Есть 10 этажный панельный жилой дом. В этажных электрощитах решили сделать реконструкцию, которая заключается:
Установка ДИН рейки Замена автомата на квартиры современным Замена пакетных выключателей старого образца Замена проводки от счетчика электроэнергии до автоматов на медный провод ПВ1 4мм2. У монтажной организации есть лицензия только на монтаж электрики и нет на проектирование, в данном случае нужен ли проект на реконструкцию и согласование проекта с Энергонадзором, проведение измерений электролаборатория. Или можно, выполнить работы по реконструкции без проекта и проведения измерений, ведь меняем старое на новое, автоматы с темже номинальным током. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
То, что Вы планируете сделать реконструкцией назвать нельзя, по моему. Так же как и замену перегоревшей лампочки... Уж если делать, то по-взрослому...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(savelij) То, что Вы планируете сделать реконструкцией назвать нельзя, по моему. согласен, что это лишь "косметика" -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Я понимаю, но у жильцов нет денег на УЗО, собственно нужен для этого проект или нет
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Может это один из этапов всей реконструкции, если так, и правильный, начали со слабого места.
В связи с предстоящими работами возникли вопросы: 1. Кто мы, которые решили? 2. Кто собственник ЭЩ? 3. Кто вскрывает и пломбирует счетчик? 4. На основании чего выполняется изменение сечения внутри ЭЩ? 5. Где проходят границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственностьи с ЭСО? Производимые работы касаются в т.ч. и безопасности жильцов, поэтому необходим согласованный проект. Естественно за этим вытекают дальнейшие реконструкция: 1. От ВРУ до ЭЩ- 5-ти проводные сети. 2. От ЭЩ до КЩ и далее по потребителям 3-х проводка. 3. Составляющие ЭЩ и КЩ по требованиям ГОСТ, ПУЭ, СП... 4. Выполнение системы уравнивания потенциалов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Может это один из этапов всей реконструкции, если так, и правильный, начали со слабого места. В связи с предстоящими работами возникли вопросы: 1. Кто мы, которые решили? 2. Кто собственник ЭЩ? 3. Кто вскрывает и пломбирует счетчик? 4. На основании чего выполняется изменение сечения внутри ЭЩ? 5. Где проходят границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственностьи с ЭСО? Производимые работы касаются в т.ч. и безопасности жильцов, поэтому необходим согласованный проект. Естественно за этим вытекают дальнейшие реконструкция: 1. От ВРУ до ЭЩ- 5-ти проводные сети. 2. От ЭЩ до КЩ и далее по потребителям 3-х проводка. 3. Составляющие ЭЩ и КЩ по требованиям ГОСТ, ПУЭ, СП... 4. Выполнение системы уравнивания потенциалов. Мы ООО с лицензией на монтаж и только. 1 Заказчик ТСЖ 2 Собственник щита ТСЖ 3 Вскрывает и пломбирует Энергонадзор до начала работ и после 4 Сечение провода алюминий заменяется на медь с запасом по току. 5 С пректом… за мрнтаж только им кажется дорого, если с проектом и далее по пунктам… ТСЖ всеволишь хочет заменить старые автоматы которые еле работают на новые, и заменить разломанные пакетные выключатели… ни каких новых изменений не вносится. хотят хоть что - то и подешевле... Я Понял вашу мысль, попробую поговорить на перспективу с ТСЖ, подход совершенно правильный. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата ТСЖ всеволишь хочет заменить старые автоматы которые еле работают на новые, и заменить разломанные пакетные выключатели… ни каких новых изменений не вносится. хотят хоть что - то и подешевле... На монтаж, кап. ремонт, реконструкция нужен проект. Что Вы задумали всего лишь ремонт. Для ремонта проект не нужен, вперед с песней. Перед жильцами за последствия ответит ТСЖ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
В прошлом году в моём посёлке началась кампания плановой замены этажных щитов в жилых домах - меняются стояки, щиты, автоматы + установка новых светильников на площадку и подъездное крыльцо. Не знаю о видах лицензий ребят, но практически ежемесячно слышу о претензиях жильцов - подача 2-х фаз (горит техника), путаница при подключении квартирных абонентов (неверные показания счётчиков). Благодаря адекватной реакции монтажников, оперативно устраняющих свои ляпы, неприятности быстро забываются и впечатления остаются в целом положительные. Старая домовая электрика служила с середины-конца 70-х и доставляла(-ет) немало хлопот.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(AlexPetrov) практически ежемесячно слышу о претензиях жильцов - подача 2-х фаз (горит техника) уже упоминал об этом в другой теме, но в моей панельной 9-ти этажке, после "реконструкции" стояков, каждый этажный щиток имеет лишь одну фазу из трёх, ну и разумеется нейтраль, решение конечно спорное, но казусов с двухфазным подключением квартир удалось таким образом избежать ![]() "пятипроводку" стояка и УЗО на каждую квартиру так никто и не увидел ![]() ![]() -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Однофазный щит - интересный вариант, надо рассмотреть его с энергетиком. Однако вижу некое неудобство для монтажников в виде путаницы "какой куда и где".
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(AlexPetrov) Однако вижу некое неудобство для монтажников в виде путаницы "какой куда и где". зато не надо мучаться с вопросом: как раскидать три фазы на четыре квартиры? ![]() ![]() ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата а так по три этажа на фазу - идиллия Э-э-э, экономически не выгодно: 5-ти жильный один кусок и шлейф с этажа на этаж или 3 кабеля по 3 жилы, не меняя сечение, притом повторяющимися в составе кабелей с РЕ и N - жилами. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(gomed12) Э-э-э, экономически не выгодно: 5-ти жильный один кусок и шлейф с этажа на этаж или 3 кабеля по 3 жилы, не меняя сечение, притом повторяющимися в составе кабелей с РЕ и N - жилами. стояк так и остался четырёхпроводным, три фазы и нейтраль протянули отдельными проводниками в изоляции одинакового цвета, думаю экономический эффект имел место быть ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |