![]() Поплавковый выключатель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Поплавковый выключатель |
![]()
Сообщение
#1
|
||||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.9.2021 Пользователь №: 58893 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, собираю схему подключения насоса. Купил поплавковый выключатель для запуска насоса при снижении уровня воды в баке. В инструкции написано подключать его в разрыв нуля. У меня он будет подключен к катушке контактора. Если я подключю по инструкции в разрыв нуля, то на катушку будет всегда подключена фаза. Это нормально?
Могу ли я поставить поплавок в разрыв фазы? И еще у поплавка 3 кабеля, один общий + один для управления в зависимости от необходиимости отключить при наполнении или опорожнении. И третий кабель в инструкции нужно изолировать. Можно ли его подключить к заземлению или это не имеет смысла? |
|||
![]() |
||||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3110 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Написано правильно.
Катушка под напряжением, это нормально. Подключать третий провод ни куда не нужно. Нужно его тщательно изолировать. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
Катушка под напряжением, это нормально. схема рабочая .но не совсем верно .
Можно ли его подключить к заземлению - это го делать нельзя . -------------------- Фаза есть , ума не надо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.9.2021 Пользователь №: 58893 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
фаза- контакт - А1- А2- ноль
-------------------- Фаза есть , ума не надо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.9.2021 Пользователь №: 58893 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Можно .
Но по правилам сначала идут НЗ контакты .потом НО и катушка в самом конце -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3110 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Что мешает датчик давления поставить последовательно с поплавком. Датчики со временем гниют и при вашем подключении то, во что вкручен датчик может оказаться под чистой фазой.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.9.2021 Пользователь №: 58893 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Но по правилам сначала идут НЗ контакты .потом НО и катушка в самом конце А где можно это правило прочитать? А то так то его знаю, но если кто спросит, послать правильно не смогу. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Спасибо за ответы! Я бы с удовольствием поставил их последовательно перед катушкой. Но в инструкции к поплавку сказано, что он ставится в разрыв нуля, Я думаю это делается для того, что бы максимально снизить вероятность КЗ. Поплавковый выключатель находится в водной среде, это самый слабый элемент цепи, и в случае нарушения изоляции ток пойдет на землю. Если поплавок в разрыве нуля, ток будет ограничен двигателем, а если в разрыве фазы, будет КЗ Сообщение отредактировал Viktor2004 - 16.10.2021, 20:03 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 18:13 |
|
![]() |