#81
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17790 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Стяжка имеет либо сетку, либо вязаную арматуру.. подключаете в СУП
2. Стяжка без арматуры. Кладете сетку и заливаете.. подключаете в СУП Но это для больших площадей. А для домиков достаточно иметь контур в земле по периметру здания. Он же может использоваться для молниезащиты. Если и это невмоготу - используйте иные меры, к примеру нетокопроводящие полы. Сообщение отредактировал Олега - 7.9.2021, 0:30 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#82
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 5.9.2021 Пользователь №: 58834 ![]() |
Система соответствует определению ТТ. Не используется соответствующая защита. Так ведь я и не пытаюсь дать определение понятию ТТ, я даже не электрик. "Нет УЗО - СЗ для меня не может называться ТТ. Если я строю ТТ (строит фактически электрик, но мне) - только с УЗО и только с электромеханической на 30 ма. После электронное - пожалуйста, но сначала эл.мех.". Я не хочу жить в ТТ без УЗО, поэтому для меня такой системы нет (ТТ без УЗО). Вот что я хотел сказать, я не давать новое определение |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#83
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17790 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#84
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 5.9.2021 Пользователь №: 58834 ![]() |
1. Стяжка имеет либо сетку, либо вязаную арматуру.. подключаете в СУП 2. Стяжка без арматуры. Кладете сетку и заливаете.. подключаете в СУП Но это для больших площадей. А для домиков достаточно иметь контур в земле по периметру здания. Он же может использоваться для молниезащиты. Я только один раз видел. как делают стяжку. Там сетка была в рулонах, шириной, я думаю 0.5 метра. И такими узкими полосками укладывались, нарезая по длине. Между собой участки точно не варили, а делали ли внахлест я не помню точно. Т.е. допускаю, что не все участки связаны. Поэтому, опять же, человек должен сам желать делать выравнивание и делать это при строительстве. И не факт, что проводка будет прокладываться до стяжки. Поэтому строитель может вообще не догадываться о необходимости такой системы. Поэтому у построенного дома: 1) вообще может не быть того, что подключить (кусочки по 0.5, не соединенные между собой), 2) даже если есть полностью цельная сетка - надо ломать кусочек пола, чтоб добраться. Вообще было такое в вашей практике, что ломали плитку-стяжку, чтоб добраться до сетки? "контур в земле по периметру здания" - а это выровняет потенциал пола, где стоит человек до корпуса устройства (в пределах не выше 50 вольт)? И это не потребует ничего ломать? Если ответ да-да, где можно почитать об этом (желательно не статью какую-то, а что-то более серьезное)? Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#85
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17790 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#86
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 5.9.2021 Пользователь №: 58834 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#87
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17790 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#88
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 5.9.2021 Пользователь №: 58834 ![]() |
Кстати, вопрос не по теме, но все же... Вот в ПУЭ и других нормативных документах есть фразы типа "розеточная группа", "группа освещения" (ну может я подзабыл термин, но что-то подобное). И фразы типа "на розеточную группу ставить то-то, на группу освещения не надо, можно не ставить" и т.д. Логично, что чтобы что-то ставить, это должна быть отдельная линия. Кроме того, если задуматься, то линии для розеток потребляют гораздо больше энергии (суммарно обрудование может доходить до 7-8 квт, наверное...), а лампы мизер (с учетом того, что светодиодные). Опять же из этого логично, что линии должны быть разными с разными автоматами. Вопрос: в нормальных местах действительно так прокладывают, что есть отдельные линии? Или кроме кроме нормативных документов это не практикуется? Или эти "логично" не совсем логичны?
Просто я никогда не видел, чтоб делали разные линии для розетки и освещения. Обычно делят площадь и кухня-ванную. Т.е. один автомат на кухню-ванную, дальше примерно каждую пару комнат на один 16А автомат. И кабель везде один (хоть розетка, хоть освещение), 4мм либо 2.5 меди. У вас проблемы с инструментом ? что не добраться ? Добавить устройства щиток, заменить кабель вне домов до ВРУ, новые ЗУ (за качество не отвечаю) и что-либо подобное могу. Но ломать пол мне вряд ли разрешат) Плюс еще сначала надо найти такую же плитку, которую ломать буду... Если вообще найду.... И надо еще учитывать тот факт, что текущая ЭУ не нравится только мне Сообщение отредактировал Sarmat717 - 7.9.2021, 1:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#89
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17790 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Может, по документам без УЗО это и ТТ, но для меня это "типа ТТ". Как и TN-C-S на ВЛН - тоже "типа TN-C-S". Когда СИП протянут, то тогда уже и я согласен на устройство TN-C-S (и уже без "типа") Мы живем в демократической стране ![]() Может кому-то интересно ознакомиться с вашим видением, как следует называть системы заземления, но это не мой случай. Просто я никогда не видел, чтоб делали разные линии для розетки и освещения. Это не означает, что отдельных линий для розеток и освещения нетломать пол мне вряд ли разрешат) Ломать - это громко сказано (дырдочка в укромном месте).Ну а если "не разрешат" - это "проблемы индейцев", как бэ.. )) Спокойной ночи. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#90
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 5.9.2021 Пользователь №: 58834 ![]() |
Может кому-то интересно ознакомиться с вашим видением, как следует называть системы заземления, но это не мой случай. А где я говорил, что их следует так называть? Как следует называть СЗ прописано в нормативных документах. Это не означает, что отдельных линий для розеток и освещения нет Опять же, я не говорил, что их нет. Я спрашивал, видели ли вы на практике? И не просто разок где-то, а практикуется ли такое обычно? У нас, в селе - я не видел. Ломать - это громко сказано (дырдочка в укромном месте). Плитка 50х50 подлежит замене на новое. В каждой комнате. Поэтому хотелось бы поподробнее узнать про выравнивание, о котором говорили выше "контур в земле по периметру здания" - а это выровняет потенциал пола, где стоит человек до корпуса устройства (в пределах не выше 50 вольт)? И это не потребует ничего ломать? Если ответ да-да, где можно почитать об этом (желательно не статью какую-то, а что-то более серьезное)? Спасибо. Спокойной ночи. И вам спокойной |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#91
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17790 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нет УЗО - нет ТТ. "Нет УЗО - СЗ для меня не может называться ТТ. ...для меня такой системы нет (ТТ без УЗО). А как же тогда называть эту совокупность с исключением УЗО ?А где я говорил, что их следует так называть? Как следует называть СЗ прописано в нормативных документах. Но ведь вы протестуете и даже предлагаете свой вариант:для меня это "типа ТТ"... TN-C-S на ВЛН - тоже "типа TN-C-S" На самом деле, если одна из частей источника питания, находящихся под напряжением, заземлена, а открытые проводящие части заземлены независимо от ЗУ источника питания, то это уже система ТТ. Что необходимо для её правильной работы - это уже другой вопрос.видели ли вы на практике? Уверяю вас, это практикуется повсеместно и не только в индивидуальных домах (по-взрослому, с проектами), но и в квартирах, и даже в отдельных комнатах. Не редки "групповые линии" к отдельному оборудованию. ![]() Плитка 50х50 подлежит замене на новое. В каждой комнате. Уже комнаты появились ? И дорогущий шпанский мрамор пол покрывает ? какие еще "трудности у индейцев" опишете ? (мне до лампочки, что у кого-то нет алмазной коронки для аккуратной дырдочки)Я вам толковал о выравнивании ВНЕ здания (а про стяжку-от силы в подвале, по грунту, да и то при больших площадях, коих у вас нет) в доме должна быть выполнена система уравнивания потенциалов (и выравнивания, если речь о территории) Про выравнивание я говорил не в здании, а снаружи. Ничего не ломайте. Похоже вы текст мимо ухов с умыслом пропускаете. ![]() Вы еще только прикидываете что к чему ? или уже взялись за приведение системы в порядок ? по договору ? Сообщение отредактировал Олега - 7.9.2021, 10:32 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#92
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11057 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Верно подмечено: ТТ-это чётко определённая система заземления. А вот её грамотная реализация - совершенно иная вещь.
К примеру: самолёт - это такая хрень, на которой вроде можно летать... А вот если даже полетит, кто ж Вам даст? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#93
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17790 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#94
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 5.9.2021 Пользователь №: 58834 ![]() |
вы протестуете и даже предлагаете свой вариант Так я же ясно написал, и да в процитированном вами это есть - "для меня это типа...". Никаких "следует называть" и прочего, что вы мне приписываете я не говорил. Что означают буковки ТТ (и первого и второго), а также I, N, C и S в обозначении систем заземления я знаю. И почему идут в таком порядке (не в этом перечислении, а при обозначении самих СЗ). Я вам толковал о выравнивании ВНЕ здания (а про стяжку-от силы в подвале, по грунту, да и то при больших площадях, коих у вас нет) Похоже вы текст мимо ухов с умыслом пропускаете. ![]() Я как раз не только не пропускаю, а уже 2 раза вас спрашивал про это. И вы проигнорировали. Повторюсь. Можете описать, каким образом система выравнивания вне задания поможет уравнять потенциал корпуса с потенциалом пола? Для примера предложил, что на корпусе потенциал, который с полом дает разницу в 120 вольт. Теперь как будет выглядеть эта СВП вне здания, которая ту разность сведет к максимум 50 вольт, а лучше близко к 0? Спасибо Сообщение отредактировал Sarmat717 - 7.9.2021, 16:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#95
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17790 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. "для меня это типа...". Никаких "следует называть" Вы прилюдно как называть будете, "ТТ" ? (и фигу за спиной прятать ?) Тогда еще ладно...А про себя будете думать "типа ТТ" ? Я как раз не только не пропускаю, Нет, вы именно пропускаете. Ибо у вас при составлении вопросов появились "комнаты" с полами из драгоценной плитки, которых вне здания не бывает. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#96
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 5.9.2021 Пользователь №: 58834 ![]() |
Вы прилюдно как называть будете, "ТТ" ? (и фигу за спиной прятать ?) Тогда еще ладно... А про себя будете думать "типа ТТ" ? Прилюдно называю тоже "типа ТТ". В чем проблема? Ничего прятать не собираюсь)) Нет, вы именно пропускаете. Ибо у вас при составлении вопросов появились "комнаты" с полами из драгоценной плитки, которых вне здания не бывает. ![]() Кажется, вы не совсем вникаете в сообщения. Вся переписка же есть выше) Мы говорили о стяжке, где вы говорили, что специальной сетки не надо, подойдёт и сетка армирования, просто подключить к СУП надо. Я и сказал, что в процессе строительства это легко, а когда уже дом готов, то ломать плитку-стяжку проблематичнее. И ещё спросил, встречались ли ситуации, что ломали плитку-стяжку. И вы ответили "с чем только не встречались". Так что комнаты не "появились", а вы не совсем внимательно читали. А что касается "вне здания" - так до сих пор нет ответа на вопрос, как система вне уравняет потенциал корпуса и пола, чтоб избежать поражения. Напоминаю, вы сами предложили не отходить от темы и говорить про защиту "тельца". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#97
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17790 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Прилюдно называю тоже "типа ТТ". В чем проблема? Т.е. каждый раз именно так и произносите ?А язык не устаёт объясняться, почему это "типа" ? Ведь ненормативная лексика любого станет напрягать.. Кажется, вы не совсем вникаете в сообщения. Вся переписка же есть выше) Мы говорили о стяжке, где вы говорили, что специальной сетки не надо, подойдёт и сетка армирования, просто подключить к СУП надо. Я и сказал, что в процессе строительства это легко, а когда уже дом готов, то ломать плитку-стяжку проблематичнее. И ещё спросил, встречались ли ситуации, что ломали плитку-стяжку. И вы ответили "с чем только не встречались". Так что комнаты не "появились", а вы не совсем внимательно читали. Смотрите переписку сами. Не было никаких комнат с особо ценной плиткой в вашем сообщении #70. Поэтому в моем #81 одним из вариантов была новая стяжка поверх прежней.Добраться до сетки в существующей голимой стяжке - не вижу проблемы. При наличии плитки аккуратно исполнить сложнее, но можно. Это уже пусть исполнитель по месту соображает, вместе с хозяином. В конце концов одну плитку докупит. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#98
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17790 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
как система вне уравняет потенциал корпуса и пола, чтоб избежать поражения Предупреждаю сразу – считать не буду. )) (хотя и могу)Для небольших домиков (#81) и расстояние между заземляющими электродами не велико, пусть 5-6м. При расположении электродов группового заземлителя на расстояниях менее 40м начинается взаимное влияние - на электродах появляются потенциалы, наведенные другими электродами. Поэтому потенциальная кривая в зоне между электродами повышается и Uпр. снижается. При использовании керамической плитки следует вводить Rосн. Поэтому Uпр. будет еще меньше. Напоминаю, вы сами предложили не отходить от темы и говорить про защиту "тельца". Не стоит сводить тему защиты тельца исключительно к выравниванию. Можете использовать и другие меры.
Сообщение отредактировал Олега - 8.9.2021, 0:37 |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |