Андрей Орлов
сообщение 1.4.2021, 10:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 1.4.2021
Пользователь №: 58389



Устраиваюсь в солидную контору связанную с обслуживанием автозаправочных станций энергетиком. Что должно делаться и проверяться на объекте, начиная допустим от осмотра эл.схем, проведения испытаний электроустановок и т.д? К каким норм.актам и правилам обращаться за периодичностью проверок?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.4.2021, 10:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22966
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



каких проверок?
ПТЭЭП
стесняюсь спросить - устраивались то как? главное ввязаться в драку, а там разберёмся?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 1.4.2021, 11:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2314
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773




Для начала, очень внимательно изучите свою должностную инструкцию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 1.4.2021, 12:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Андрей Орлов @ 1.4.2021, 11:08) *
Что должно делаться

Будет сильно зависеть от степени "задротства" местных инспекторов РТН и пожнадзора.
Возможно, 90% Вашего рабочего времени будет бумажно-офисная работа.

Я неофициально обслуживал небольшую АЗС, имею представление, если их будет несколько.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Орлов
сообщение 1.4.2021, 13:23
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 1.4.2021
Пользователь №: 58389



Цитата(Сунцов Денис @ 1.4.2021, 12:07) *
Будет сильно зависеть от степени "задротства" местных инспекторов РТН и пожнадзора.
Возможно, 90% Вашего рабочего времени будет бумажно-офисная работа.

Я неофициально обслуживал небольшую АЗС, имею представление, если их будет несколько.

Степень запущенности такая, что эл.схемы были только при строительстве станций (миллион лет назад) и сейчас это все потеряно. Как аттестовывались и проходили проверки в надзоре - понятия не имею. Электроперсонала у них тоже нет, все работы на подрядчиках. Должны ли быть средства защиты в щитовых, если постоянного обслуживающего персонала нет(перчаток, бот, УВНов)? Не считая диэл.ковриков и подставок, знаков безопасности.

Сообщение отредактировал Андрей Орлов - 1.4.2021, 13:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 1.4.2021, 15:01
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Первым делом надо было узнать сколько продержался бывший энергетик и его дальнейшую судьбу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 1.4.2021, 19:32
Сообщение #7





Гости






Цитата(Андрей Орлов @ 1.4.2021, 13:23) *
Степень запущенности такая, что эл.схемы были только при строительстве станций (миллион лет назад) и сейчас это все потеряно. Как аттестовывались и проходили проверки в надзоре - понятия не имею. Электроперсонала у них тоже нет ...


В свете сказанного, солидность конторы вызывает сильные сомнения.. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.4.2021, 14:34
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Андрей Орлов @ 1.4.2021, 13:23) *
Степень запущенности такая, что эл.схемы были только при строительстве станций (миллион лет назад) и сейчас это все потеряно.

Миллион лет назад коммерсанты начинали с ПАЗС, КАЗС и др., да там схемы были на 2-х кнопках и визуальном контроле показаний объемомера.
Электросхемы для АЗС не настолько сложны, они однотипные, независимо от производителей. Достаточно иметь на руках схему ТРК, пульта управления (совсем старые системы управления), ПК, измеритель уровня топлива в резервуаре и погружной насос ( наличие зависит от типа ТРК).
Изучив алгоритм работы АЗС в восстановлении схем нет проблем. В крайнем случае выудите у подрядчиков. Комплект документации на АЗС должен быть всегда с учетом (без учета), что объект взрыво-пожароопасный.
Остальное, по обеспечению СЗ и уровень квалификации персонала отражают в договоре с подрядчиком. У Вас и зама должна быть 4 гр до 1000 В, а у операторов 2 гр. как электротехнологический персонал. Комплектация СЗ осуществляется по "Инструкции по содержанию... СЗ...".


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 11.5.2021, 0:20
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата(gomed12 @ 5.4.2021, 14:34) *
Миллион лет назад коммерсанты начинали с ПАЗС, КАЗС и др., да там схемы были на 2-х кнопках и визуальном контроле показаний объемомера.
Электросхемы для АЗС не настолько сложны, они однотипные, независимо от производителей. Достаточно иметь на руках схему ТРК, пульта управления (совсем старые системы управления), ПК, измеритель уровня топлива в резервуаре и погружной насос ( наличие зависит от типа ТРК).
Изучив алгоритм работы АЗС в восстановлении схем нет проблем. В крайнем случае выудите у подрядчиков. Комплект документации на АЗС должен быть всегда с учетом (без учета), что объект взрыво-пожароопасный.
Остальное, по обеспечению СЗ и уровень квалификации персонала отражают в договоре с подрядчиком. У Вас и зама должна быть 4 гр до 1000 В, а у операторов 2 гр. как электротехнологический персонал. Комплектация СЗ осуществляется по "Инструкции по содержанию... СЗ...".


Вы далеко отстали. Теперь электрослесарю в управлении ТРК делать нечего. Голова ТРК электронная и она всем управляет. Там программисты и электронщики хозяйничают.

Многие АЗС имеют свои ТП, так что и группа возможно Вам нужна 5 до и выше. А вот группу операторам обозначает руководитель и на АЗС она первая приказом (это по факту на серьёзных АЗС). Наличие СИЗ должен обеспечить ответственный за эл.хоз-во, а это, как правило, тоже будете Вы.

С чего начинать?: рисуй по факту схемы и планы. Силовые, заземления, молниезащиты. Из литературы помимо общей с 01.06.2019г. вступил в силу ГОСТ Р 58404-2019 «Станции и комплексы автозаправочные. Правила технической эксплуатации».

Сообщение отредактировал Слава - 11.5.2021, 0:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 12.5.2021, 23:18
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Так называемая "голова" ничем кроме работы насоса ТРК и индикации отпущенного топлива ничем не управляет и то по поступающим командам. А при нахождении насоса в резервуаре вообще выполняет роль исполнительного устройства и индикации. Всем управляет ПК или специальные пульты с предустановленным ПО из операторской.
Кто обмолвился об электрослесарях? Говорите их нет, а кто же снимает-устанавливает и ремонтирует насосы, объемомеры? Программисты и электронщики?
Говорите, у операторов 1 группа?
Подскажите действия оператора при пожаре на АЗС?










--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 19.5.2021, 21:34
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Вспомнил веселый случай с АЗС, которую я обслуживал по электрике.
Поздно вечером (22-00 примерно) звонит хозяин АЗС, мой друг и одноклассник и возбужденным голосом
(как из мультика "Кошкин дом") говорит:
- ППЦ! АЗС свихнулась! пробивает 10, наливает 12-20, как повезет!!! Один местный уже третий раз заправляется!!!
срочно приезжай!!!
не могу, пиво попил
щас приеду!!!
Проблема: у пускателя засрались магнитные поверхности, и время возврата стало от нескольких секунд и более, до 10 с чем-то.
Почистил, протер бензином, полет нормальный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 20.5.2021, 10:28
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата(gomed12 @ 12.5.2021, 23:18) *
Так называемая "голова" ничем кроме работы насоса ТРК и индикации отпущенного топлива ничем не управляет и то по поступающим командам. А при нахождении насоса в резервуаре вообще выполняет роль исполнительного устройства и индикации. Всем управляет ПК или специальные пульты с предустановленным ПО из операторской.
Кто обмолвился об электрослесарях? Говорите их нет, а кто же снимает-устанавливает и ремонтирует насосы, объемомеры? Программисты и электронщики?
Говорите, у операторов 1 группа?
Подскажите действия оператора при пожаре на АЗС?

Кто писал что электрослесарей нет? Что то я такого нигде не нашёл.
Я писал:"Теперь электрослесарю в управлении ТРК делать нечего" т.е. на новых ТРК даже регулировка объёмников электронная. Никаких пускателей (если насос в ТРК) тоже нет.
И управление тоже зависит от типа ТРК. Но в основном именно голова всё делает и просчитывает, а ПК только констатирует факты, т.е. работает как пульт ДУ.
Я не говорю о наших (стран СНГ) ТРК.

Цитата(Сунцов Денис @ 19.5.2021, 21:34) *
Вспомнил веселый случай с АЗС, которую я обслуживал по электрике.
Поздно вечером (22-00 примерно) звонит хозяин АЗС, мой друг и одноклассник и возбужденным голосом
(как из мультика "Кошкин дом") говорит:
- ППЦ! АЗС свихнулась! пробивает 10, наливает 12-20, как повезет!!! Один местный уже третий раз заправляется!!!
срочно приезжай!!!
не могу, пиво попил
щас приеду!!!
Проблема: у пускателя засрались магнитные поверхности, и время возврата стало от нескольких секунд и более, до 10 с чем-то.
Почистил, протер бензином, полет нормальный.

Мы уже давно не пользуем пускатели такого типа. Проблем с залипаниями не бывает. Основные неисправности технические: фильтр, ремень, датчики. Но вот в жару а особенно мороз объёмометры проблемы доставляют, это да!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.5.2021, 19:47
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Слава @ 20.5.2021, 10:28) *
Кто писал что электрослесарей нет? Что то я такого нигде не нашёл.

1. Я на личности не переходил.
2. Заметьте в своем первом сообщении я отвечал ТС, а не вам, научитесь вести себя корректнее.
3. В моем #8 про электрослесарей ни слова, это ваши фантазии.
Цитата
Я писал:"Теперь электрослесарю в управлении ТРК делать нечего"

А когда это электрослесарь управлял ТРК?
Он- ремонтник. Он у вас, наверное подкручивал механические объемомеры на недолив, обманывая нас потребителей. И это считалось, наверное, "управлением" ТРК. Смех и грех.
Цитата
т.е. на новых ТРК даже регулировка объёмников электронная.

Кто ж вам без срыва пломбы, разрешил регулировать что-то. Объемомеров не регулируют, а поверяют метрологическими органами, после чего вы можете только бегать с 10 л мерником 2 класса, ловя 25 мл.
Цитата
Никаких пускателей (если насос в ТРК) тоже нет.

Опять вы мимо ТРК проходили. Реле, пускатели, контакторы во всех ТРК есть, где в голове, где в двигателе, где на плате. Чем же включаете насос? Так, что хоть вы и работаете всю жизнь на АЗС, далеки, от даже, устройства и управления ТРК.
Цитата
И управление тоже зависит от типа ТРК. Но в основном именно голова всё делает и просчитывает, а ПК только констатирует факты, т.е. работает как пульт ДУ.

Голова - пассивный исполнитель команд ПК и ПДУ из операторской, всем управляет ПО удаленно. Голове дали команду налить определенный объем топлива, он его и выполняет в заранее заданной последовательности.
Цитата
Я не говорю о наших (стран СНГ) ТРК.

Чем плохи топазовские, такие же современные. Опять мимо.
Цитата
Мы уже давно не пользуем пускатели такого типа. Проблем с залипаниями не бывает.

Чтобы не было залипаний магнитопроводов надо перед установкой пускателя промыть магнитопровод от смазки для хранения.
Цитата
Основные неисправности технические: фильтр, ремень, датчики. Но вот в жару а особенно мороз объёмометры проблемы доставляют, это да!

Залипание магнитной системы - это не техническая неисправность?
Цитата
объёмометры

Это где ж вы набрались такой терминологии?
Объем отпущенного топлива измеряют-объемомеры, они же измерители объема топлива.
Эх...


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 21.5.2021, 17:56
Сообщение #14





Гости






Цитата(Слава @ 20.5.2021, 10:28) *
объёмометры

давайте спорить о вкусе устриц, с теми, кто их ел(с) icon_biggrin.gif ...
вообще-то прибор называется расходомер...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 22.5.2021, 8:10
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата(gomed12 @ 20.5.2021, 19:47) *
1. Я на личности не переходил.
2. Заметьте в своем первом сообщении я отвечал ТС, а не вам, научитесь вести себя корректнее.
3. В моем #8 про электрослесарей ни слова, это ваши фантазии.

А когда это электрослесарь управлял ТРК?
Он- ремонтник. Он у вас, наверное подкручивал механические объемомеры на недолив, обманывая нас потребителей. И это считалось, наверное, "управлением" ТРК. Смех и грех.

Кто ж вам без срыва пломбы, разрешил регулировать что-то. Объемомеров не регулируют, а поверяют метрологическими органами, после чего вы можете только бегать с 10 л мерником 2 класса, ловя 25 мл.

Опять вы мимо ТРК проходили. Реле, пускатели, контакторы во всех ТРК есть, где в голове, где в двигателе, где на плате. Чем же включаете насос? Так, что хоть вы и работаете всю жизнь на АЗС, далеки, от даже, устройства и управления ТРК.

Голова - пассивный исполнитель команд ПК и ПДУ из операторской, всем управляет ПО удаленно. Голове дали команду налить определенный объем топлива, он его и выполняет в заранее заданной последовательности.

Чем плохи топазовские, такие же современные. Опять мимо.

Чтобы не было залипаний магнитопроводов надо перед установкой пускателя промыть магнитопровод от смазки для хранения.

Залипание магнитной системы - это не техническая неисправность?

Это где ж вы набрались такой терминологии?
Объем отпущенного топлива измеряют-объемомеры, они же измерители объема топлива.
Эх...

какая тирада длинная.
1. Где в моём тексте переход на личности?
2. ну дак и идите мимо.
3. даже считать не буду,лень
Далее бред совсем.
Вы пьяны?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.5.2021, 10:54
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17638
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(в горле кость @ 21.5.2021, 17:56) *
давайте спорить о вкусе устриц, с теми, кто их ел(с) icon_biggrin.gif ...
вообще-то прибор называется расходомер...
Доверимся мнению производителя:
Прикрепленное изображение
и не станем излишне заострять..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 22.5.2021, 12:30
Сообщение #17





Гости






Цитата(Олега @ 22.5.2021, 10:54) *
Доверимся мнению производителя:


Не стоит буквально принимать автоматизированный перевод..
погуглите - в интернете встречаются и не такие перлы.. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.5.2021, 16:28
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17638
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(в горле кость @ 22.5.2021, 12:30) *
Не стоит буквально принимать автоматизированный перевод..
погуглите - в интернете встречаются и не такие перлы.. icon_biggrin.gif
Определенно о неправильном переводе можно говорить имея руководство на английском. У вас есть ?

Вообще-то документы от официального поставщика оборудования Gilbarco Veeder-Root и не доверять основания нет.
Прикрепленное изображение


Получив с оборудованием именно такие книжки-раздвижки нужно первым делом все "объемомеры" перечеркнуть красным цветом и рядом написать "расходомер" ?

Если смотреть на это по-русски, то Расходомер - измеряет расход топлива, а Объемомер - объем (не только расход), вот и вся разница.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.5.2021, 12:11
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 22.5.2021, 16:28) *
Если смотреть на это по-русски, то Расходомер - измеряет расход топлива, а Объемомер - объем (не только расход), вот и вся разница.

Зачем искать терминологию для иностранных ТРК, когда имеются описания, например, для серпуховских колонок Нара и Топаз.
Что касается расходомеров и объемомеров, по-моему, расходомер включает в свой ряд и объемомер.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.5.2021, 12:57
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17638
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 25.5.2021, 12:11) *
1. Зачем искать терминологию ..
2. Что касается расходомеров и объемомеров, по-моему, расходомер включает в свой ряд и объемомер.
1. Это исключительно для Гостя с косточкой, у него инструкции, руководства, описания на русском доверия не вызывают. icon_smile.gif
2. Я уже доложил. Объемомер измеряет объем, а уж если поставили учитывать расход (а не приход), то он является расходомером.

Сообщение отредактировал Олега - 25.5.2021, 13:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения