Где правильно делить PEN, в доме или на улице? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Где правильно делить PEN, в доме или на улице? |
16.10.2021, 13:37
Сообщение
#21
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
|
|
|
|
16.10.2021, 14:59
Сообщение
#22
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17556 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
при однофазном питании у вас нет права в использовании PEN проводника от РЩ до дома Уже не актуально, но напомню рисунок из ГОСТ 30331.1-2013 (основополагающий, межгосударственный)Я не сказал, что в мой уличный щит с щита, что на дороге проложен 5х10.. Какой скрытный товарищ, однако.. Меня волнует вопрос правильно делить PEN ближе к дому (в доме) или дальше от дома в РЩ. Правильнее так как сейчас (с 3х6) и как потом (с 5х10) с разделением в РЩ.Я уже вам сказал - чем больше метраж этого PENа (при одинаковых прочих условиях, включая качество монтажа), тем вероятнее его повреждение. Ну, не было бы вовсе - 100% не повредился бы. Так понятнее ? |
|
|
||
16.10.2021, 21:36
Сообщение
#23
|
||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 |
Уже не актуально, но напомню рисунок из ГОСТ 30331.1-2013 (основополагающий, межгосударственный) Какой скрытный товарищ, однако.. Правильнее так как сейчас (с 3х6) и как потом (с 5х10) с разделением в РЩ. Я уже вам сказал - чем больше метраж этого PENа (при одинаковых прочих условиях, включая качество монтажа), тем вероятнее его повреждение. Ну, не было бы вовсе - 100% не повредился бы. Так понятнее ? Да, понятно, спасибо. Нов данном случае не метраж, а чем больше соединений PEN-a. На линейном подземном участке тяжело повредить PEN выборочно Правильными в данном случае будут оба варианта, просто в одном случае ( деление PEN в доме ) безопасность будет больше зависеть от качества монтажа. Ясно. Спасибо |
|
|
||
16.10.2021, 22:40
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17556 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
в данном случае не метраж, а чем больше соединений PEN-a. На линейном подземном участке тяжело повредить PEN выборочно Кто это определил ? В дернутом ковшом кабеле и 1 PEN может оторваться, и в купе с одной или двумя L. Во 2-м и 3-м случае ещё хуже получится.одном случае ( деление PEN в доме ) безопасность будет больше зависеть от качества монтажа. А в другом случае (деление PEN в РЩ) безопасность меньше зависит "от качества монтажа" ? |
|
|
|
16.10.2021, 22:59
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 |
|
|
|
17.10.2021, 0:51
Сообщение
#26
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
|
|
|
17.10.2021, 6:42
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1055 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Электричество по поселку раздается подземными линиями от 4х240 до 4х120. Есть на дороге распределительный щит, из которого эл.энергия раздается конечным потребителям на участки, в том числе и на мой. Счетчики смонтированы в РЩ. На участках обычно ставят свои так называемые трубостойки с вводными щитками. От моего вводного щитка до дома трасса получается около 50 м. где ПРАВИЛЬНО делить PEN на PE и N? Ближе к источнику или ближе к дому (в доме)? И почему? Узел РЩ обслуживает дома в округе (разветвления на 1-но фазные и 3-х фазные потребители). Естественно там должна точка деления PEN. Если кто из потребителей ещё дотянет PEN до домика, то это будет какая-то электро схемная "мешанина". Сообщение отредактировал -Mike- - 17.10.2021, 9:50 |
|
|
|
17.10.2021, 6:59
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17556 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В общем случае да, но на собственном участке крайне маловероятно. Имущий частник использует технику, загоняет миниэкскаватор, бурилку, ставит забор, ворота, скважину, качели и пр.хрень. Вертикальный заземлитель не исключен.И потом, у вас кабель только от забора или всё же от РЩ ? Сообщение отредактировал Олега - 17.10.2021, 7:07 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
17.10.2021, 7:24
Сообщение
#29
|
Гости |
С моей колокольни: делить в РЩ, тянуть в дом пятипроводку, получив в доме TN - S ...
|
|
|
17.10.2021, 7:30
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17556 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
эащитный проводник не будет находиться под нагрузкой и выгорание контакта ему не грозит. Согласен (криво внял #21).делить в РЩ, тянуть в дом пятипроводку, получив в доме TN - S ... Пора бы определять тип системы от ИП. |
|
|
|
17.10.2021, 10:09
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 |
Узел РЩ обслуживает дома в округе (разветвления на 1-но фазные и 3-х фазные потребители). Естественно там должна точка деления PEN. Если кто из потребителей ещё дотянет PEN до домика, то это будет какая-то электро схемная "мешанина". Ну в этом и была причина выбора точки деления PEN имхо, т.к. часть потребителей запитаны по 1ф. Я хочу понять в общем случае, правильней делить ближе к ИП или к конечному потребителю. И пока однозначного мнения не сформировал Имущий частник использует технику, загоняет миниэкскаватор, бурилку, ставит забор, ворота, скважину, качели и пр.хрень. Вертикальный заземлитель не исключен. И потом, у вас кабель только от забора или всё же от РЩ ? У меня от РЩ 1 м до забора и еще пять метров до моего уличного распред.щита, который раздает на строения внутри участка. С моей колокольни: делить в РЩ, тянуть в дом пятипроводку, получив в доме TN - S ... Не совсем понял, как это получить в доме TNS, если от трансформатора до РЩ уже протянут PEN. |
|
|
17.10.2021, 10:26
Сообщение
#32
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Вообще, с точки зрения ТБ, лучше сделать и там и там. ))
Понимаете, у Вас от дома есть довольно большое сопротивление кабеля (Омы, но всётаки.... ) . К тому же, у Вас в доме должно быть как внутреннее, так и наружное заземление - т.е. в доме в любом случае. Там, в общем случае, связано с воровством электроэнергии. ))) Вот здесь посмотрите. Вот прямая ссылка (не помню можно здесь указывать это или нет). https://www.youtube.com/watch?v=-w8qctoYcns&t=100s ГОСТ 32395-2013 Сообщение отредактировал Sky_net - 17.10.2021, 10:49 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
17.10.2021, 11:00
Сообщение
#33
|
Гости |
|
|
|
17.10.2021, 11:38
Сообщение
#34
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
И что? Как получаем от трансформатора TNS? Шина N всё равно одна. "В ГОСТ Р50571 и обновленной редакции ПУЭ содержится предписание об устройстве на всем ответственных объектах, а также строящихся и капитально ремонтируемых зданиях энергоснабжения на основе системы TN-S, обеспечивающей высокий уровень электробезопасности. К сожалению, широкому распространению и внедрению системы TN-S препятствует высокий уровень затрат и ориентированность российской энергетики на четырехпроводные схемы трехфазного электроснабжения." |
|
|
17.10.2021, 12:11
Сообщение
#35
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
В ПУЭ указано место разделение проводников! В ВРЩ!
Сообщение отредактировал arakl - 17.10.2021, 12:12 |
|
|
17.10.2021, 12:42
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17556 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Понимаете, у Вас от дома есть довольно большое сопротивление кабеля (Омы, но всётаки.... ) . Понимаю.. )) Вы наверное о греющем кабеле толкуете.. ))К тому же, у Вас в доме должно быть как внутреннее, так и наружное заземление Можно подробнее ?И что? Как получаем от трансформатора TNS? Шина N всё равно одна. Господин сочувствующий, не выносите людям мозги собственным пониманием. ТС прав стопудово !Сообщение отредактировал Олега - 17.10.2021, 12:36 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
17.10.2021, 13:15
Сообщение
#37
|
Гости |
[quote name='Олега' date='17.10.2021, 12:42' post='570353']
.... Господин сочувствующий, не выносите людям мозги собственным пониманием. ТС прав стопудово ! Так всё -таки сколькJ шин N на трансформаторе? |
|
|
17.10.2021, 16:03
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 |
В ПУЭ указано место разделение проводников! В ВРЩ! В ПУЭ такого нет. П. 1.7.135 допускает разделение внутри электроустановки П. 1.7.145 предписывает делать разделение до вводного защитно-коммутационного аппарата Рис. 1.7.3 не указывает на конкретную точку разделения П. 1.7.82 допускает PEN на СУП электроустановке П. 1.7.157 гласит, что разделение должно быть выполнено в точке подключения передвижной электроустановки к источнику питания. Сообщение отредактировал farabundo - 17.10.2021, 16:18 |
|
|
17.10.2021, 22:01
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17556 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Так всё -таки сколькJ шин N на трансформаторе? На шпильке транса одна нулевая шина. Еще вопросы ?В ПУЭ указано место разделение проводников! В ВРЩ! А что в ПУЭ указано, если от ТП линия с раздельными N и РЕ (пятипроводка) ? Как получаем от трансформатора TNS? Получаем не от трансформатора, а от источника питания (ИП), в который входит РУНН. Раздельные проводники распред.сети подключены именно в РУ.
Сообщение отредактировал Олега - 18.10.2021, 0:37 |
|
|