Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Замкнутый автомат? Опасность или перестраховка? , Пожарная безопасность

Олега
сообщение 13.10.2021, 16:53
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Daner @ 13.10.2021, 16:50) *
про правило равности номиналов не слышал до этого.
Здесь уже языки стерты по этому случаю.. И вот опять ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daner
сообщение 13.10.2021, 17:00
Сообщение #42


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 52721



Цитата(Олега @ 13.10.2021, 16:52) *
Еще раз, сказанное Костяном является ЗАКОННЫМ минимумом, прописанном в правилах. Вы пишете новые правила ?

Минуточку. А где я сказал, что это требование. Я сказал свои рекомендации. Может человек оставить и 25А, как долго оно будет работать одному богу известно. С моей точки зрения 32А и 40А УЗО здесь подходит очевидно лучше и проработает очевидно дольше. Мне очевидно. Если кто-то не согласен, то может делать по своему. В конце концов это не Костяну, не Олегу и даже не Даниле это УЗО эксплуатировать.

Я свои рекомендации сказал. Есть претензии, пишите свои рекомендации, типо оставить УЗО на 25А потому что... "оно работало до этого", "есть законный минимум". Только пишите. А то по факту прочли тему все, и только я почему-то решил ответить и хоть как-то разобраться. Разбераитесь сами. Я могу сказать точно, что инструкция которую я написал - правильная. Терминология, минимальные законные правила, меня это тут не волнует, минимум можете делать у себя дома. Всё.
[хлопнул дверью icon_biggrin.gif].
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.10.2021, 17:00
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Daner @ 13.10.2021, 16:52) *
Групповой автомат или групповое УЗО, для меня это сути не меняет. Но если так будет проще, то будь по твоему.
Это не по-моему, это правильно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daner
сообщение 13.10.2021, 17:03
Сообщение #44


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 52721



Олега, по инструкции то есть что добавить или отнять? А то мне надоело "язык стирать" (
Не знаю как тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.10.2021, 17:12
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Daner @ 13.10.2021, 17:00) *
Минуточку. А где я сказал, что это требование. Я сказал свои рекомендации.
Про требование спросил Костян, немекая, что такое отсутствует. Таки вы пишете рекомендации, ужесточающие правила ? Не забывайте ссылаться, что правила этого не требуют.


Цитата(Daner @ 13.10.2021, 17:03) *
Олега, по инструкции то есть что добавить или отнять?
Как-то не вникал... Замечу, что сам присоединил бы провод от УЗО к автомату АВВ (место для провода) а остальные соединения сделал бы шинкой (гребенкой).
(по-любому от АВВшных плясать удобнее - в них и многожилку, и жилы разного диаметра зажимать можно)


Сообщение отредактировал Олега - 13.10.2021, 17:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daner
сообщение 13.10.2021, 17:14
Сообщение #46


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 52721



Олега, видишь ли, если для кого-то установка УЗО и использование наконечников на многожильные провода это ужесточение правил, то для меня это всё базовый минимум исходя из которого я произвожу монтаж. Раньше (давно) не спорю делал и так и сяк. Надо ли соблюдать правила основывающиеся на мнении отдельного человека? Поэтому я и написало "рекомендации" и это касалось только одного человека в этом топике. Как я говорил ты и Костян вольны делать как угодно. Понимаю, что мое мнение вы с Костянов может и 100 лет знать не хотите, но по моему мнению я бы это старое (а оно очень старое) УЗО заменил даже просто так, а тут ещё и несколько факторов, как говорят "сам бог велел".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.10.2021, 17:24
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Daner @ 13.10.2021, 17:14) *
л ты и Костян вольны делать как угодно.
Премного благодарны за разрешение соответствовать


Цитата(Daner @ 13.10.2021, 17:14) *
по моему мнению я бы это старое (а оно очень старое) УЗО заменил даже просто так
Собственное имхо на себя распространяется, нет вопросов.


Цитата(Daner @ 13.10.2021, 17:14) *
а тут ещё и несколько факторов, как говорят "сам бог велел".
А ПУЭ не велел. Какие еще "факторы" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MIKHAIL202110
сообщение 13.10.2021, 19:58
Сообщение #48


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 12.10.2021
Пользователь №: 58941



Подскажите, пожалуйста, какие модели автоматов выбрать оптимальные по соотношению цена/качество С25(вводный) и С16(сгоревший) нам?

По возможности порекомендуйте ещё, пожалуйста, УЗО, вероятно и его поменяю.

Просто у той же фирмы ABB (вроде как неплохая фирма или?) есть разные модели С25, в них совсем не ориентируюсь, хотелось бы купить именно то, что нужно.

Если правилами запрещено тут писать, пришлите, пожалуйста, в личные сообщения. Заранее глубоко признателен! Спасибо большое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 13.10.2021, 20:41
Сообщение #49


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 505
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



цена качество ИЭК имхо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daner
сообщение 14.10.2021, 9:02
Сообщение #50


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 52721



MIKHAIL202110, любое IEK, Legrand (в том числе RX), Hager, Eaton (включая серию Easy), ABB (включая серию Basic), Шнайдер. В металлическом щите многоквартирного дома особые требования не предполагаются для них, поэтому космическое брать не стоит. Но если совсем заморочиться, то желательно брать от 6кА (6000А) по характеристике отключающей способности. На корпусе автоматов это будет прописано как 4500, 6000, 10000 других для бытовых нужд и не встретите. Как правило большинство автоматов для стран СНГ продаются 4500А.

ps: сгоревшие автоматы в вашем щите были 3000А


Забыл добавить: Рекомендация брать 6кА автоматику это не по ПУЭ, это просто рекомендация.
Олег icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Daner - 14.10.2021, 9:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.10.2021, 9:16
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Daner @ 14.10.2021, 9:02) *
Забыл добавить: Рекомендация брать 6кА автоматику это не по ПУЭ, это просто рекомендация.
Олег icon_wink.gif
Вот это уже молодца, правильным путем пошёл..
Однако, спрошу про основание для этой рекомендации - какой (примерно) ток КЗ приключается в квартирах ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.10.2021, 9:22
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9167
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Олега @ 14.10.2021, 11:16) *
Однако, спрошу про основание для этой рекомендации - какой (примерно) ток КЗ приключается в квартирах ?

Дима Немец на форумхаусе писал, что в новостройках изредка намеривал 2,5-3 кА. А в старых домах очень редко бывает 1,5 кА. А в среднем хорошо когда 500 А получается


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.10.2021, 9:37
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Daner @ 14.10.2021, 9:02) *
4500, 6000, 10000 других для бытовых нужд и не встретите.
В магазе ЭТМ модульный S201P 25кА продается.. )) это бытовой ? рекомендуешь ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daner
сообщение 14.10.2021, 9:48
Сообщение #54


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 52721



Олега, ожидал такой вопрос ))
Надо делать расчет иначе всё что будет сказано чисто в теории.
Ток КЗ в точках цепи разный - чем дальше от источника, тем меньше.
В вводных устройствах ставят автоматы с отключающей способностью к короткому замыканию 150-35kА, в распределительных щитах 15-6kА, у конечного потребителя 6-4,5kА. В ЕС устройства ниже 6kA запрещены, но вроде (как то слышал от человека) что есть исключения в отдельных странах. Добавлю, что отключающая характеристика в целом говорит о качестве внутренних элементов из которых автоматика собрана. Если конечно это не мифические цифры, какие я например видел на некоторых автоматах с Ali, где за условный 1$ можно найти C16 6000/10000А ))

Цитата(Олега @ 14.10.2021, 9:37) *
В магазе ЭТМ модульный S201P 25кА продается.. )) это бытовой ? рекомендуешь ?

Надо читать спецификацию, назначение и цену. Ты для себя спрашиваешь? Если для Михаила, то я рекомендацию дал выше, там вроде все прописано.

Цитата
любое IEK, Legrand (в том числе RX), Hager, Eaton (включая серию Easy), ABB (включая серию Basic), Шнайдер. В металлическом щите многоквартирного дома особые требования не предполагаются для них, поэтому космическое брать не стоит. Но если совсем заморочиться, то желательно брать от 6кА (6000А) по характеристике отключающей способности. На корпусе автоматов это будет прописано как 4500, 6000, 10000 других для бытовых нужд и не встретите. Как правило большинство автоматов для стран СНГ продаются 4500А.


Сообщение отредактировал Daner - 14.10.2021, 9:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.10.2021, 10:22
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Daner @ 14.10.2021, 9:48) *
Надо читать спецификацию, назначение и цену.
Ты для себя спрашиваешь? Ты ведь уже рекомендацию выдал. )

Цитата(Daner @ 14.10.2021, 9:48) *
Ты для себя спрашиваешь?
Мне-то на кой.. я это знаю.


Цитата(Daner @ 14.10.2021, 9:48) *
Если для Михаила, то я рекомендацию дал выше, там вроде все прописано.
Где там цена ? назначение ? и эта.. спецификация ?
Или ты по-рекомендовал, а Михаилу надо читать ?


Цитата(Daner @ 14.10.2021, 9:48) *
В вводных устройствах ставят автоматы с отключающей способностью к короткому замыканию 150-35kА, в распределительных щитах 15-6kА, у конечного потребителя 6-4,5kА.
Это "обязалово" с просторов инета надыбано ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daner
сообщение 14.10.2021, 10:25
Сообщение #56


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 52721



Олега, что за детский сад? Ты на меня за что-то обиделся?

Я все написал. Если есть вопросы для себя, спрашивай. Михаилу я дал хороший совет - не брать 4.5кА автоматику. Но это был совет. Почему я так считаю я объяснил выше. Ток КЗ, если есть желание, можешь сам поехать и рассчитать на месте. У себя же опять же разрешаю ставить что угодно, хоть 4,5, хоть 3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.10.2021, 10:33
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Daner @ 14.10.2021, 10:25) *
Олега, что за детский сад?
Daner, это у тебя детский сад. Ты навяливаешь в квартиру обывателя АВ с избыточной откл.способностью. Зачем ему платить лишнее ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daner
сообщение 14.10.2021, 10:37
Сообщение #58


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 52721



Олега,
Цитата
Добавлю, что отключающая характеристика в целом говорит о качестве внутренних элементов из которых автоматика собрана.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.10.2021, 10:37
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17553
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Daner @ 14.10.2021, 10:25) *
я дал хороший совет - не брать 4.5кА автоматику. Но это был совет. Почему я так считаю я объяснил выше.
А я вот не понял почему именно 6, почему не 10 или 25. Оно же ж еще надежнее, да ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daner
сообщение 14.10.2021, 10:39
Сообщение #60


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 52721



Цитата
любое IEK, Legrand (в том числе RX), Hager, Eaton (включая серию Easy), ABB (включая серию Basic), Шнайдер. В металлическом щите многоквартирного дома особые требования не предполагаются для них, поэтому космическое брать не стоит. Но если совсем заморочиться, то желательно брать от 6кА (6000А) по характеристике отключающей способности. На корпусе автоматов это будет прописано как 4500, 6000, 10000 других для бытовых нужд и не встретите. Как правило большинство автоматов для стран СНГ продаются 4500А
.
Цитата
Забыл добавить: Рекомендация брать 6кА автоматику это не по ПУЭ, это просто рекомендация.

Есть еще какие-то вопросы ко мне? Олег?

Сообщение отредактировал Daner - 14.10.2021, 10:45
Вернуться в начало страницы