Гость_Михаил батькович_*
сообщение 20.9.2021, 0:14
Сообщение #1





Гости






Доброго всем времени суток, имеется гараж в него приходит три фазы, используются все как 220в. Стоят там сервера, по сути потребление и все остальное как и у майнеров, хоелось бы все это помимо автомат обезопасить от пожара с помощью узо, вопрос!

Поставить одно трехполюсное узо на 40 ампер (автомат вводной на 40 ампер стоит) или три одноплюсных по 25 например?

схема сейчас такая:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michalik
сообщение 20.9.2021, 0:14
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 7.3.2020
Пользователь №: 56878



это схема


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 20.9.2021, 0:41
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



УЗО противопожарное или "человекозащитное "(150 мА или 30мА)? =)
Противопожарное одно трёхфазное втыкайте.
Если обычных 30мА, я бы три штуки воткнул
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 20.9.2021, 7:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3933
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Михаил батькович @ 20.9.2021, 0:14) *
. .... Стоят там сервера, по сути потребление и все остальное как и у майнеров, хоелось бы все это помимо автомат обезопасить от пожара с помощью узо, вопрос!

А как оно от пожара защищает? Можете пояснить? icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.9.2021, 7:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.9.2021, 8:08
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17787
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Резко снижает вероятность возгорания при дуговом КЗ на ОПЧ и СПЧ (на землю), а так же отключит еще до дуги.

Цитата(Михаил батькович @ 20.9.2021, 0:14) *
Поставить одно трехполюсное ....?
Зачем вам тотальное отключение при повреждении в одной ветви ?
В идеале вместо всех АВ 16А поставить диф.автоматы.

Сообщение отредактировал Олега - 20.9.2021, 8:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michalik
сообщение 20.9.2021, 10:09
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 7.3.2020
Пользователь №: 56878



Цитата(Олега @ 20.9.2021, 8:08) *
Резко снижает вероятность возгорания при дуговом КЗ на ОПЧ и СПЧ (на землю), а так же отключит еще до дуги.

Зачем вам тотальное отключение при повреждении в одной ветви ?
В идеале вместо всех АВ 16А поставить диф.автоматы.



это прям дорогое удовольствие

я кстати возможно перепутал, не электрик же все таки, для доп. безопасности против пожара имел ввиду диффавтомат вместо УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.9.2021, 10:57
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17787
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Michalik @ 20.9.2021, 10:09) *
это прям дорогое удовольствие
Не дороже гаража с серваками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michalik
сообщение 20.9.2021, 19:59
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 7.3.2020
Пользователь №: 56878



Цитата(Олега @ 20.9.2021, 10:57) *
Не дороже гаража с серваками.



хорошо, согласен. Но если добавлю, что тотальное отключение всего не так страшно, а вообще и вполне не страшно, так даже проще будет заметить проблему и предпринять действия поскольку если вырубится 10% то и замечено это будет отнюдь не сразу, так что тут двояко. Если я поставлю на каждую фазу допустим 32 ДИФФ автомат перед остальными 16А автоматами, такая схема имеет место быть? По факту, там на каждом автомате висит около 1-1.5квт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Iuriii
сообщение 25.9.2021, 15:32
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 11.9.2021
Из: Ukraine
Пользователь №: 58849



Цитата(___VITOS___ @ 20.9.2021, 0:41) *
УЗО противопожарное или "человекозащитное "(150 мА или 30мА)? =)
Противопожарное одно трёхфазное втыкайте.
Если обычных 30мА, я бы три штуки воткнул

а 300 мА это от против цунами уже?))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 26.9.2021, 13:57
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Где то кажется читал что в трехфазной сети нельзя ставить однофазное УЗО, или мне это приснилось?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.9.2021, 19:16
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17787
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(шахтер @ 26.9.2021, 13:57) *
Где то кажется читал что в трехфазной сети нельзя ставить однофазное УЗО, или мне это приснилось?
Скорее наоборот, не рекомендуется для защиты однофазных групп ставить "в голову" общее трехфазное УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.9.2021, 21:10
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22994
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(шахтер @ 26.9.2021, 13:57) *
Где то кажется читал
это было про автоматы в ПУЭ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.9.2021, 21:35
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17787
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 26.9.2021, 21:10) *
это было про автоматы в ПУЭ..
..для трехфазных нагрузок. А для 3ф сети с однофазными нагрузками - ставьте на здоровье.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.9.2021, 12:35
Сообщение #14





Гости






Цитата(Michalik @ 20.9.2021, 0:14) *
это схема ...

И де на Вашей схеме УЗО, о чём спрашивает ТС? Знаете, что это такое?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.9.2021, 13:20
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17787
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



ТС и Michalik - одно лицо. Схема приведена существующая, покуда без УЗОв.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения