![]() Испытание кабеля 6кВ АВБШвнг(А)-LS-6 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Испытание кабеля 6кВ АВБШвнг(А)-LS-6 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Здравствуйте, надо испытать кабель 6кВ, марка кабеля АВБШвнг(А)-LS-6. Изготовитель Рыбинсккабель. В каталоге (во вложении) на кабель увидели что испытательное напряжение 15кВ, 50Гц.
Кабель вновь вводимый. В ПУЭ и ПТЭЭП таких нормативов не нашел, да и ток утечки какой должен быть непонятно. Кто нибудь сталкивался с подобным? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Думаю, это они написали, что сделали на заводе.
А для ПНР- пп. 10.6 ГОСТ Р 55025-2012 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22982 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если не ошибаюсь - полиэтилен, поэтому и 15
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Shapiton- спасибо.
С2н6он - А для полиэтилена 15кВ откуда норма? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22982 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
выше сказано, добавлю МЭК (IEC) 60502-2 + завод изготовитель
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17709 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Shapiton- спасибо. С2н6он - А для полиэтилена 15кВ откуда норма? Я поторопился. ПВХ изоляция пластмассовая- тогда ПУЭ 1.8.40, если не подвержены действия СТО Россетей. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Спасибо за ответы, параллельно с форумов вел переписку заводом изготовителем кабеля, вопрос задал такой же как на форуме, ниже ответ специалиста завода,
Добрый день, Пояснения: Выписка из ГОСТ Р 55025-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно»: «п. 10.6 Кабели после прокладки и монтажа арматуры должны быть испытаны переменным напряжением 2U0 номинальной частотой 50 Гц в течение 60 мин или переменным напряжением U0 номинальной частотой 50 Гц в течение 24 ч, или переменным напряжением 3U0 номинальной частотой 0,1 Гц в течение 60 мин, где U0 = 3,6 кВ в соответствии с п.4.3 по ГОСТ Р 55025-2012. Допускается испытание кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката постоянным напряжением 4U0 в течение 15 мин.» Для кабеля АВБШвнг(А)-LS-6 кВ U0 = 3,6 кВ П.10.6 Применительно к кабелю АВБШвнг(А)-LS-6 кВ Кабели после прокладки и монтажа арматуры должны быть испытаны переменным напряжением 7,2 кВ номинальной частотой 50 Гц в течение 60 мин или переменным напряжением 3,6 кВ номинальной частотой 50 Гц в течение 24 ч, или переменным напряжением 10,8 кВ номинальной частотой 0,1 Гц в течение 60 мин, где U0 = 3,6 кВ в соответствии с п.4.3 по ГОСТ Р 55025-2012. Допускается испытание кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката постоянным напряжением 14,4 кВ в течение 15 мин.» По токам утечки ничего определенного сказать не могу Но следует вероятно ориентироваться на значение тока утечки указанное в таблице 1.8.40 ПЭУ, В данном случае для кабелей на 6 кВ это 0,2мА Сообщение отредактировал НИР - 17.8.2021, 6:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
-----У нас при испытаниях кабелей АПвПу2г-10 1х185 токи утечки были более 1 мА (кабели по 400-500 м вновь проложенные в земле и по конструкциям). Но так как норм на них в ГОСТ Р 55025-2012 нет, то просто указываем эти токи утечки без указания "не прошёл испытания". Ещё испытывали и короткие по 6 м перемычки АПвПуг-10 1х630. Там были токи утечки =0. Испытывали и те и другие 18 кВ 0,1 Гц.-----
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7372 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Коллеге из Казахстана правильнее использовать межгосударственный ГОСТ 34834-2022.
И ГОСТ Р 55025-2012 не отменялся, в настоящее время действующий в России. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_german86_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Чтоб новую тему не открывать. При испытании спэ напряжением 11кВ 0,1 Гц наблюдаю картину как напряжение на Аисте спустя полчаса испытаний просело до 5 кВ, подскочило до 20 кВ, упало обратно до 11 и дальше все как ни в чем не бывало. При этом ток утечки с 0,08 упал до 0,06, потом вернулся обратно к 0,08. Что это было кто то может сказать? Латр Аиста шалит или кабель?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 23:10 |
|
![]() |