Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 19.10.2021, 10:55
Сообщение #1





Гости






Всем Доброго времени суток. Вопрос для электриков, я думаю не сложный. Заключается он вот в чем. Я сделал на дом увеличение мощности и получил разрешение на подключение 30квт. Какой СИП нужно завести в дом. Приезжал электрик и сказал, что 16СИП хватит. Я посмотрел таблицу и действительно, там стоит 16СИП. У меня будет стоять электрический котёл на 24квт и бытовые приборы, чайник, стирала, утюг, варочная панель(Эл.). Хватит ли 16СИП на все или он не выдержит нагрузки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daner
сообщение 19.10.2021, 11:27
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 52721



Дмитрий, у вас сеть однофазная или трехфазная?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 19.10.2021, 12:53
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Обычно сам СИП именно в дом не заводят, Его тянут до дома, а потом подключают кабель ВВГ при помощи прокалывающих зажимов и уже этот кабель заводят через стену в дом, у нас это так именно и делают

Цитата(Daner @ 19.10.2021, 11:27) *
Дмитрий, у вас сеть однофазная или трехфазная?

А интересно что бывает так что дали 30 кВт при однофазном подключении?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.10.2021, 13:11
Сообщение #4





Гости






Цитата(Daner @ 19.10.2021, 11:27) *
Дмитрий, у вас сеть однофазная или трехфазная?

Трехфазная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Семен_*_*
сообщение 19.10.2021, 14:28
Сообщение #5





Гости






Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 19.10.2021, 10:55) *
Всем Доброго времени суток. Вопрос для электриков, я думаю не сложный. Заключается он вот в чем. Я сделал на дом увеличение мощности и получил разрешение на подключение 30квт. Какой СИП нужно завести в дом. Приезжал электрик и сказал, что 16СИП хватит. Я посмотрел таблицу и действительно, там стоит 16СИП. У меня будет стоять электрический котёл на 24квт и бытовые приборы, чайник, стирала, утюг, варочная панель(Эл.). Хватит ли 16СИП на все или он не выдержит нагрузки?

Хватит, только в дом заводить не нужно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 19.10.2021, 14:31
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3073
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



шахтер, +100500%.
Постановка вопроса в названии темы уже не правильная. Нельзя СИП заводить в дом.

ЗЫ: хотя сплошь и рядом это наблюдаю, ну что поделаешь, дураки учатся исключительно на своих ошибках.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daner
сообщение 19.10.2021, 14:49
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 52721



Цитата
А интересно что бывает так что дали 30 кВт

Про 30 сразу не прочел, только в заголовке.

Цитата
Обычно сам СИП именно в дом не заводят, Его тянут до дома, а потом подключают кабель ВВГ при помощи прокалывающих зажимов и уже этот кабель заводят через стену в дом, у нас это так именно и делают

Так наверное везде делают. Мы СИП вели по стене дома до щита, но в металл.гофре.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.10.2021, 14:54
Сообщение #8





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.10.2021, 14:31) *
шахтер, +100500%.
....Нельзя СИП заводить в дом....

А что СИПнг уже не существует?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 19.10.2021, 15:45
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость сочувствующий @ 19.10.2021, 14:54) *
А что СИПнг уже не существует?

Его просто очень неудобно подключать к счетчику да собственно и к автомату в доме. для меня это главная причина.Лучше все же счетчик в доме подключить медным проводом мне кажется, НЕ??

Сообщение отредактировал шахтер - 19.10.2021, 15:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.10.2021, 15:52
Сообщение #10





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.10.2021, 14:31) *
шахтер, +100500%.
Постановка вопроса в названии темы уже не правильная. Нельзя СИП заводить в дом.

ЗЫ: хотя сплошь и рядом это наблюдаю, ну что поделаешь, дураки учатся исключительно на своих ошибках.

Да, не правильно поставил вопрос. Я знаю, что СИП в дом не заводят. Я имел в виду довезти до щита, а там уже в дом завести другим проводом. Я хотел узнать хватит ли 16СИП на 30квт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 19.10.2021, 16:49
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3073
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость сочувствующий @ 19.10.2021, 14:54) *
А что СИПнг уже не существует?

И что?

ГОСТ 31946-2012 "Провода самонесущие изолированные и защищённые для воздушных линий элктропередачи. Общие технические условия".

По-моему, это уже было. Несколько лет назад. Сколько воды утекло, и сколько домов сгорело.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 19.10.2021, 18:25
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1029
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 19.10.2021, 10:55) *
Хватит ли 16СИП на все или он не выдержит нагрузки?


Есть возможность использовать бОльшего сечения СИП - используйте большее сечение!
Нагрузка нагрузкой ... а длина линии это длина.
Мне не видно, какое на расстояние хотите использовать 16СИП.
Падение напряжения напрямую связано с длиной линии.

А если нет возможности использовать другое сечение СИП... то зачем бумагу пачкаете)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения