Ток утечки

Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 28.5.2008, 14:50
Сообщение #1





Гости






По каким параметрам подбирать ток утечки для УЗО на вводе в стандартной квартире с общей мощностью на 40А ? Если можно без расчётов косинусов и т.п. durak.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 28.5.2008, 20:32
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
Можно и без косинусов. Читаем наш всеми любимый СП 31-110-2003, а именно п. А.1.2 «Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.»
А косинусы- вещь тоже неплохая icon_smile.gif .


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.5.2008, 20:44
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если вообще не считать, то.... УЗО на вводе при токе 40А можно найти только на диф. ток 30 мА. Так называемое, противопожарное в расчёт не берём... icon_biggrin.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 28.5.2008, 21:00
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



Цитата(savelij @ 28.5.2008, 21:44) *
Если вообще не считать, то.... УЗО на вводе при токе 40А можно найти только на диф. ток 30 мА. Так называемое, противопожарное в расчёт не берём... icon_biggrin.gif

а что если есть желание скомпонавать ШО из иномарочного материала, например абб mage.gif , а у них, там на западе, на 100 mA нет?


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.5.2008, 21:06
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(donvovchik @ 28.5.2008, 21:00) *
... там на западе, на 100 mA нет?

А человеков защищать не будем?... icon_redface.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 28.5.2008, 21:11
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
1. На западе, как ни странно, есть и на 100 mA (Legrand).
2. А чего нам человека-то защищать? icon_smile.gif


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 28.5.2008, 21:23
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



ну эт само собой, в ванну и коридорах 10, розет сет.-30, антипожар-100. я в основном из заадного на легранде работаю, ну чет не разу не встречал......узо есть, спорить не буду, а вот диффов тю-тю, конечно можно узо+автомат, но потом в спицификации сам не разберусь, ведь на чертежах ток данные о групповых щитках с автом.выкл. указывается...как монтажнику определить, что ЩО снабжен узо+автом а не диффом?


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 28.5.2008, 21:28
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
Смотрите серию DX кат №…№ 0089 15…089 18, №…№ 0089 99…0090 02


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 28.5.2008, 21:32
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



ща как знаниями блесну: writer.gif
10-на ванну и корид
30-на осталные розетки
100-пожарка icon_biggrin.gif
а если честно гдей-то диф у леграна на 100?
узо есть, не спорю, стр.101, каталог 2007г.
да можно сделать узо+диф, но как это будет выглядеть в "таблицы данных о групповых щитках с АВ" и в спецификации, что это уззззззззззо тулить суда а не туда..... pain18.gif


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 28.5.2008, 21:39
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
Я что-то не въехал- в предыдущем посте указаны конкретные каталожные номера. Когда блистаешь знаниями- надо слегка зажмуриваться самому - обычно после яркой вспышки некоторое время хреновато видно icon_smile.gif .


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 28.5.2008, 21:45
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



простите за тавтологию, пост выехал, но это указаны узо ........


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 28.5.2008, 23:38
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
1. Да, действительно, это УЗО- не доглядел. Исправлюсь icon_redface.gif .
2. Обычно мы используем в данном качестве ДА на дифф. ток до 300 мА, что не противоречит п. 7.1.84. ПУЭ, и которые в Legrand имеются в изобилии.
Ещё раз прошу извинить.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 30.5.2008, 20:30
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



УЗО обязательны или необязательны в зависимости от категории помещения по опасности поражения эл.током. Если опасность есть- то дифференциальный ток не должен превышать 30 мА. Если помещение без повышенной опасности- то УЗО можно и не ставить. Можно поставить УЗО на ток 100-300 мА- "противопожарное".

Сообщение отредактировал электроник1 - 30.5.2008, 20:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.5.2008, 20:48
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(электроник1 @ 30.5.2008, 20:30) *
Если помещение без повышенной опасности- то ....
Простите, но дальше не понял... Если без повышенной опасности, то можно УЗО на 100-300мА? Повторю вопрос
Цитата
А человеков защищать не будем?...



--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.5.2008, 10:41
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17768
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Человеков в пом. без повыш. опасности допустимо защищать лругими способами. Можно одним, можно в комбинации. В отсутствии пути для тока утечки УЗО не очень полезно для человеков. Токи утечки 100-300мА могут возникать в местах недоступных для человека по ходу укладки проводников. Но возгорания в этих местах возможны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mww
сообщение 31.5.2008, 21:51
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 2.3.2008
Пользователь №: 10607



Знатоки, растолкуйте мне вот что. Подключаю к УЗО 30мА бухту провода ВВГнг 3х1,5 - УЗО сработало. Дальше. Отрезаю кусок метров 10, подключаю к УЗО - опять сработало. Внимание вопрос: как мы будем защищать человеков при таком качестве кабелей?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.5.2008, 23:21
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17768
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



оформляйте рекламацию.. или разводите костер - стране нужен цветмет.

Сообщение отредактировал Олега - 31.5.2008, 23:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 1.6.2008, 1:07
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



2 mww
а что за производитель чудо-кабеля?
и ещё, бухту, которую подключали к УЗО, предварительно разматывали?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 1.6.2008, 10:55
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



а УЗО предварительно грузили? изоляцию мегером крутили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mww
сообщение 1.6.2008, 16:36
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 2.3.2008
Пользователь №: 10607



Сопротивление изоляции стали измерять после. Выход из положения - костер. Это точно.
Вернуться в начало страницы