Время отключения тока КЗ

SAIGAK
сообщение 20.4.2021, 15:29
Сообщение #81


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Олега @ 20.4.2021, 14:38) *
Раз понятно, что шутка, значит понял.


Тепловые расцепители (бимет.пластины) для характеристики В ломаются при токах выше 10 Iн ? Есть статистика таких казусов ? (я впервые слышу)

Чтобы Вы об этом не слышали, были придуманы ЭМР icon_biggrin.gif
Т.е. ЭМР срабатывает раньше, чем успевает и сломаться и сработать биметаллическая пружинка. Кстати, это видно по ВТХ автомата, если продолжить линии, описывающие хар-ки теплового расцепителя.
Об этом я и сказал.

ЗЫ. Сейчас разговаривал со специалистом фонда кап. ремонта (не скажу какого). Он сказал, что данные по ТП и линии от ТП до ГРЩ выяснить очень сложно.
Мол есть какая-то формула, которая как-то учитывает эти недостающие данные.
Что-то я уже сомневаюсь в этой формуле.

Мои прикидки говорят, что сопростивление тр-ра и линии до ГРЩ незначительно влияют на ток КЗ.

Сообщение отредактировал SAIGAK - 20.4.2021, 16:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.4.2021, 16:08
Сообщение #82


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17641
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(SAIGAK @ 20.4.2021, 15:29) *
Т.е. ЭМР срабатывает раньше, чем успевает и сломаться и сработать биметаллическая пружинка. Кстати, это видно по ВТХ ..
Из ВТХ видна разница по времени срабатывания расцепителей (об этом и вопроса не было). А вот поломка пластинки на ВТХ не отражена, не вводите в заблуждение !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 20.4.2021, 16:16
Сообщение #83


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(SAIGAK)
Сейчас разговаривал со специалистом фонда кап. ремонта (не скажу какого). Он сказал, что данные по ТП и линии от ТП до ГРЩ выяснить очень сложно.
Неужели? А в самом ГРЩ не посмотреть на бирку или измерить жилу?
Вообще-то проектировщик всегда выполняет выход на место.
Цитата(SAIGAK)
Мол есть какая-то формула, которая как-то учитывает эти недостающие данные.
Что-то я уже сомневаюсь в этой формуле.
А Вам она известна для сомнения?
Цитата(SAIGAK)
Мои прикидки говорят, что сопростивление тр-ра и линии до ГРЩ незначительно влияют на ток КЗ.
Как сказать! А посмотреть можно на Ваши сравнительные прикидки?

PS: А ЭМР был придуман не по причине выхода из строя б/м пластины, а как раз для режима ударных токов КЗ.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.4.2021, 16:17
Сообщение #84


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17641
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(SAIGAK @ 20.4.2021, 15:29) *
.. разговаривал со специалистом фонда кап. ремонта (не скажу какого). Он сказал, что данные по ТП и линии от ТП до ГРЩ выяснить очень сложно.
Мол есть какая-то формула, которая как-то учитывает эти недостающие данные.
Да-да, эта формула так и называется - волшебная. Повидал я этих спецов при капремонте в своем доме.. )))).

Сообщение отредактировал Олега - 20.4.2021, 16:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 20.4.2021, 16:23
Сообщение #85


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Олега @ 20.4.2021, 16:08) *
Из ВТХ видна разница по времени срабатывания расцепителей (об этом и вопроса не было). А вот поломка пластинки на ВТХ не отражена, не вводите в заблуждение !

Ага, не отражена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.4.2021, 16:31
Сообщение #86


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17641
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Г-н специалист вам не сказал, что предоставлять данные по питающей сети проектировщику - это обязанность сетевой.

Цитата(SAIGAK @ 20.4.2021, 16:23) *
Ага, не отражена.
А потому и не видна.
Вернуться в начало страницы