Dementr
сообщение 10.6.2008, 1:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 11421



Здравствуйте! Спасибо, что уделили внимание данной теме.

Как известно, для определения удельного сопротивления земли обычно используют
такие приборы, как М-416 и Ф4103. Методика измерений предполагает внедрение
в землю 4-х штырей (4-х зажимная схема). Таким образом прибор выдает нам сопротивление
рассматриваемого участка земли. Здесь возникает первый ворос. Каковы размеры данного участка, если учитывать, что глубина залегания измерительных электродов 0,5 метра,
а расстояние между ними а=10м? То есть, какова ширина и площадь рассматриваемой земли?
Вопрос второй. Как изменится сопротивление рассматриваемого участка земли, если в землю
внедрить металлические тела. Например, электрод, с известными параметрами глубины
залегания, а также ивестным собственным его сопротивлением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.6.2008, 9:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7251
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



http://yanviktor.ru/ispytaniya/zazemlenie/zazemlenie.pdf
Прежде просмотрите материал, может вопросы отпадут.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dementr
сообщение 13.6.2008, 14:38
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 11421



Большое спасибо за ценный материал! Мне очень помог разобраться в назначении методик 4-х жильных и 3-х жильных с прибором М-416.
Насколько я понял, по сути дела, методика не просто рассматривает заземляющее устройство как отдельный элемент,
но как единое целое с землей. В этом смысле учитываются и переходное сопротивление, и сопротивление самого
заземления, и сопротивление растеканию тока. Если есть возможность, немогли бы Вы выставить и список литературы, которым
пользовался автор данного материала.
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.6.2008, 17:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7251
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
...выставить и список литературы, которым пользовался автор данного материала.

Ему, уважаемому Янсюковичу В.А., ведом список литературы, одно ясно этот документ более приближенный к реалиям и действующим НТД.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама