Электрощит в частный дом

Инк
сообщение 13.8.2021, 21:16
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Олега @ 13.8.2021, 13:57) *
Диф не выполняет функцию защиты от сверхтоков ?

Речь не о функции, а об устройстве. А толкование слова "автомат" в контексте темы однозначно.
Прикрепленное изображение


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.8.2021, 21:35
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17711
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Инк @ 13.8.2021, 21:16) *
Речь не о функции, а об устройстве. А толкование слова "автомат" в контексте темы однозначно.
Вы просто "из прынцыпа" упираетесь, наличие функции АВ (пусть дифов) в группах делает сообщение Сочувствующего бессмысленным
На самом деле наличие Дифа в одной из групп никак не роляет на защищенность прочих ляминевых групп 2,5.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 13.8.2021, 22:09
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Олега @ 13.8.2021, 21:35) *
Вы просто "из прынцыпа" упираетесь

Скорее играюсь в адвоката icon_wink.gif
Интересно наблюдать, как опытные профики сходу высказывают по ходовому вопросу полярные мнения. И что делать бедному чайнику? icon_smile.gif


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.8.2021, 22:42
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17711
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Господин "адвокат" Инк (который ещё и игрун ), полярные мнения (у меня и Сочувствующего) - они по поводу соответствия номинала автомата ("в квартире на одном автомате в 25 Ампер") групповой проводке (ляминь 2,5, которой 40 лет).
А вот у "бедного чайника", судя по номиналам групповых аппаратов, скорее всего все нормуль, беспокойство за ТС беспочвенное, он на верном пути ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 13.8.2021, 22:50
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3933
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Олега @ 12.8.2021, 20:14) *
Наверное и Дима1 так же рекомендует, а самого в щитке "баян" автоматов.. ))

Один С25 на 2х комнатную квартиру и все. Уменя нет электроплиты и электрокотла, т.к. в доме газ природный и гвс центральное. Остальные мощные нагрузки работают повторно кратковременными циклами и одного автомата хватает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.8.2021, 23:15
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17711
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimka1 @ 13.8.2021, 22:50) *
Один С25 на 2х комнатную квартиру и все.
Раз С25, то вариант с допустимым законным нерасцеплением за 20 мин. при 1,2Iн (как для АЕ1031) отпадает.
Вариант только один - 1,45Iн=36,25А. До этого значения АВ при 25°С может не сработать час (или 2)
Длительный режим ляминия 2,5 - 25А по каталогам (21 по ПУЭ). Вопрос тот же - зуб даешь, что не рассопливится изоляция ?


Цитата(Dimka1 @ 13.8.2021, 22:50) *
Остальные мощные нагрузки работают повторно кратковременными циклами и одного автомата хватает.
Исключая одновременное подключение и перегрузы ? у тебя к каждому агрегату отдельная группа без ответвлений и розеток ? типа Байконур ?
Цитата: При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы .. в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму. При этом:
1) ... для алюминиевых проводников до 10 мм2 ток принимается, как для установок с длительным режимом работы"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 13.8.2021, 23:19
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Олега @ 13.8.2021, 22:42) *
полярные мнения (у меня и Сочувствующего) - они по поводу соответствия...

Я не про вас, а о размерах щитка, другой полюс см. в #2.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.8.2021, 23:30
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17711
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Инк @ 13.8.2021, 23:19) *
Я не про вас, а о размерах щитка, другой полюс см. в #2.
Тогда я вообще вас не понимаю, к кому относились предыдущие ваши посты с цитатками "из моего" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 14.8.2021, 0:24
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Немного пооппонировал вам, без цели убедить и высказал мысли вслух о теме в целом.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.8.2021, 0:24
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17711
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Из России @ 10.8.2021, 14:53) *
УЗДП не увидел.
Уже обязательно!!!
И для частного дома это обязательно ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 14.8.2021, 7:55
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3933
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Олега @ 13.8.2021, 23:15) *
Цитата: При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы .. в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму.

Для предприятий может быть, но у меня благоустроенная городская квартира с центральным отоплением, горячим водоснабжением, природным газом. У меня нет мощной греющей техники, требующей отдельной линии, поэтому длительных перегрузок с расплавлением изоляции быть не может.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.8.2021, 7:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.8.2021, 8:25
Сообщение #32





Гости






Цитата(Dimka1 @ 14.8.2021, 7:55) *
Для предприятий может быть, но у меня благоустроенная городская квартира с центральным отоплением, горячим водоснабжением, природным газом. У меня нет мощной греющей техники, требующей отдельной линии, поэтому длительных перегрузок с расплавлением изоляции быть не может.

У меня тоже самое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.8.2021, 8:33
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9183
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Олега, А в процитированном вами пункте разве есть приписка, что для квартир
Цитата(Dimka1 @ 14.8.2021, 9:55) *
с центральным отоплением, горячим водоснабжением, природным газом.

считать по-особенному?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.8.2021, 10:11
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17711
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Костян челябинский @ 14.8.2021, 8:33) *
Олега, А в процитированном вами пункте разве есть приписка, что для квартир
считать по-особенному?
icon_smile.gif Костян, разумеется такой приписки не существует. Коллеги (Dimkа1 и Сочувствующий) не в курсах, что нормативно возможность/невозможность перегрузки проводника определена наличием/отсутствием "у него.. ответвленных цепей, .. розеток".
Природный газ скоро закончится (СП2), ТЭЦ остановится.... а может банально в демисезонье похолодает.. и появятся в хозяйстве плитки, печки, грелки... потомки (иль новые хозяева) и вовсе хрен вспомнят про уверенность оппонентов о невозможности перегрузить провод и обязательно грузанут. Правильно, дураки придумали защиту от сверхтока перегрузки fun.gif

Сообщение отредактировал Олега - 14.8.2021, 10:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.8.2021, 10:20
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9183
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Вот и я тоже думаю, где разрешение считать по-другому


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 14.8.2021, 10:33
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1029
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(Олега @ 14.8.2021, 0:24) *
И для частного дома это обязательно ?


Да!

Удивлен вопросом....

Нормативку, думаю, сами легко найдете.
И срок введения - с 01-07-2021 г.
Это про Россию пишу, если шо)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.8.2021, 10:44
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17711
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Обязательность походу назначили всем впопыхах. Уже есть решение по ограничению обязалова - ПП РФ от 28 мая 2021 г. № 815
В новом обязательном перечне (с 1 сентября)
"69. СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа". Раздел 10 (пункт 10.13), приложение В (за исключением позиций таблицы В.1 с классами функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.4, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1 - Ф3.7, Ф4.2, Ф4.3, Ф5.2, разделов В.4, В.5)."
справка: Ф1.4 - Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные
Или я не совсем правильно понимаю ?

СП256 "10.13 Для предупреждения и защиты электрических сетей от пожара рекомендуется применять защитные устройства от искрения и дугового пробоя (УЗДП)..."

Сообщение отредактировал Олега - 14.8.2021, 10:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 14.8.2021, 11:41
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Пользуясь случаем - а какие ещё аппараты у вас (кроме АВ и УЗДП) обязательны "по бумагам" к установке в щит обычной квартиры или дома?

Сообщение отредактировал Инк - 14.8.2021, 11:42


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.8.2021, 13:43
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17711
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Костян челябинский @ 14.8.2021, 10:20) *
Вот и я тоже думаю, где разрешение считать по-другому
А на кой вообще считать, коль 40 лет уже и так прожито ? icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 14.8.2021, 16:06
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1029
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Олега,
Посмотрите на досуге:

Инк, Думаю, вам тоже полезно посмотреть.
МЭК это вводит.

Сообщение отредактировал Из России - 14.8.2021, 16:04
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы