Помогите выбрать вводной автомат в квартиру |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите выбрать вводной автомат в квартиру |
3.10.2021, 19:56
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
, Гость_Гость_Дачник_*_*
Заявку принял. Ждите сообщения через годик... Если забуду - напомните! С 01-07-2021 УЗДП - обязательно. И делают/продают потому как обязательно... Все ведущие производители продают. Этот, IEK, самый бюджетный. Цену смотрите в магазине... Большой плюс этого УЗДП - что идет в комплекте с ним и "проверялка". У других нет этой "проверялки" в комплекте. Сколково...Сколково... Да, это не Болотоград))) И да, Болотоград всегда с Москвой будет бодаться))) У этого УЗДП есть самотестирование. Красный/зеленый диод. Как поведет себя это устройство - покажет время. А мне напомните, чтобы написал свои впечатления от этого УЗДП. Да, марка не самая котируемая... Но цена в 4 раза дешевле настоящего АББ. Это аргумент! |
|
|
|
4.10.2021, 10:16
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
С 01-07-2021 УЗДП - обязательно. Гражданин россиянин, мало ли кто чего делает в этом мире. Я вас попросил назвать причину обязательности применения УЗДП конкретным владельцем квартиры. Какой именно документ заставляет его пойти в магаз и закупить данную фишку ?И делают/продают потому как обязательно... Причем эту затею вы уже однажды толкали в массы Вижу так и не удосужились ознакомиться с обязательным Перечнем (по ПП РФ 815). Не говоря о том, что СП256 - для строящихся и реконструируемых (официально, с проектом). |
|
|
4.10.2021, 15:34
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Олега, Гражданину "Олега".
Все кто производит УЗДП и продает в России сие штучки прикладывают усилия по продвижению этих "фишек". Там весь пакет документов! Целая КУЧА ссылок на нормы, законы, про обязательность и прочее ... Посетив семинар от АББ я сначало удивлялся этому УЗДП. Но они убедили документами. И про обязательность там есть, и дата 01/07/2021 г. указана. Потом у SE на семинаре обучающем увидел ... IEK подтянулся... Мне достаточно того, что я послушал от АББ. Другие могут использовать УЗДП, могут не использовать УЗДП... Не знание закона не освобождает от ответственности))) |
|
|
4.10.2021, 15:58
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Из России) Все кто производит УЗДП и продает в России сие штучки прикладывают усилия по продвижению этих "фишек". И только!Реального толку от него практически нет. Для правильной работы данного устройства, необходимо соблюдение определённых условий качества сети, что в принципе невозможно. УЗДП - очередной "развод", тем более, если эл.проводка выполнена правильно, то зачем ещё нужно это УЗДП? Потивопожарное УЗО/100-300 прекрасно справляется со своей задачей и бех ложных срабатываний. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
4.10.2021, 16:31
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. зачем ещё нужно это УЗДП? Не соглашусь. УЗДП кроме дугового замыкания на землю реагирует на дуговое замыкание меж питающими проводниками (L,N)Потивопожарное УЗО/100-300 прекрасно справляется со своей задачей и бех ложных срабатываний. Но они убедили документами. Вот я и спросил у вас, какие конкретно документы вы видели, чем производители вас лично убедили. Получается можно натрындеть вам в ухо чего угодно и вы несётесь со свежей новостью к людям, не удосужившись поинтересоваться как на самом деле обстоит дело ? Назовите же наконец, где УЗДП обязательно, а где нет. Только не по рассказкам продвиженцев продукции, они за втюхивание денежку получают (может и вы с ними ? ) Не знание закона не освобождает от ответственности))) Хренова туча курсов не предоставила вам даже название такого закона. Поэтому от вас только бла-бла.. А какова ответственность за отсутствие УЗ Сообщение отредактировал Олега - 8.10.2021, 12:31 |
|
|
4.10.2021, 18:15
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) УЗДП кроме дугового замыкания на землю реагирует на дуговое замыкание меж питающими проводниками (L,N) В полученных лабораторно-испытательных условиях, где питающая сеть в полном соответствии с требованиями по её качеству - всё идеализировано.А если я или сосед включит нечто из нагрузки, где от синусоиды мало, что остаётся, то УЗДП здесь будет только очередной проблемой - анализ волны, это весьма условный и "туманный" метод (на мой взгляд). Да и.... когда дуга КЗ уже началась, то поздно "пить боржоми", а если эл.проводка в металлорукаве, в стене и т.п (как и должно быть), то и в УЗДП нет необходимости. А если провод лежит на высоко/легковоспламеняющем материале, то и УЗДП не поможет, т.к. (как бы) уменьшает дугу, но совершенно не гарантирует выход её наружу. И потом.... дуга между "N-L" может появиться не только не между проводниками кабельной продукции. На мой личный взгляд - бесполезная штука и это "развод" для общебытового применеия. Такое желательно устанавливать в конкретных, стабильных, "чистых", защищённых, ответственных линиях, но не ставят как раз по причине ответственности линии, т.к. сильно снижается надёжность из-за возможности ложного срабатывания. Поэтому принимают другие меры блокировки дуги наружу., если это явно требуется. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
4.10.2021, 20:49
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Rezo, "Зубры" подтянулись!!! Рад! И вечер добрый!!!
Когда-то и УЗО не надо было... А теперь за противопожарное УЗО ...топите))) Соглашусь, что главное КАЧЕСТВО ИЗДЕЛЕЙ!!! КАЧЕСТВО! Про "условия сети". Вы реально думаете, что у нас, я про Россию, все уникально. Что в других странах идеальная сеть, а у нас все тяп-ляп. Или соседи есть только в России? Всё давно в мире проверили! Что можно у нас в России включить в сеть, чего нельзя включить в Европе? У нас пускай "Иван-дурак", это как в сказках, в Германии,пускай "Ганс". И там и там сосед ... **** Все что может включить в сеть немец, тоже может включить и россиянин. Начиная от бытовой техники заканчивая промышленной. Я понимаю, что УЗДП стоит денег. Я не произвожу УЗДП. Я не продаю УЗДП. Я инженер. Я пользователь. В отличии от той же Германии, у нас все проще: хочешь поставить - поставь! Не хочешь ...есть методы как обойти. Будет ПОЛЬЗА от этого УЗДП - ДА!!! Будет больше стоимость проекта - да. Будет некачественная техника(УЗДП), тоже да. Как везде! Здесь есть люди, которые за минимализм в щите. Да, только польза от простых щитов. И все работает. Пока работает... Ну или нет грамотных специалистов для обслуживания оборудования. |
|
|
|
4.10.2021, 22:34
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Из России) вечер добрый!!! Добрый вечер коллега!Когда-то и УЗО не надо было... А теперь за противопожарное УЗО ...топите Я разве против УЗДП? Говорим не совсем об одном и том же. Я не отрицал и не отрицаю тот факт, что любая доп.защита лишней не бывает и в принципе соглашусь с тем, то Вы выше написали. Но я о том, что и в защите должен быть предел разумной достаточности и разумной применяемости, в зависимости от условий. Я же привёл свои аргументы в бестолковости УЗДП, по сравнению с тем же УЗО. Ну нет кардинального смысла в отработке УЗДП, когда сам факт дуги уже произошёл. Как семинарист по теме, дайте мне официальные данные остаточной дуги, по сравнению со свободной. И в третий раз говорю - зачем мне УЗДП, если у меня кабель в металлопукаве, канале бетоноплит или под слоем штукатурки? Почему сразу бездумно, в любом случае необходимо устанавливать это УЗДП? Как видите я не против, но разъясните мне и покажите необходимость в этом УЗДП. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
4.10.2021, 23:17
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В полученных лабораторно-испытательных условиях, где питающая сеть в полном соответствии с требованиями по её качеству - всё идеализировано. В настоящее время установка УЗДП обязательна для установки в зданиях дошкольных образовательных организаций, специализированных домах престарелых и инвалидов (неквартирных), больницах, спальных корпусах образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций, в МКД выше 75м, В МКД имеющих электропроводку с применением проводов и кабелей с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов, в зданиях общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, в зданиях профессиональных образовательных организаций. У вас уже накопились статистические данные о существенном проценте отказов в работе электроустановок указанных объектов ? Дайте ссылку на результаты.Ну нет кардинального смысла в отработке УЗДП, когда сам факт дуги уже произошёл. Смысл в том же, что и от работы УЗО - сократить время развития дуги (отключением). Для воспламенения материала необходимо время.зачем мне УЗДП, если у меня кабель в металлопукаве.. .. обладающем локализационной способностью ?зачем мне УЗДП, если у меня кабель в ... канале бетоноплит Если прокладка групповая, то быстрое прекращение дуги может сохранить соседний кабель (-и)зачем мне УЗДП, если у меня кабель ... под слоем штукатурки? Почему в жилье используется кабель с инд. НГ-LS даже при скрытой прокладке под штукатуркой ?
Сообщение отредактировал Олега - 4.10.2021, 23:24 |
|
|
4.10.2021, 23:22
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3902 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
..... И в третий раз говорю - зачем мне УЗДП, если у меня кабель в металлопукаве, канале бетоноплит или под слоем штукатурки? Почему сразу бездумно, в любом случае необходимо устанавливать это УЗДП? А вдруг в розетке контакты будут плохие и при длительной работе включенного в нел обогревателя начнет там искрить, дымить, а то и гореть. Тоже самое в патроне лампочки в люстре. УЗО на это событие не сработает. Смысл в том же, что и от работы УЗО - сократить время развития дуги (отключением). Для воспламенения материала необходимо время Тогда нельзя будет сваркой работать или электрической зажигалкой зажигать газ. Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.10.2021, 23:25 |
|
|
|
4.10.2021, 23:22
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) У вас уже накопились статистические данные о существенном проценте отказов в работе электроустановок указанных объектов ? Конечно - "зимняя вишня", множество домов престарелых и т.п.А у ВАс есть накопленные официальные стат.данные, когда УЗДП точно и реально спасло от пожара? Нет и быть не может, т.к. практически невозможно доказать, что был бы в реале пожар без УЗДП или всё же не был - всё относительно. К тому же я разве отрицаю применение как таковое? Цитата(Rezo) я о том, что и в защите должен быть предел разумной достаточности и разумной применяемости, в зависимости от условий. Цитата(Олега) Почему в жилье используется кабель с инд. НГ-LS даже при скрытой прокладке под штукатуркой ? Под слоем штукатурки только и исключительно НГ-LS?И при чём тут это? Разговор вроде как о другом. Цитата(Dimka1) А вдруг в розетке контакты будут плохие и при длительной работе включенного в нел обогревателя начнет там искрить, дымить, а то и гореть. УЗО на это событие не сработает. И УЗДП на это событие не сработает - оно не для этих целей задумано.PS: Обязательность применения УЗДП ввели недавно, поэтому реальной статистики не может быть пока в принципе и требовать её как-минимум некорректно. А свои мысли изложил (и даже подчёркивал это) как личное мнение в бессмысленности УЗДП - и ничего более. Сообщение отредактировал Rezo - 4.10.2021, 23:36 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
4.10.2021, 23:37
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Конечно - "зимняя вишня", множество домов престарелых и т.п. Эта статистика - вовсе не об излишних отключениях.А у ВАс есть накопленные официальные стат.данные, когда УЗДП точно и реально спасло от пожара? Почему эта статистика должна быть у меня ? Обратитесь к Правительству РФ, которое ввело УЗДП как обязательную меру защиты своим Постановлением. Надеюсь это сделано не беспочвенно ))Нет и быть не может.. Под слоем штукатурки только и исключительно НГ-LS? Просто тут аналогия - в соединительных и установочных коробках, в каналах, в светильниках, в щитах .. штукатурка отсутствует, и есть где разгореться и надымить.
И при чём тут это? Разговор вроде как о другом. Сообщение отредактировал Олега - 4.10.2021, 23:45 |
|
|
4.10.2021, 23:47
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3902 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
.И УЗДП на это событие не сработает - оно не для этих целей задумано. Да вроде сработает. В википедии последняя снизу картинка https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8...%B1%D0%BE%D0%B5 Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.10.2021, 23:49 |
|
|
4.10.2021, 23:52
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
5.10.2021, 1:10
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) РФ, которое ввело УЗДП как обязательную меру защиты своим Постановлением. Надеюсь это сделано не беспочвенно Конечно не беспочвенно - "обезьянник" в стране продолжается, но и защита лишней не бывает.Однако я разве об этом? Ну сколько можно на это акцентировать внимание? Или просто поболтать на "мёртвом" форуме хочется? Цитата(Dimka1) Да вроде сработает. В википедии последняя снизу картинка Выкипедия только информационный ресурс, да и написать там любой может всё, что угодно.Цитата(Dimka1) вдруг в розетке контакты будут плохие и при длительной работе включенного в нел обогревателя начнет там искрить, дымить, а то и гореть. Тоже самое в патроне лампочки в люстре. Это относится к нерегулярной и нестабильной дуге, поэтому УЗДП не рассматривает её как опасную, поэтому и не должна реагировать на неё (иначе и на выключатели и прочие контакторы срабатывать бы пришлось).
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
5.10.2021, 2:03
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
5.10.2021, 7:25
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3902 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Выкипедия только информационный ресурс, да и написать там любой может всё, что угодно.Это относится к нерегулярной и нестабильной дуге, поэтому УЗДП не рассматривает её как опасную, поэтому и не должна реагировать на неё (иначе и на выключатели и прочие контакторы срабатывать бы пришлось). Именно на это она и должна реагировать и задача контроллера отличить "разовую" искру, от постоянного искрения, приводящего к перегреву коммутационной аппаратуры и пожарам. |
|
|
5.10.2021, 11:56
Сообщение
#38
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) А мне что, низя ? Даже нужно - форум в тупике. Цитата(Dimka1) Именно на это она и должна реагировать и задача контроллера отличить "разовую" искру, от постоянного искрения, приводящего к перегреву коммутационной аппаратуры и пожарам. Что значит "постоянное искрение"? Каковы его техничекие характеристики?Постоянное искрение во времени не даст полную картину изменения волны для анализа и отработки УЗДП. Ознакомьтесь более детально с условиями и принципом работы УЗДП и тогда всё станет более понятно. Устрйство срабатывает когда уже началась дуга КЗ и призвано в этом режиме (считай режим пробойного дугового КЗ) как можно раньше отключить подачу ЭЭ - всё! Контактные "шуршания" оборудования тут не при делах и УЗДП на них не отработает. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
5.10.2021, 12:50
Сообщение
#39
|
Гости |
Обязательность применения УЗДП ввели недавно, поэтому реальной статистики не может быть пока в принципе Есть предложение к модераторам создать отдельную тему про УЗДП и перенести туда все посты, начиная #18. Здесь это полный оффтоп и утонет со временем, а тема актуальная, новая, может быть интересна сама по себе. |
|
|
5.10.2021, 13:01
Сообщение
#40
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Даже нужно - форум в тупике. В тупик ведут досужие домыслы. Например, об обязательности УЗДП в каждой квартире с 01-07-2021.Или, например, об отсутствии толка от использования УЗИП, о выполнении этой же задачи устройством дифференциального тока, о бесполезности борьбы с дугой когда она уже началась, об отсутствии реакции на искрение (последов.пр.) Обсуждать алгоритмы обработки сигнала (типа весьма условный и "туманный") нет никакого смысла, ибо тонкости никому из нас неведомы досконально, и наука не стоит на месте. |
|
|