Здравствуйте! Уважаемые спецы подскажите по двигателю мойки высокого давления.
Есть мойка моноблок б/у и без электрики, конструкция: помпа+двигатель+регулятор давления VRT3 Easy Start (с лёгким стартом)+два реле давления MECLINE PS2 с микровыключателями - с синим цветом муфты на кабеле давление активации: 15 бар., - с черным цветом муфты на кабеле, давление активации: 45 бар (на вложенном фото похожая мойка). Двигатель с такими характеристиками: Асинхронный 4-х полюсной, 3кВт, питание 220В и 1450 оборотов (на фото шильдик похожего движка). Хочется собрать электрику с системой TotalStop и задержкой выключения 30 сек., Т.е. нажал курок пистолета двигатель включился и вода под давлением пошла из пистолета - отпустил курок пистолета двигатель не отключается в течении 30 сек., если за это время не нажать курок пистолета двигатель остановится – если нажать, произойдет сброс отсчета времени до остановки и двигатель продолжит работу. Принцип работы регулятора давления VRT3 Easy Start. Регулятор с лёгким стартом, (никогда не использовал), но судя по названию, в начальном положении, пока не запустился насос высокого давления, имеет открытым перепускной клапан, тем самым, при начальном старте, вода идёт не только на выход пистолета, но и в так называемый сброс. У меня на фото туда прикручен короткий РВД (рукав высокого давления – байпас), соединённый с правым входом в насос. Тем самым достигается лёгкий, без нагрузки старт мотора. Как только давление достигает какого-то давления срабатывания, перепускной канал закрывается и насос выходит на рабочий режим. Теперь перепускной канал откроется только при отпускании курка пистолета. По электрике будет установлено (планируется): пускатель+тепловое реле+реле времени РВО-1 или аналог+счетчик моточасов+понижающий трансформатор (выход АС 24В), для этого в принципе все есть, что нет можно приобрести. Попытался схемку электрическую начертить и "связать" это с двумя реле давления (с двумя микриками) но чуток запутался (выделено «жирными линиями на схеме) – подскажите по схеме что так/что не так… Спасибо. Сообщение отредактировал Oleg_n_g - 13.10.2021, 17:37 |
|
|
|
14.10.2021, 14:38
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
|
|
|
14.10.2021, 15:19
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58946 |
Здравствуйте!
Извините - Дополнительно. Насколько я понял, может ошибаюсь... Один датчик ("реле давления" MECLINE PS2 с микровыключателями) стоит на помпе/рампе высокого давления перед рукавом высокого давления и перед регулятором VTR3 легкий старт, назовем его 1 (с синим цветом муфты на кабеле, давление активации: 15 бар.), а второй на выходе после регулятора давления VRT3 легкий старт, назовем его 2 (с черным цветом муфты на кабеле, давление активации: 45 бар.) Тогда: 2-ой датчик ВКЛ пускатель по давлению меньше 45 бар (при нажатии пистолета). Когда давление возрастает выше 45 бар отключается датчик 2, и ВКЛ пускатель по датчику 1 (подхватывает). Если я правильно понял принцип работы, то TotalStop с задержкой отключения в 30 сек. по датчику 1: в помпе/рампе высокого давления т.е. байпас сработал – выключится датчик, но реле времени держит еще 30 сек. до отключения двигателя – задержка отключения. В рампе давление во время холостого хода равно примерно водопроводному, ну или может там 1-2 бара больше из-за того давления которое создаёт циркуляция. В инструкции читал (где не помню) читал что на холостом ходу может работать до 5 минут. Уже в голову себе "сломал" как правильно сделать... Сообщение отредактировал Oleg_n_g - 14.10.2021, 15:20 |
|
|
14.10.2021, 15:53
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
Надо подумать . Если надумаю, выложу завтра в 15 мск.
|
|
|
|
14.10.2021, 19:47
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58946 |
|
|
|
15.10.2021, 13:26
Сообщение
#6
|
|||
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
Нажатием на кнопку ПУСК включаем пускатель ПМЛ. Через замкнувшийся контакт ПМЛ (13-14 ) питание так же приходит на реле времени, которое сразу же замыкает свой контакт (15-16 ) и будет подавать питание на катушку пускателя после отпускания кнопки ПУСК. Отсчета времени не будет, пока замкнут хотя бы один из контактов на датчиках давления 15 бар и 45 бар. Если перестать пользоваться пистолетом, то контакт датчика 45 бар разомкнется при достижении давления активации, но насос продолжит работу. Затем сработает байпас и контакт датчика 15 бар то же разомкнется, отсоединяя управляющее напряжение от входа Y1, тем самым запуская отсчет времени. Через 30 секунд контакт реле времени ( 15-16 ) отключит катушку пускателя ПМЛ, а тот в свою очередь отключит двигатель, счетчик и реле времени от питания. Работу мойки можно в любой момент прекратить нажатием на кнопку СТОП. Так же есть вариант работы без кнопочного управления, а только пистолетом: |
||
|
|||
15.10.2021, 22:35
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58946 |
Здравствуйте!
Огромное Вам СПАСИБО - Eugenio59! Не пойму как здесь еще "+" Вам дополнительно поставить. На той неделе знакомый эту мойку привезет, тогда точнее узнаю какая помпа и двигатель (знаю 220 В, 3 Квт, 1450 оборотов), хочется на шильдик взглянуть и тогда уже подбирать ПМЛ, РТЛ. На данный момент пока так по комплектующим: 1) ПМЛ-1160ДМ-16А-24AC (КЕАЗ) 2) Реле перегрузки тепловое РТЛ-1021-2-25А-(12-18А) Класс отключения: 10A (КЕАЗ) 3) Кнопка «Пуск-Стоп» АРВВ-22 (ИЭК, артикул BBD11-APBB-K51) 4) Переключатель кулачковый ПКП32-12/О 32А "0-1" 2Р/400В (32F), ИЕК BCS12-032-1 5) Понижающий трансформатор АС 220В – АС 24В Торел ТТП-60 220/24 (2,5А) 6) Реле времени РВО-1М АСDC24В/АС230В (макс.ком. ток 3А), Меандр. 7) Счетчик моточасов (например с Али) на питание АС 24В . Лампы сигнальные: 8.1) AD16DS(LED) матрица d=16мм зеленый 24В AC/DC (IEK, Артикул: BLS10-ADDS-024-K06-16) 8.2) AD16DS(LED)матрица d=16мм желтый 24В AC/DC (IEK Артикул: BLS10-ADDS-024-K05-16) 9) Автоматический выключатель OptiDin BM63-2C20-УХЛ3 (6кА), КЕАЗ 10) Плавкая вставка: 10.1) ВПБ6-7, ток 1А, размеры 5(5,2)х20 мм. 10.2) Предохранитель DF Electric 16A, цилиндрический 14x51 мм, aM, 690VAC (20А на РТЛ (12-18А) Возникли вопросы: 1) ПМЛ, РТЛ – производитель КЕАЗ нормальные, надежные? Можно конечно и Schneider Electric SE EasyPact TVS TeSys E 1H3 18A 400B AC3 24B 50 Гц (артикул LC1E1801B5) и РТЛ EASYPACT TVS TVS LRE21 (12-18А), Класс 10A. Выключатели автоматические КЕАЗ я использовал для дома, вроде нормально. 2) По РТЛ - какое все таки нужно применить на ток 12-18А или на 9-13А? Еще раз Вас благодарю! Спасибо. Сообщение отредактировал Oleg_n_g - 15.10.2021, 22:36 |
|
|
|
16.10.2021, 9:36
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
На данный момент пока так по комплектующим: 9) Автоматический выключатель OptiDin BM63-2C20-УХЛ3 (6кА), КЕАЗ 10.2) Предохранитель DF Electric 16A, цилиндрический 14x51 мм, aM, 690VAC (20А на РТЛ (12-18А) Возникли вопросы: 1) ПМЛ, РТЛ – производитель КЕАЗ нормальные, надежные? Можно конечно и Schneider Electric SE EasyPact TVS TeSys E 1H3 18A 400B AC3 24B 50 Гц (артикул LC1E1801B5) и РТЛ EASYPACT TVS TVS LRE21 (12-18А), Класс 10A. Выключатели автоматические КЕАЗ я использовал для дома, вроде нормально. 2) По РТЛ - какое все таки нужно применить на ток 12-18А или на 9-13А? Предохранители в цепях питания электроустановок обычно применяются в комплекте с пакетными переключателями или рубильниками. Использование их в общей цепи с автоматическими выключателями (обладающими электромагнитной и тепловой защитой ) невыгодно, достаточно и одного автомата. К тому же в цепь нулевого проводника N предохранители не устанавливают. 1) ПМЛ - пускатель сам по себе неплохой, но если на нем написано 18А 400В АС-3, то это не значит, что он сможет долго работать при таких условиях. Если соединить параллельно силовые контакты и использовать низкую интенсивность ( 5-10 включений в сутки ), то может протянуть довольно долго. 2) Мое предпочтение на 12- 18А, но более точно можно сказать, контролируя нагрузку на двигателе с помощью токовых клещей во время работы мойки. Тепловое реле должно быть 1,25 максимального долговременного тока эл. двигателя под нагрузкой. |
|
|
16.10.2021, 11:10
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58946 |
Здравствуйте! По комплектующим.
ПМЛ тогда лучше применить ПМЛ-2160ДМ-32А-24AC-УХЛ4-Б или ПМЛ-2160М-25А-24AC-УХЛ4-Б (это если КЕАЗ)? Спасибо. |
|
|
16.10.2021, 12:02
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
Да, лучше поставить хотя бы на 25 ампер.
|
|
|
|
16.10.2021, 12:49
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58946 |
Огромное Вам Спасибо, очень приятно общаться с профи.
Придет мойка буду собирать электрику, потом напишу что и как. |
|
|
25.10.2021, 11:07
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58946 |
Да, лучше поставить хотя бы на 25 ампер. Здравствуйте! Мойка пришла, отмыл отчистил. Еще вопрос: 1) Автоматический выключатель пока выбрал КЕАЗ на 20А (BM63-2C20), Предохранитель для использования с выбранным реле (применю такое РТЛ-1021-2-25А-(12-18А)-УХЛ4, Класс отключения: 10A) aM (A) - 20 А или gG (A) - 32/35 А - какой выбрать? Спасибо. Сообщение отредактировал Oleg_n_g - 25.10.2021, 12:02 |
|
|
25.10.2021, 12:00
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
По моему предпочтение следует отдать aM, ведь этот класс предохранителей собственно и предназначен для запуска эл. двигателей.
Хотя самому с такими дел иметь еще не приходилось. |
|
|
25.10.2021, 12:06
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58946 |
По моему предпочтение следует отдать aM, ведь этот класс предохранителей собственно и предназначен для запуска эл. двигателей. Хотя самому с такими дел иметь еще не приходилось. Тоже склоняюсь к аМ. В каталоге Тепловые реле перегрузки Шнайдер Электрик TeSys E для этого типа РТЛ (12-18А) указаны такие номиналы aM (A) - 20 А или gG (A) - 32/35 А. |
|
|
19.10.2022, 8:26
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58946 |
По моему предпочтение следует отдать aM, ведь этот класс предохранителей собственно и предназначен для запуска эл. двигателей. Хотя самому с такими дел иметь еще не приходилось. Здравствуйте! Мойку собрал, все работает. Поздно пишу - занимаюсь стройкой своего дома (самострой) времени особо не было, сейчас чуток тишина со стройкой. Сделаю фото и выложу как все получилось с мойкой. Огромное Вам Спасибо за помощь с электрической схемой, желаю Вам удачи во всем! Еще раз Спасибо! Сообщение отредактировал Oleg_n_g - 19.10.2022, 8:27 |
|
|