КЗ на стороне 10кВ, а на стороне 0,4 сгорели асинхронные электродвигателя

Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 24.6.2021, 19:00
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, повредился кабель на стороне 10 кВ, сработала защита все отключила, но после включения оказалось что сгорело несколько асинхронных электродвигателей на 380в. Подскажите пожалуйста такое вообще возможно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.6.2021, 20:49
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10832
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Василий_* @ 24.6.2021, 19:00) *
Здравствуйте, повредился кабель на стороне 10 кВ, сработала защита все отключила, но после включения оказалось что сгорело несколько асинхронных электродвигателей на 380в. Подскажите пожалуйста такое вообще возможно?

Пробой В/Н?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.6.2021, 21:09
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Василий_* @ 24.6.2021, 19:00) *
повредился кабель на стороне 10 кВ, сработала защита все отключила
конкретнее - однофазное, трехфазное? какая защита? как определили что сгорели? по НН защита что?
движки в работе были?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.6.2021, 21:58
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Василий_* @ 24.6.2021, 19:00) *
повредился кабель на стороне 10 кВ, сработала защита ... оказалось что сгорело несколько асинхронных электродвигателей на 380в. Подскажите пожалуйста такое вообще возможно?
Повреждение изоляции двигателей могло быть вызвано пробоем на оболочку кабеля, которая подключена к ЗУ ТП. Посмотрите часть 442 "Защита низковольтных электроустановок от временных
перенапряжений, вызванных замыканиями на землю в высоковольтных системах и повреждениями в низковольтных системах" в ГОСТ Р 50571.4.44—2019.

Сообщение отредактировал Олега - 24.6.2021, 22:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 25.6.2021, 8:57
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 470
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Так могло быть если повреждение на стороне 10кВ было очень длительным пока не перешло в кз, а потом только произошло отключение кабеля 10кВ.
За время пока кабель 10кВ так сказать повреждался (например было ОЗЗ с дугой при котором потом одна жила отгорела), на стороне НН был неполнофазный несимметричный режим при котором защита электродвигателей была нечувствительной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 25.6.2021, 9:03
Сообщение #6





Гости






Кабель 10кВ повредился полностью, защита вакуумные выключатели. Все сгоревшие электродвигателя имеют плохой запах и одна обмотка в обрыве. По нн стоят обычное автоматические выключатели и на двигателях тоже стоят только автоматический выключатель. В момент повреждения кабеля двигателя были в работе. Оболочка у кабеля 10кВ имеется, она соединена с заземляющим устройством. Всего есть 5 электродвигателей, 3 запускаются через пускатель, 2 запускаются через преобразователь Danfoss. Те которые запускаются через преобразователь целы и работают. Питание получают все электродвигателя с одной ячейки КТП, только питаются с разных групп автоматов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.6.2021, 9:17
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Василий_* @ 25.6.2021, 9:03) *
Кабель 10кВ повредился полностью
полностью растворился?
есть что-либо записывающее сеть (напряжение и т.д.) - счётчик ЭЭ например
защита двигателей отрабатывала?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.6.2021, 10:03
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Василий_* @ 25.6.2021, 9:03) *
2 запускаются через преобразователь Danfoss. Те которые запускаются через преобразователь целы и работают.
М.б. в преобразователе есть "Функция автоматического регулирования напряжения (АРН)", что "обеспечивает регулирование выходного напряжения, что исключает повреждение обмоток двигателя вследствие перенапряжения.."? (или это только для высоковольтных чп..)

Сообщение отредактировал Олега - 25.6.2021, 10:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 25.6.2021, 10:37
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Если бы у вас стоял какой никакой регистратор можно бы было чтото сказать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Вэл_*_*
сообщение 3.8.2021, 15:24
Сообщение #10





Гости






Доброго дня.Какой микропроцессор стоит у вас и землянка никак не среагировала?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Вэл_*
сообщение 3.8.2021, 15:50
Сообщение #11





Гости






Согласен с НИР. Ток замыкания на землю (емкостной)в сетях 10кВ не более 20а, при однофазном кз на землю и нечувствительности землянной защиты вполне возможно такое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 7.8.2021, 22:28
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Защит от замыкания на землю, с отключением ВЛ-10 кВ, обычно и нет. Потому что, в сетях с изолированной нейтралью ток однофазного замыкания на землю замыкается через емкости неповрежденных фаз. Его значение невелико и определяется суммарной емкостью неповрежденных фаз. Соотношения линейных напряжений при возникновении однофазного замыкания на землю не изменяются, что позволяет эксплуатировать сеть, не отключая повреждения данного вида незамедлительно.

А при обслуживании ПС бригадой ОВБ и отсутствием телеинформации с данной ПС, замыкание на землю может длится, ну очень долго. Если нет обрыва провода и жалоб потребителей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.8.2021, 20:46
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10832
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



ОЗЗ тоже долго не продолжается.
Оно может перерасти в пробой изоляции - или , скорее всего, к пропаданию фазы.
Электродвигатели от такого режима чаще всего и дохнут.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 9.8.2021, 7:55
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Это если КЛ, а если там и воздушка, все на одной линии и одном выключателе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 9.8.2021, 14:12
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2306
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Roman D @ 8.8.2021, 20:46) *
Электродвигатели от такого режима чаще всего и дохнут.

Была такая беда, Э.Д. насосов по 0,4кВ 160кВт/1500об работали и как обычно "пели", потом появился низкочастотный гул (Э.Д. остались в работе, криминала по току не было), дюже звук не понравился, сами отключили. Нашли одну сгоревшую вставку по 6кВ на ВНП17 (ТМЗ1000).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.8.2021, 16:24
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А Вася второй месяц в х не дует и спит себе спокойно..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения