ЛЕША
сообщение 11.6.2021, 9:56
Сообщение #2261


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Что-то с электронным расцепителем. Если финансы позволяют. Я недавно ВА88 и ВА 330 пользовал..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 11.6.2021, 11:47
Сообщение #2262


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(с2н5он)
.....допустим 62,5 А, а не 63
Это "ля-ля" во время выкуривания сигареты или всё же реальный вопрос?
Тогда что нужно толком и почему в этом разделе?
Это номинальный ток или предельный?
Почему цифра такая принципиально-точная - под градацию "до" и "после" 63А?
Мне неудобно даже говорить как-минимум не студенту, что АВ подбирается под питающую линию (если не оговорено особо).
Странный вопрос.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 11.6.2021, 13:56
Сообщение #2263


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1356
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(с2н5он @ 11.6.2021, 7:37) *
сеть 380, не понял про ток нагрузки который приравнен вдруг току кз

Ну, что здешние модераторы без понятия о предмете давно не новость. Жаль, что вновь прибывающих юзеров слишком шокируете своими тараканами, они пугаюца и валят отсюда подальше.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 11.6.2021, 14:42
Сообщение #2264


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(чукча)
здешние модераторы без понятия о предмете
Вообще-то они призваны следить за порядком на форуме, а не за знаниями его участников.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.6.2021, 23:32
Сообщение #2265


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22983
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Rezo @ 11.6.2021, 11:47) *
Странный вопрос.....
может быть, хорошо, подробнее, есть линия СИП 4х50 на одно здание, есть автомат хар. С, 100 А номинал, нагрузка максимальная пока что м.б. до 63 А
сип менять не вариант, только автомат, ток кз по замерам уже писал


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 12.6.2021, 0:50
Сообщение #2266


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



В любом случае, с таким ТКЗ, рассматривать эл.магнитную отсечку не имеет смысла.
А по тепловому расцепителю с токами однофазного КЗ, АВ на 100А может не пройти.
На 80А, по моим прикидкам, проходит "в ноль".
Ну вот как-то так.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 12.6.2021, 7:27
Сообщение #2267


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3933
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(с2н5он @ 11.6.2021, 23:32) *
может быть, хорошо, подробнее, есть линия СИП 4х50 на одно здание, есть автомат хар. С, 100 А номинал, нагрузка максимальная пока что м.б. до 63 А
сип менять не вариант, только автомат, ток кз по замерам уже писал

Сколько длинна линии? Ток 63 а - это нагрузка по одной фазе?

Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.6.2021, 7:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.6.2021, 7:49
Сообщение #2268


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22983
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



точно сейчас не скажу, порядка 400-500 м., по всем трем по 63

Цитата(Rezo @ 12.6.2021, 0:50) *
эл.магнитную отсечку не имеет смысла.
а с ТКЗ как?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 12.6.2021, 9:05
Сообщение #2269


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3933
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(с2н5он @ 12.6.2021, 7:49) *
точно сейчас не скажу, порядка 400-500 м., по всем трем по 63


Тогда получается, что сопротивление линии на участке фаза-ноль составляет 0,56 Ом.
При токе 63А на кабеле (фаза-ноль) падает напряжение 63*0,56=36В.
Если на КТП напряжение 240В, то у потребителя будет 240-36=204В (нормально)
Ток КЗ 240/0,56=430А, а у Вас 200А. Почему???

Если верить Вашим измерениям тока КЗ, то при Iкз=200А сопротивление линии на участке фаза-ноль составляет 240/200=1,2 Ом
Падение напряжение на участке фаза-ноль при токе 63А будет около 63*1,2=76В
Напряжение у потребителя будет около 240-76=164 В, что совершенно недопустимо.


Короче, обычными клещами-мультиметром измерьте
реально значение тока в фазе (например Iп=63А) и при этом замерьте напряжение у потребителя (например Uп=210),
Измерьте значение напряжение при выключенной нагрузке, либо на КТП (например Uктп=240)
Дальше прикиньте сопротивление линии (петли фаза ноль)
r=(Uктп-Uп)/Iп=(240-210)/63=0,48 Ом

И прикиньте реальный ток КЗ Uктп/r=240/0,48=500А

Из этих значений выбирайте автомат.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.6.2021, 9:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.6.2021, 12:09
Сообщение #2270


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17709
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 11.6.2021, 0:35) *
Понимаю так, что если ток 63А номинальный рабочий, ... smoke.gif
Чутка бы пояснить, какой рабочий ток является номинальным ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 12.6.2021, 12:14
Сообщение #2271


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(с2н5он)
Цитата(Rezo @ 12.6.2021, 0:50) *
эл.магнитную отсечку не имеет смысла.


а с ТКЗ как?
В Вашем случае (при ТКЗ=250А) ток однофазного короткого замыкания проходит только по тепловой отсечке с номиналом АВ=80А.
Напомню, что ток однофазного короткого замыкания проверяется как по ЭМ отcечке, так и по тепловой.
Цитата(Dimka1)
Ток КЗ 240/0,56=430А, а у Вас 200А. Почему???
А кто будет учитывать Zт+Хл?
С учётом всех комплексных и переходно-контактных сопротивлений и получили реальный измеренный ток 250А.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.6.2021, 12:23
Сообщение #2272


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22983
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Dimka1 @ 12.6.2021, 9:05) *
составляет 0,56 Ом.
измеренное по памяти что то около 0,8
Цитата(Dimka1 @ 12.6.2021, 9:05) *
а у Вас 200А.
я говорил про 250
Цитата(Dimka1 @ 12.6.2021, 9:05) *
И прикиньте реальный ток КЗ
попробуем по Вашему пасчёту, спасибо, но мы и так измеряем фактический
исходя из всего берём два номинала 40 и 63 хар.В, т.к. 3-5 по ней, придётся прогружать, а это долга песня, вдруг повезёт и будет 3, если нет - 40 и будем думать за нагрузку


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 12.6.2021, 12:41
Сообщение #2273


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(с2н5он)
придётся прогружать, а это долга песня, вдруг повезёт и будет 3
Не по правилам!
Если всё же явно необходимо иметь обе отсечки, то максимально проходит только нестандартный (не основной) ряд АВ В45А.

Сообщение отредактировал Rezo - 12.6.2021, 12:44


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.6.2021, 14:01
Сообщение #2274


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17709
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ЛЕША @ 11.6.2021, 9:56) *
Что-то с электронным расцепителем. Если финансы позволяют. Я недавно ВА88
Если модульный заказать, 63А Z S203, почти в 2 раза дешевле будет
Тока долго ждать.

Цитата(с2н5он @ 12.6.2021, 12:23) *
если нет - 40..
Почему сразу 40, а не В50А ?

Цитата(Rezo @ 12.6.2021, 12:41) *
АВ В45А.
Кто такой делает ?


Сообщение отредактировал Олега - 12.6.2021, 13:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 12.6.2021, 15:12
Сообщение #2275


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Цитата(Rezo @ 12.6.2021, 12:41) *
АВ В45А.


Кто такой делает ?
Не знаю. Просто попадался такой в руки, поэтому и указал на него как не в основном ряду, но который полностью проходит под условия задачи.
А так да, самый близкий - В50А.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.6.2021, 17:01
Сообщение #2276


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17709
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 12.6.2021, 15:12) *
попадался такой в руки,
Мне попадались на 45А только по IEC 60947-1. Интересно, кто делает такие АВ с буквой "В" (по IEC 60898)

Цитата(Rezo @ 12.6.2021, 15:12) *
не в основном ряду
Ну, это безусловно..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.6.2021, 20:47
Сообщение #2277


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22983
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Rezo @ 12.6.2021, 12:41) *
Не по правилам!]
давайте я не буду Вам говорить ...страшно далеки....знаю что надо...но
Цитата(Олега @ 12.6.2021, 14:01) *
Если модульный заказать,
спасибо, но пока дорого
Цитата(Олега @ 12.6.2021, 14:01) *
Почему сразу 40, а не В50А ?

теплее


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 12.6.2021, 21:35
Сообщение #2278


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3933
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Оставьте как есть. Сто лет стоял автомат на 100А и еще сто простоит. Сейчас поставите на 50А, начнет срабатывать от пусковых токов и будете мотаться включать по сто раз на день. Оно Вам надо?
Там вроде максимально допустимый ток кабеля 195А, номинал автомата <195/1,45=134А Ближайший меньший на 125А (по теплу)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 12.6.2021, 22:32
Сообщение #2279


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(с2н5он)
Цитата(Rezo @ 12.6.2021, 12:41) *
Не по правилам!]


давайте я не буду Вам говорить ...страшно далеки....знаю что надо...но
"Спасибо" за оценку моего участия в данной теме, однако имелась ввиду, что такая селекция АВ неправильна не в смысле соответствия требований (здесь всё без проблем), а в том числе на будущее обслуживание или замену, при которой не ВЫ, а другой электрик не должен ломать голову, каким образом подбирался АВ.
Ну это если не думать только о себе, а и в том числе о работе коллег.....
Цитата(Dimka1)
Там вроде максимально допустимый ток кабеля 195А, номинал автомата <195/1,45=134А Ближайший меньший на 125А (по теплу)
Такой номинал проходит по току перегрузки, но не проходит по макс температуре при ТКЗ.
Впрочем.... автор лучше знает, что ему нужно.

Сообщение отредактировал Rezo - 12.6.2021, 22:33


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.6.2021, 23:50
Сообщение #2280


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22983
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Dimka1 @ 12.6.2021, 21:35) *
Оставьте как есть. Сто лет стоял автомат на 100А и еще сто простоит.
увы недавнее


спасибо всем за волшебные пендали, думаем


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

121 страниц V  « < 112 113 114 115 116 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 0:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены