у управляющих компаний. У них нету этой информации, что, видимо, логично.
Поэтому я в расчетах выбираю трансформатор наобум с предположением, что сопротивление трансформатора и кабеля от ТП до ГРЩ незначительно.

Кроме того Фонд Капремонта не дает на это ни времени, ни указаний в ТЗ.
Требуется лишь запрос на ТУ подключения у управляющей компаниии.

Запрашивать инфу в ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть»?


Цитата(Олега @ 20.4.2021, 8:41) *
"Для кабелей и изолированных проводников время отключения полного тока короткого замыкания в любой точке цепи не должно превышать время, в течении которого достигается допустимая температура изоляции проводников."

Если так подходить, тогда получается нет необходимости знать сопротивление трансформатора и кабеля от ТП до ГРЩ при расчете режима КЗ.
Достаточно правильно подобрать АВ под сечение кабеля.

Сообщение отредактировал SAIGAK - 20.4.2021, 11:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.4.2021, 12:06
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17639
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(SAIGAK @ 20.4.2021, 11:49) *
Пытался получать информацию у управляющих компаний. У них нету этой информации, что, видимо, логично.
Поэтому я в расчетах выбираю трансформатор наобум..
Наобум - уже не логично. Логично - продолжить поиск информации у владельца оборудования. УК, разумеется, тут ни при чем.
Не зная мощности транса, соединения обмоток, сечения, материала кабелей от ТП, вы не расчитываете, а занимаетесь неприличным делом.


Цитата(SAIGAK @ 20.4.2021, 11:49) *
Кроме того Фонд Капремонта не дает на это ни времени, ни указаний в ТЗ.
Фонду абсолютно пох, как вы сляпаете проект. Вы ответственны за его содержимое, а не ФКР.
Вам самому должно быть известно как считать, откуда брать исходники.


Цитата(SAIGAK @ 20.4.2021, 11:49) *
Если так подходить, тогда получается нет необходимости знать сопротивление трансформатора и кабеля от ТП до ГРЩ при расчете режима КЗ.
Достаточно правильно подобрать АВ под сечение кабеля.
С чего такие выводы ?


Вы разогнались на 5 секунд, прочитав об этом допущении в ПУЭ. А, к прим., в каталоге колючугинских кабелей с изоляцией из ПВХ пластиката указано - время КЗ не более 4 сек.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 20.4.2021, 12:09
Сообщение #66


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Олега @ 20.4.2021, 12:02) *
С чего такие выводы ?

С того, что один и тот же ток КЗ греет и провод и биметаллическую пружину в АВ. (Электромагнитный расцепитель не берем в расчет)
Если правильно подобрать АВ под кабель, то АВ будет всегда срабатывать раньше, чем изоляция кабеля достигнет предельной температуры.
Получается, что ток КЗ знать не надо.
Вы ведь ссылались на ГОСТ Р 50571.4.43-2012?
Вот по нему я делал расчеты и пришел к такому выводу, впрочем очевидному.

Сообщение отредактировал SAIGAK - 20.4.2021, 12:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.4.2021, 12:10
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17639
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 20.4.2021, 11:08) *
На протяжении всей темы мной было указано, что нужны все данные..
Так на этом и остановиться бы..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 20.4.2021, 12:13
Сообщение #68


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Олега @ 20.4.2021, 12:06) *
Вы разогнались на 5 секунд, прочитав об этом допущении в ПУЭ. А, к прим., в каталоге колючугинских кабелей с изоляцией из ПВХ пластиката указано - время КЗ не более 4 сек.

Про 5 с сказано в разделе "Меры защиты при косвенном прикосновении".

4 с от производителя - это какой-то бред. Как по мне, они не могут такого указывать.
А если кабель 10 мм2, а ток КЗ 100 А ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 20.4.2021, 12:34
Сообщение #69


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(SAIGAK)
Получается, что ток КЗ знать не надо.
"Круто"!
Что-то Вы недопустимо много упростили в своём проекте с самого начала.
Складывается мнение, что далеки от многих необходимых вещей, необходимых для расчёта при проектировании.
Цитата(SAIGAK)
С того, что один и тот же ток КЗ греет и провод и биметаллическую пружину в АВ.
А время разогрева? Вы ВТХ учитываете или как?
Цитата
А если кабель 10 мм2, а ток КЗ 100 А ?
Тогда АВ с номиналом 50А не подходит по тепловому расцепителю.
Цитата(SAIGAK)
Электромагнитный расцепитель не берем в расчет
Напрсанно!
Ваши "хотелки" не учитывать токи КЗ и прочие требования не состоятельны, т.к. в проекте всё это должно быть.
Иначе возможные беды и трагедии будут преследовать нас всегда!
В общем.... не подготовлены Вы к таким делам.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.4.2021, 12:34
Сообщение #70


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17639
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(SAIGAK @ 20.4.2021, 12:13) *
4 с от производителя - это какой-то бред. Как по мне, они не могут такого указывать.
а оне могут ))

Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 20.4.2021, 12:42
Сообщение #71


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Rezo @ 20.4.2021, 12:34) *
"Круто"!
Что-то Вы недопустимо много упростили в своём проекте с самого начала.
Складывается мнение, что далеки от многих необходимых вещей, необходимых для расчёта при проектировании.А время разогрева? Вы ВТХ учитываете или как?Тогда АВ с номиналом 50А не подходит по тепловому расцепителю.Напрсанно!
Ваши "хотелки" не учитывать токи КЗ и прочие требования не состоятельны, т.к. в проекте всё это должно быть.
Иначе возможные беды и трагедии будут преследовать нас всегда!
В общем.... не подготовлены Вы к таким делам.....

Это был мой ответ на
Цитата(Олега @ 20.4.2021, 8:41) *
"Для кабелей и изолированных проводников время отключения полного тока короткого замыкания в любой точке цепи не должно превышать время, в течении которого достигается допустимая температура изоляции проводников."

Читайте внимательно внимательно !!!

Цитата(Rezo @ 20.4.2021, 12:34) *
А время разогрева? Вы ВТХ учитываете или как?Тогда АВ с номиналом 50А не подходит по тепловому расцепителю.

Конечно учитываю.

Цитата(Rezo @ 20.4.2021, 12:34) *
Ваши "хотелки" не учитывать токи КЗ и прочие требования не состоятельны, т.к. в проекте всё это должно быть.

Где вы увидели мои "хотелки" ?
Я лишь задаю вопросы.

Цитата(Олега @ 20.4.2021, 12:34) *
а оне могут ))

Прикрепленное изображение

Ну теперь я спокоен.
Могу со спокойной совестью пустить 10 000 000 А на 3 с через их кабель 10 мм2 icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал SAIGAK - 20.4.2021, 12:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.4.2021, 12:46
Сообщение #72


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17639
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(SAIGAK @ 20.4.2021, 12:13) *
Про 5 с сказано в разделе "Меры защиты при косвенном прикосновении".
Про 5 сек сказано в п.434.5.2 "..Для короткого замыкания продолжител ьностью до 5 с время Г. в течение которого данный ток короткого замыкания приведет к повышению температуры изоляции проводников от самой высокой допустимой температуры в нормальном режиме работы к предельной температуре, может быть вычислен по формуле.." Вы посчитали ?


Цитата(SAIGAK @ 20.4.2021, 12:42) *
Ну теперь я спокоен.
Могу со спокойной совестью пустить 10 000 000 А на 3 с через их кабель 10 мм2 icon_biggrin.gif
Установлен верхний предел (как и в ПУЭ). Проверку никто не отменял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 20.4.2021, 12:51
Сообщение #73


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Олега @ 20.4.2021, 12:46) *
Про 5 сек сказано в п.434.5.2 "..Для короткого замыкания продолжител ьностью до 5 с время Г. в течение которого данный ток короткого замыкания приведет к повышению температуры изоляции проводников от самой высокой допустимой температуры в нормальном режиме работы к предельной температуре, может быть вычислен по формуле.." Вы посчитали ?


Установлен верхний предел (как и в ПУЭ). Проверку никто не отменял.

Именно про этот пункт я и говорил.

Сообщение отредактировал SAIGAK - 20.4.2021, 12:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.4.2021, 12:55
Сообщение #74


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17639
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(SAIGAK @ 20.4.2021, 12:51) *
Именно про этот пункт я и говорил.

Цитата(SAIGAK @ 20.4.2021, 12:09) *
Вот по нему я делал расчеты
Ну и покажите расчет по этой формуле
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 20.4.2021, 13:03
Сообщение #75


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Олега @ 20.4.2021, 12:55) *
Ну и покажите расчет по этой формуле

Возможно позже. Я где-то в экселе делал подборку.
Но я упустил, что в этом пункте время отключения АВ ограничено также 5 с.
Значит, все-таки надо знать ток КЗ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 20.4.2021, 13:04
Сообщение #76


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(SAIGAK)
Ну теперь я спокоен.
Могу со спокойной совестью пустить 10 000 000 А на 3 с через их кабель 10 мм2
Вы совершенно не понимаете значение указанного параметра.
Какие 3 сек, если Ваш проводник S=10 разогреется до запредельной температуры порядка 1,5 сек?
Вы же по многим показателям выходите за пределы!
Впрочем.... делайте, что хотите - я высказал свою озабоченность к Вашему проекту.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 20.4.2021, 13:09
Сообщение #77


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Rezo @ 20.4.2021, 13:04) *
Вы совершенно не понимаете значение указанного параметра.
Какие 3 сек, если Ваш проводник S=10 разогреется до запредельной температуры порядка 1,5 сек?
Вы же по многим показателям выходите за пределы!
Впрочем.... делайте, что хотите - я высказал свою озабоченность к Вашему проекту.


Это была шутка.
Я специально утрировал ситуацию с необоснованным по-моему требованием производителя к длительности !!! НЕИЗВЕСТНОГО !!! тока КЗ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.4.2021, 13:12
Сообщение #78


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17639
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Не, ну жили же как-то с пробками (плавкими вставками) и ничё.. Выдумали какой-то ЭМР.. нашли себе гемр.

Сообщение отредактировал Олега - 20.4.2021, 13:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 20.4.2021, 13:27
Сообщение #79


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Олега @ 20.4.2021, 13:12) *
Не, ну жили же как-то с пробками (плавкими вставками) и ничё.. Выдумали какой-то ЭМР.. нашли себе гемр.

Не понял вашу попытку пошутить.
Вы забыли упомянуть, что плавкий элемент заменили на биметаллическую пружинку.
Думаю ЭМР сделали для больших токов, при которых пружинка скорее всего ломалась.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.4.2021, 14:38
Сообщение #80


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17639
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(SAIGAK @ 20.4.2021, 13:27) *
Не понял вашу попытку пошутить.
Раз понятно, что шутка, значит понял.


Цитата(SAIGAK @ 20.4.2021, 13:27) *
Думаю ЭМР сделали для больших токов, при которых пружинка скорее всего ломалась.
Тепловые расцепители (бимет.пластины) для характеристики В ломаются при токах выше 10 Iн ? Есть статистика таких казусов ? (я впервые слышу)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения