Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подбор трансформатора 480/400

volfmesar
сообщение 23.9.2021, 17:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.9.2021
Пользователь №: 58889



Добрый вечер, товарищи. Дали мне задание запитать оборудование от газогенератора TG400 (файл прикладываю). Расположение - штат Техас. Напряжение на выходе газогенератора 277/480 вольт. Вопрос в том, как преобразовать его в 230/400? Трансформаторы 480/400 - я не нашёл, да и не знаю, есть ли такие вообще. Подскажите, как решить данную ситуцию?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TG400.pdf ( 809.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.9.2021, 17:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22987
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



продать существующий, купить нужный


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
volfmesar
сообщение 23.9.2021, 18:13
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.9.2021
Пользователь №: 58889



Цитата(с2н5он @ 23.9.2021, 16:05) *
продать существующий, купить нужный

А если поставить транс 690/400 ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.9.2021, 21:52
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22987
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



чтобы и его продать?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 24.9.2021, 6:17
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Неужто нет регулирования выходного напряжения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
volfmesar
сообщение 24.9.2021, 12:11
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.9.2021
Пользователь №: 58889



/
Цитата(с2н5он @ 23.9.2021, 21:52) *
чтобы и его продать?

Нормально можно ответить? При чём тут продать? Нужно понизить напряжение с 480 В до 400. Задал прямой вопрос: можно поставить понижающий трансформатор 690/400, если нет, то по какой причине? Можеть под заказ выполнить транс 480/400? Если есть констурктивный ответ - пишите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.9.2021, 10:20
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22987
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



теоретически можно сделать всё, на практике легче
Цитата(с2н5он @ 23.9.2021, 17:05) *
продать существующий, купить нужный
имхо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
volfmesar
сообщение 26.9.2021, 13:04
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.9.2021
Пользователь №: 58889



Цитата(с2н5он @ 25.9.2021, 10:20) *
теоретически можно сделать всё, на практике легче имхо

Ситуация такая. Поставляем оборудование в штаты, они говорят, мы ставим вот такие газогенераторы. Наше же оборудование расчитано на 400 В, мы им хотим сказать: вот у нас оборудование такое, нужно нам дать 400 В, и предложить решение по понижению напряжения. Не создавать им голвную боль, а сразу подкинуть решение. Вот я и спрашиваю, что можно предложить исходя из условий.

Под заказ трансформатор 480/400 можно выполнить? Возможно это будет дорого, но на общей цена проекта это не сильно скажется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.9.2021, 21:12
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22987
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



под заказ можно сделать что угодно, просто они не запросят сертификат или что то подобное?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
volfmesar
сообщение 27.9.2021, 11:40
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.9.2021
Пользователь №: 58889



Цитата(с2н5он @ 26.9.2021, 21:12) *
под заказ можно сделать что угодно, просто они не запросят сертификат или что то подобное?

Сертификат на трансформатор? Ну я думаю если заказывать у EATON или LEGRAND - они должны выдать сертификаты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.9.2021, 17:18
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22987
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тогда в путь


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 22:18