КЗ на стороне 10кВ, а на стороне 0,4 сгорели асинхронные электродвигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
КЗ на стороне 10кВ, а на стороне 0,4 сгорели асинхронные электродвигателя |
Гость_Гость_Василий_*_* |
24.6.2021, 19:00
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте, повредился кабель на стороне 10 кВ, сработала защита все отключила, но после включения оказалось что сгорело несколько асинхронных электродвигателей на 380в. Подскажите пожалуйста такое вообще возможно?
|
|
|
|
24.6.2021, 20:49
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Здравствуйте, повредился кабель на стороне 10 кВ, сработала защита все отключила, но после включения оказалось что сгорело несколько асинхронных электродвигателей на 380в. Подскажите пожалуйста такое вообще возможно? Пробой В/Н? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
24.6.2021, 21:09
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
повредился кабель на стороне 10 кВ, сработала защита все отключила конкретнее - однофазное, трехфазное? какая защита? как определили что сгорели? по НН защита что?движки в работе были? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.6.2021, 21:58
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
повредился кабель на стороне 10 кВ, сработала защита ... оказалось что сгорело несколько асинхронных электродвигателей на 380в. Подскажите пожалуйста такое вообще возможно? Повреждение изоляции двигателей могло быть вызвано пробоем на оболочку кабеля, которая подключена к ЗУ ТП. Посмотрите часть 442 "Защита низковольтных электроустановок от временныхперенапряжений, вызванных замыканиями на землю в высоковольтных системах и повреждениями в низковольтных системах" в ГОСТ Р 50571.4.44—2019. Сообщение отредактировал Олега - 24.6.2021, 22:03 |
|
|
|
25.6.2021, 8:57
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 470 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Так могло быть если повреждение на стороне 10кВ было очень длительным пока не перешло в кз, а потом только произошло отключение кабеля 10кВ.
За время пока кабель 10кВ так сказать повреждался (например было ОЗЗ с дугой при котором потом одна жила отгорела), на стороне НН был неполнофазный несимметричный режим при котором защита электродвигателей была нечувствительной. |
|
|
Гость_Гость_Василий_*_* |
25.6.2021, 9:03
Сообщение
#6
|
Гости |
Кабель 10кВ повредился полностью, защита вакуумные выключатели. Все сгоревшие электродвигателя имеют плохой запах и одна обмотка в обрыве. По нн стоят обычное автоматические выключатели и на двигателях тоже стоят только автоматический выключатель. В момент повреждения кабеля двигателя были в работе. Оболочка у кабеля 10кВ имеется, она соединена с заземляющим устройством. Всего есть 5 электродвигателей, 3 запускаются через пускатель, 2 запускаются через преобразователь Danfoss. Те которые запускаются через преобразователь целы и работают. Питание получают все электродвигателя с одной ячейки КТП, только питаются с разных групп автоматов.
|
|
|
25.6.2021, 9:17
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Кабель 10кВ повредился полностью полностью растворился?есть что-либо записывающее сеть (напряжение и т.д.) - счётчик ЭЭ например защита двигателей отрабатывала? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
25.6.2021, 10:03
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
2 запускаются через преобразователь Danfoss. Те которые запускаются через преобразователь целы и работают. М.б. в преобразователе есть "Функция автоматического регулирования напряжения (АРН)", что "обеспечивает регулирование выходного напряжения, что исключает повреждение обмоток двигателя вследствие перенапряжения.."? (или это только для высоковольтных чп..)
Сообщение отредактировал Олега - 25.6.2021, 10:13 |
|
|
25.6.2021, 10:37
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Если бы у вас стоял какой никакой регистратор можно бы было чтото сказать.
|
|
|
Гость_Гость_Вэл_*_* |
3.8.2021, 15:24
Сообщение
#10
|
Гости |
Доброго дня.Какой микропроцессор стоит у вас и землянка никак не среагировала?
|
|
|
|
Гость_Гость Вэл_* |
3.8.2021, 15:50
Сообщение
#11
|
Гости |
Согласен с НИР. Ток замыкания на землю (емкостной)в сетях 10кВ не более 20а, при однофазном кз на землю и нечувствительности землянной защиты вполне возможно такое.
|
|
|
7.8.2021, 22:28
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Защит от замыкания на землю, с отключением ВЛ-10 кВ, обычно и нет. Потому что, в сетях с изолированной нейтралью ток однофазного замыкания на землю замыкается через емкости неповрежденных фаз. Его значение невелико и определяется суммарной емкостью неповрежденных фаз. Соотношения линейных напряжений при возникновении однофазного замыкания на землю не изменяются, что позволяет эксплуатировать сеть, не отключая повреждения данного вида незамедлительно.
А при обслуживании ПС бригадой ОВБ и отсутствием телеинформации с данной ПС, замыкание на землю может длится, ну очень долго. Если нет обрыва провода и жалоб потребителей. |
|
|
8.8.2021, 20:46
Сообщение
#13
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
ОЗЗ тоже долго не продолжается.
Оно может перерасти в пробой изоляции - или , скорее всего, к пропаданию фазы. Электродвигатели от такого режима чаще всего и дохнут. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
9.8.2021, 7:55
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Это если КЛ, а если там и воздушка, все на одной линии и одном выключателе.
|
|
|
9.8.2021, 14:12
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Электродвигатели от такого режима чаще всего и дохнут. Была такая беда, Э.Д. насосов по 0,4кВ 160кВт/1500об работали и как обычно "пели", потом появился низкочастотный гул (Э.Д. остались в работе, криминала по току не было), дюже звук не понравился, сами отключили. Нашли одну сгоревшую вставку по 6кВ на ВНП17 (ТМЗ1000). |
|
|
9.8.2021, 16:24
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 20:50 |
|