Ситуация такая: к потребителю со сборки 0.4кВ идут две кабельные линии одинакового сечения, каждая фаза кабеля сидит под своим предохранителем(имеем 6 предохранителей). Кабель на стороне абонента сболчен, сфазирован. Имея вставки по каждому кабелю на фазу 250А, при каком токе сгорят предохранители? Будет ли тут работать закон о сопротивлении при параллельном соединении?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 658 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Закон, и в Африке - закон! Работать будет.
Считайте, что у Вас вставки на 500 ампер, и сбросьте для надежности процентов 20 на несимметрию распределения токов между кабелями и разброс в срабатывании предохранителей, если конечно кабели одинаковые. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.8.2021 Пользователь №: 58749 ![]() |
Закон, и в Африке - закон! Работать будет. Считайте, что у Вас вставки на 500 ампер, и сбросьте для надежности процентов 20 на несимметрию распределения токов между кабелями и разброс в срабатывании предохранителей, если конечно кабели одинаковые. Так в этом и дело если африканский закон считать и нашим, то выходит параллельное соединение при котором наши вставки в идеальном случае сгорят при токе 125А, и только когда одна вставка параллельных кабелей сгорит - мы имеем дело с одним кабелем с предохранителем 250А, разве нет? Вот схема |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ндааа...тут даже егэ отдыхает...
хотя может новая методика, вырвать кусок из цепи и просчитать его с другим вырванным...зачем то...да еще и номиналы предов считать вместо сопротивлений Александр 1922, стесняюсь спросить - Вы кто в этом процессе? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.8.2021 Пользователь №: 58749 ![]() |
ндааа...тут даже егэ отдыхает... хотя может новая методика, вырвать кусок из цепи и просчитать его с другим вырванным...зачем то...да еще и номиналы предов считать вместо сопротивлений Александр 1922, стесняюсь спросить - Вы кто в этом процессе? Ну, давай так... Мы опустим остальные вводные :длины кабелей, неоднородность литья, разнообразие грунта и тепло отдачи... Вставки я представил в таком виде для простоты понимания (так как любая вставка имеет сопротивление которое сгорает при превышении тока, и это сопротивление легче выразить через проходящий ток и будет оно в два раза меньше и сгорят они при токе в два раза меньше). У тебя если есть что-то конструктивное - говори, а если так чисто самоутвердиться, то лучше помолчать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Александр, здесь в основном жэковские толкутся, как я.., а потому вам правильнее обратиться на proektant.org, там обязательно помогут с этим вопросом.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
говори спрашиваю, Вы зачем токи вставок на 2 делите, подскажите формулу и ученого, который её изобрёла также ответьте -Вы кто в этом процессе?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
выходит параллельное соединение при котором наши вставки в идеальном случае сгорят при токе 125А, и только когда одна вставка параллельных кабелей сгорит - мы имеем дело с одним кабелем с предохранителем 250А, разве нет? Мда.. однако... А что, арифметику уже отменили ? Ваши вставки на 250А каждая, при параллельном соединении это сколько будет : 250А+250А=500А В чисто теоретическом случае, при общем токе 500А сгорят эти вставки. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
спрашиваю, Вы зачем токи вставок на 2 делите.. Вы на самом деле не понимаете Алексанлра ? Ведь ясно сказано, что сопротивление выражено через проходящий ток. Зачем троллить ТС?Ваши вставки на 250А каждая, при параллельном соединении это сколько будет : И думать нечего - линии делятся на две, значит и вставки делятся, а 250/2=125.
Сообщение отредактировал Олега - 4.8.2021, 1:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.8.2021 Пользователь №: 58749 ![]() |
Александр, здесь в основном жэковские толкутся, как я.., а потому вам правильнее обратиться на proektant.org, там обязательно помогут с этим вопросом. Спасибо огромное Мда.. однако... А что, арифметику уже отменили ? Ваши вставки на 250А каждая, при параллельном соединении это сколько будет : 250А+250А=500А В чисто теоретическом случае, при общем токе 500А сгорят эти вставки. Господи... Вы уроки физики в школе пропустили по теме Электричество? спрашиваю, Вы зачем токи вставок на 2 делите, подскажите формулу и ученого, который её изобрёл а также ответьте Хорошо, специально для тебя скажу каждая вставка по 250 ом. И так же вопрос для тебя: какой ток будет на каждой линии относительно одной КЛ с вставкой 250 ом, чтобы при прохождении через неё тока вставка расплавилась от тепла по закону джоуля-ленца. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.8.2021 Пользователь №: 58749 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
И думать нечего - линии делятся на две, значит и вставки делятся, а 250/2=125. Ну да, делить так делить. Господи... Вы уроки физики в школе пропустили по теме Электричество? В школе я еще и на уроки электротехники ходил. Хорошо, специально для тебя скажу каждая вставка по 250 ом. Мда..., вставки в Омах - это что-то новое, не сочтите за труд, поделитесь первоисточником ! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 658 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Ладно, я вижу ты совсем школу прогулял...закон ома для полной цепи. Ссылку скинуть или найдёшь? Хотя какую ссылку учебник физики за 8 класс открой - там с картинками даже. Александр, закон Ома надо не только знать, но и уметь применять его правильно. А у Вас, как не посмотри, все "полтора землекопа" получается! Два кабеля, с одинаковым сопротивлением, значит токи будут примерно одинаковыми, разделяться пополам. Каждый кабель 250 ампер, значит общий ток, который способны пропустить два кабеля, и при этом, через каждый из предохранителей будет течь ток не более 250 ампер, будет 500 ампер. Если на одном из кабелей сгорит предохранитель, на другом кабеле, на той-же фазе, ток станет в два раза больше, Соответственно, предохранитель тут-же сгорит. То-есть, защита сработает. Такая схема не редкость, ведь протащить два кабеля меньшего сечения проще бывает, чем один толстый, и допустимый ток кабеля от его сечения не вполне линейная характеристика. Сообщение отредактировал sasha4312 - 4.8.2021, 10:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
вставки по каждому кабелю на фазу 250А сопротивление легче выразить через проходящий ток каждая вставка по 250 ом. Александр, мужики не знакомы ни с Джоулем, ни с Ленцем ..по закону джоуля-ленца. ![]() Я же вам сразу сказал, не теряйте время на школоту, Это не тот уровень. Вам необходимо общаться со сведущими специалистами. Мы опустим остальные вводные :длины кабелей, неоднородность литья, разнообразие грунта и тепло отдачи.. Два кабеля, с одинаковым сопротивлением,.. Александр, тут никто не в состоянии сосредоточиться на условии вашей задачи. Им про вставки, а они про снова кабели. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.8.2021 Пользователь №: 58749 ![]() |
Александр, мужики не знакомы ни с Джоулем, ни с Ленцем ![]() Я же вам сразу сказал, не теряйте время на школоту, Это не тот уровень. Вам необходимо общаться со сведущими специалистами. Александр, тут никто не в состоянии сосредоточиться на условии вашей задачи. Им про вставки, а они про снова кабели. Спасибо Вам огромное за совет |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Таки вы не только слушайте, но и следуйте.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Ситуация такая: к потребителю со сборки 0.4кВ идут две кабельные линии одинакового сечения, каждая фаза кабеля сидит под своим предохранителем(имеем 6 предохранителей). Кабель на стороне абонента сболчен, сфазирован. Имея вставки по каждому кабелю на фазу 250А, при каком токе сгорят предохранители? Будет ли тут работать закон о сопротивлении при параллельном соединении? Нарисуйте |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ладно, я вижу ты совсем школу прогулял...закон ома для полной цепи. ну вот теперь понятно, Ому уже давно всё по барабану, так что как Вы его вертите ему без разницызайдем с другого места, т.е по Вашему, если два предохранителя по 250 А. поставить друг за другом, последовательно, каждый выдержит 250+250 = 500 А.? Вам необходимо общаться со сведущими специалистами. Олега, ну дайте нам слабоумным пообщаться с гением электротехники, не отправляйте его никуда
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.8.2021 Пользователь №: 58749 ![]() |
ну вот теперь понятно, Ому уже давно всё по барабану, так что как Вы его вертите ему без разницы зайдем с другого места, т.е по Вашему, если два предохранителя по 250 А. поставить друг за другом, последовательно, каждый выдержит 250+250 = 500 А.? Олега, ну дайте нам слабоумным пообщаться с гением электротехники, не отправляйте его никуда Каждый выдержит 250, но сопротивление цепи и правда возрастёт, нет? Ну да, делить так делить. В школе я еще и на уроки электротехники ходил. Мда..., вставки в Омах - это что-то новое, не сочтите за труд, поделитесь первоисточником ! Ну на тебе тогда первоисточник со 34.20.808 28 страница |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |